Profil du membre davidnewone
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit davidnewone sur le forum Chauffage

a posté 6 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
merci pour ce retour d'info.
Entre temps, j'ai trouvé l'origine du problème. Les flexibles (en 1 pouce de connexion à la chaudières étaient presque totalement bouché. Par contre, absolument rien au niveau des tuyaux acier.
Peut être une réaction chimique qui favorise le dépôt au niveau de la partie caoutchouteuse des flexibles.
J'ai donc remplacé les flexibles, car devenu également moins souple et presque cassant !
Les niveau feront donc la fin de vie de la chaudière.
Merci pour votre implication.
Cordialement.
David
merci pour ce retour d'info.
Entre temps, j'ai trouvé l'origine du problème. Les flexibles (en 1 pouce de connexion à la chaudières étaient presque totalement bouché. Par contre, absolument rien au niveau des tuyaux acier.
Peut être une réaction chimique qui favorise le dépôt au niveau de la partie caoutchouteuse des flexibles.
J'ai donc remplacé les flexibles, car devenu également moins souple et presque cassant !
Les niveau feront donc la fin de vie de la chaudière.
Merci pour votre implication.
Cordialement.
David
23 mars 2021 à 08:39

Bonjour.
Mon problème persiste depuis plusieurs mois.
Départ chaud, retour froid et impossible d'avoir plus de 50/100 des radiateurs qui chauffent.
Le circulateur semble fonctionner, car la vis centrale tourne bien, il est en position 3.
Mais, même avec un retour complétement froid, la chaudière ne se redéclenche qu'au bout de plusieurs minutes et s’arrête.
Un peu comme si le temps de transit de l'eau dans la chaudière était extrêmement lent.
J'ai essayé tous les réglages possibles avec les "T" de réglage sur les radiateurs, rien n'y fait.
J’espère vraiment avoir des réponses, car par cette période de grand froid, je ne chauffe pas à plus de 14 degrés.
À bientôt.
David
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon problème persiste depuis plusieurs mois.
Départ chaud, retour froid et impossible d'avoir plus de 50/100 des radiateurs qui chauffent.
Le circulateur semble fonctionner, car la vis centrale tourne bien, il est en position 3.
Mais, même avec un retour complétement froid, la chaudière ne se redéclenche qu'au bout de plusieurs minutes et s’arrête.
Un peu comme si le temps de transit de l'eau dans la chaudière était extrêmement lent.
J'ai essayé tous les réglages possibles avec les "T" de réglage sur les radiateurs, rien n'y fait.
J’espère vraiment avoir des réponses, car par cette période de grand froid, je ne chauffe pas à plus de 14 degrés.
À bientôt.
David
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

12 février 2021 à 15:20

Maison assez ancienne. J'ai essayé plusieurs configurations (3 vitesses différents sur le circulateur, et différentes pressions dans le circuit (de 1 à 2.5 bars).
L'eau est parfaitement claire, pas d'air dans le circuit...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

L'eau est parfaitement claire, pas d'air dans le circuit...
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2020 à 14:12

Bonjour.
Il n y a pas de tes de réglage sur celui du RDC qui pose problème. Tous les autres en ont..
Pas de vanne a pression différentielle.
Voici en pièce jointe un schéma (très simplifié
)
Merci pour votre implication.
David
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Il n y a pas de tes de réglage sur celui du RDC qui pose problème. Tous les autres en ont..
Pas de vanne a pression différentielle.
Voici en pièce jointe un schéma (très simplifié

Merci pour votre implication.
David
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

04 décembre 2020 à 11:02

Bonjour,
J'ai un phénomène inexplicable dans mon circuit de chauffage et je sèche depuis plusieurs semaines !
Maison sur 2 étages.
Dans une pièce en bas, le radiateur ne chauffe pas, à moins de fermer tous les autres.
Ce qui est surprenant, c'est que celui-ci est en parallèle avec un autre qui lui chauffe bien dès qu'il est ouvert quelque soit l'état des autres radiateurs.
Il m'est aussi arrivé de constater que pour ces 2 radiateurs, lorsque tous les autres fonctionnent, le sens de circulation de l'eau s'inverse parfois !! Et tout rentre dans l'ordre lorsque je ferme les radiateurs du haut.
Toute idée est la bienvenue.
David
J'ai un phénomène inexplicable dans mon circuit de chauffage et je sèche depuis plusieurs semaines !
Maison sur 2 étages.
Dans une pièce en bas, le radiateur ne chauffe pas, à moins de fermer tous les autres.
Ce qui est surprenant, c'est que celui-ci est en parallèle avec un autre qui lui chauffe bien dès qu'il est ouvert quelque soit l'état des autres radiateurs.
Il m'est aussi arrivé de constater que pour ces 2 radiateurs, lorsque tous les autres fonctionnent, le sens de circulation de l'eau s'inverse parfois !! Et tout rentre dans l'ordre lorsque je ferme les radiateurs du haut.

Toute idée est la bienvenue.
David
02 décembre 2020 à 19:43