Je fais appel à vos compétences car je rencontre un problème sur 2 radiateurs de mon installation de chauffage (chaudière fioul).
Nous avons acheté notre maison l'été dernier et depuis le début de l'hiver, 2 de nos radiateurs ne fonctionnent pas correctement. Je m'explique, 3 sorties d'eau chaude partent derrière le circulateur vers 3 groupement de chauffages, un premier de 4 radiateurs ou tout fonctionne très bien, un second de 2 radiateurs ou nous ne rencontrons également pas de problème et un 3ème ou l'installation reste froide. En augmentant la pression du circuit (environ 2 bars), j'arrive tout juste à avoir le tuyau tiède au niveau de la vanne (il ne s’agit pas de vannes thermostatiques).
J'ai déposé ces 2 radiateurs afin de manœuvrer la vanne et vérifier que l'eau circulait bien. J'ai donc bien de l'eau qui coule, mais après avoir rempli plusieurs seau, il ne s'agit que d'eau froide, rien de chaud et pourtant la pression de mon circuit chute bien. Je suis un peu perdu sur la cause possible.
Je précise, le montage des radiateurs est en parallèle.
Un tuyau en partie bouché peut-être ?
J'espère avoir été à peu près clair dans mes explications, je ne suis pas du métier.
Merci d'avance pour votre aide.
Je fais appel à vos compétences car je rencontre un problème sur 2 radiateurs de mon installation de chauffage (chaudière fioul).
Nous avons acheté notre maison l'été dernier et depuis le début de l'hiver, 2 de nos radiateurs ne fonctionnent pas correctement. Je m'explique, 3 sorties d'eau chaude partent derrière le circulateur vers 3 groupement de chauffages, un premier de 4 radiateurs ou tout fonctionne très bien, un second de 2 radiateurs ou nous ne rencontrons également pas de problème et un 3ème ou l'installation reste froide. En augmentant la pression du circuit (environ 2 bars), j'arrive tout juste à avoir le tuyau tiède au niveau de la vanne (il ne s’agit pas de vannes thermostatiques).
J'ai déposé ces 2 radiateurs afin de manœuvrer la vanne et vérifier que l'eau circulait bien. J'ai donc bien de l'eau qui coule, mais après avoir rempli plusieurs seau, il ne s'agit que d'eau froide, rien de chaud et pourtant la pression de mon circuit chute bien. Je suis un peu perdu sur la cause possible.
Je précise, le montage des radiateurs est en parallèle.
Un tuyau en partie bouché peut-être ?
J'espère avoir été à peu près clair dans mes explications, je ne suis pas du métier.

Merci d'avance pour votre aide.
27 février 2017 à 19:53
Réponse 1 problème installation chauffage
Deux radiateurs ne fonctionnent pas
Bonjour
Une photo des radiateurs qui ne chauffent pas, de la sortie eau chaud et circulateur pourrait aider, radiateurs à l'étage ou en bas.
Voir s'il y a une vanne anti-retour dans le circuit.
Voir aussi le circulateur s'il fonctionne correctement, démontez le bouchon et placez un tournevis dans l'axe du moteur, s'il n'a pas de force, remplacez le condensateur.
Une photo des radiateurs qui ne chauffent pas, de la sortie eau chaud et circulateur pourrait aider, radiateurs à l'étage ou en bas.
Voir s'il y a une vanne anti-retour dans le circuit.
Voir aussi le circulateur s'il fonctionne correctement, démontez le bouchon et placez un tournevis dans l'axe du moteur, s'il n'a pas de force, remplacez le condensateur.
27 février 2017 à 22:18
Réponse 2 problème installation chauffage
Deux radiateurs ne fonctionnent pas
Bonjour.
J'aurais tendance à penser au circulateur, après un désembouage du réseau ne fait pas de mal.
Les radiateurs sont-ils installés RDC ou étage ?
Une photo serait la bienvenue départ des réseaux, radiateur concerné et du circulateur.
J'aurais tendance à penser au circulateur, après un désembouage du réseau ne fait pas de mal.
Les radiateurs sont-ils installés RDC ou étage ?
Une photo serait la bienvenue départ des réseaux, radiateur concerné et du circulateur.
28 février 2017 à 10:02
Réponse 4 problème installation chauffage
Deux radiateurs ne fonctionnent pas
Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 469 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
02 mars 2017 à 16:07
Réponse 5 problème installation chauffage
Deux radiateurs ne fonctionnent pas
Bonjour
Sous le calorifuge, le tube est de quel diamètre ? perso je pense à un problème de circulateur, voire même un problème de réseau, je pense que le piquage est mal placé.
J'aurais fait une nourrisse de départ pour la distribution des radiateurs.
Maintenant je vais attendre l'avis des collègues.
Une photo du retour serait la bienvenue.
Olivier
Sous le calorifuge, le tube est de quel diamètre ? perso je pense à un problème de circulateur, voire même un problème de réseau, je pense que le piquage est mal placé.
J'aurais fait une nourrisse de départ pour la distribution des radiateurs.
Maintenant je vais attendre l'avis des collègues.
Une photo du retour serait la bienvenue.
Olivier
02 mars 2017 à 17:03
Réponse 6 problème installation chauffage
Deux radiateurs ne fonctionnent pas
Bonjour.
Les deux radiateurs qui ne chauffent pas sont montés en parapluie, c'est là que l'eau a le plus de mal à circuler, un manque de puissance du circulateur est à envisager.
Mettre le circulateur sur vitesse maximum s'il ne l'est pas, si oui, vérifiez le condensateur du circulateur.
Les deux radiateurs qui ne chauffent pas sont montés en parapluie, c'est là que l'eau a le plus de mal à circuler, un manque de puissance du circulateur est à envisager.
Mettre le circulateur sur vitesse maximum s'il ne l'est pas, si oui, vérifiez le condensateur du circulateur.
02 mars 2017 à 17:13
Réponse 7 problème installation chauffage
Invité

Deux radiateurs ne fonctionnent pas
Invité

Bonjour,
Il y a obligatoirement un ou des purgeurs à l'étage.
Sont-ils opérationnels ?
GC
Il y a obligatoirement un ou des purgeurs à l'étage.
Sont-ils opérationnels ?
GC
03 mars 2017 à 11:48
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Tous les radiateurs fonctionnent sauf un
- N°133 : Bonjour, J'ai un problème de chauffage central gaz. Depuis que je l'ai rallumé, tous les radiateurs fonctionnent sauf un. Celui-ci reste froid (idem 2 tuyaux qui l'alimentent). J'ai essayé d'augmenter la pression, sans...
- 2. Chaudière murale gaz pression ok certains radiateurs ne fonctionnent pas
- N°1398 : Bonjour, j'ai une chaudière murale à gaz. La pression est bonne, pourtant certains radiateurs ne fonctionnent pas, notamment ceux du rez de chaussée. Pourquoi mes radiateurs du rez de chaussée ne fonctionnent pas ? Certains sont...
- 3. Avis radiateurs électriques marque Carrera
- N°15000 : Bonjour, Je cherche à me renseigner sur des radiateurs de type Carrera, en effet ce jour une offre assez intéressante sur des radiateurs à double cœur de chauffe (radiateur fonte + rayonnant alu Concerto 2000W) et avant...
- 4. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
- N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
- 5. Radiateurs ne fonctionnent pas
- N°549 : Sur mon installation, seul un radiateur qui se trouve en haut marche, tandis que les 3 autres sont froids, et en bas seul deux radiateurs sur cinq fonctionnent.
- 6. Les radiateurs rez-de-chaussée ne fonctionnent pas
- N°768 : Bonjour, j'ai une chaudière à fioul Chappée 2,7 kW. Les radiateurs à l'étage fonctionnent bien, par contre au rez-de-chaussée il n'y a aucun radiateur qui fonctionne, la pression de la chaudière est à 2 bars. Les robinets...
- 7. Pourquoi les radiateurs ne fonctionnent pas ?
- N°22410 : Bonjour. Pourquoi les radiateurs de la pompe à chaleur Chaffoteaux hybrid ne fonctionnent pas tandis que j'ai de l'eau chaude ? Merci de vos retours.
- 8. Adaptateur radiateur électrique
- N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
- 9. Remplacement thermostats radiateurs ne chauffent plus
- N°95 : A la suite du remplacement de tous les thermostats de radiateurs en fonte, certains de ces radiateurs ne chauffent pas (chauffage fuel). Merci des conseils que vous voudrez donner pour régler ce problème avant les grands froids.
- 10. Radiateurs du RDC qui restent froids
- N°20335 : Bonjour. J'ai un problème avec mes radiateurs du RDC. Ceux-ci ne chauffent pas ou quasiment pas. Ce problème est survenu un jour sans que l'on ne touche à quoique ce soit. Je précise qu'auparavant, cela fonctionnait à...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite