Bonjour,
Je viens ici car je ne comprends pas du tout où est le souci avec ma chaudière Calydra Delta 24FF.
Lors du redémarrage de cette dernière en fin de travaux (2 ans sans tourner), pas de problème, tout était nickel et aucun signe de fatigue ou autre au premier abord sur ma chaudière.
Jusque là tout va bien.
J'ai ensuite ajouté mon Thermostat d'ambiance RDS110 sur la chaudière.
Ce dernier m'a donné du fil à retordre car obligé de passer par un relais supplémentaire afin de sortir un contact sec pour la chaudière.
Hier, j'ai testé le thermostat avec la chaudière pour m'assurer que tout était bon. Ohmmètre sur la chaudière, sur le relais et changement de consignes pour voir le basculement du contact. Tout est nickel, le PID fait son affaire pas de souci à déclarer.
Cependant intervient mon problème. A la fin des tests, j'ai mis mon thermostat sur confort (21° paramétré) et le contact s'est ouvert puisqu'il faisait 22° ambiant. Le circulateur se coupe, rien d'anormal.
Puis au bout d'une dizaine de minutes, contact toujours ouvert, le circulateur redémarre, puis se coupe au bout d'une minute, peut-être deux. Au bout de dix minutes, rebelote et ce toute là soirée... Au final, Thermostat toujours à 21°, contact toujours ouvert et 23° ambiant.
Est-ce que quelqu'un a une idée d'où peut provenir le souci ?
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider.
Je viens ici car je ne comprends pas du tout où est le souci avec ma chaudière Calydra Delta 24FF.
Lors du redémarrage de cette dernière en fin de travaux (2 ans sans tourner), pas de problème, tout était nickel et aucun signe de fatigue ou autre au premier abord sur ma chaudière.
Jusque là tout va bien.
J'ai ensuite ajouté mon Thermostat d'ambiance RDS110 sur la chaudière.
Ce dernier m'a donné du fil à retordre car obligé de passer par un relais supplémentaire afin de sortir un contact sec pour la chaudière.
Hier, j'ai testé le thermostat avec la chaudière pour m'assurer que tout était bon. Ohmmètre sur la chaudière, sur le relais et changement de consignes pour voir le basculement du contact. Tout est nickel, le PID fait son affaire pas de souci à déclarer.
Cependant intervient mon problème. A la fin des tests, j'ai mis mon thermostat sur confort (21° paramétré) et le contact s'est ouvert puisqu'il faisait 22° ambiant. Le circulateur se coupe, rien d'anormal.
Puis au bout d'une dizaine de minutes, contact toujours ouvert, le circulateur redémarre, puis se coupe au bout d'une minute, peut-être deux. Au bout de dix minutes, rebelote et ce toute là soirée... Au final, Thermostat toujours à 21°, contact toujours ouvert et 23° ambiant.
Est-ce que quelqu'un a une idée d'où peut provenir le souci ?
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider.
08 octobre 2019 à 19:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème circulateur chaudière Calydra Delta 24FF
Bonjour,
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre thermostat d'ambiance est câblé où et comment sur votre chaudière ?
- Pourquoi avez-vous mis un relais ?
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre thermostat RDS 110 ?
Sur votre chaudière, comment sont réglés les switchs A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 et les potentiomètres P1 et P2 ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre thermostat d'ambiance est câblé où et comment sur votre chaudière ?
- Pourquoi avez-vous mis un relais ?
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre thermostat RDS 110 ?
Sur votre chaudière, comment sont réglés les switchs A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 et les potentiomètres P1 et P2 ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
09 octobre 2019 à 12:05
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème circulateur chaudière Calydra Delta 24FF
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ? Radiateurs
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui
- Votre thermostat d'ambiance est câblé où et comment sur votre chaudière ? Câblé sur le bornier J9 de ma chaudière pris sur le relais que j'ai ajouté.
- Pourquoi avez-vous mis un relais ? Je n'arrivais pas à commuter sans passer le 230V dans le contact du thermostat.
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre thermostat RDS 110 ? En pièce jointe.
Tous les switchs sont réglés par défaut, seulement B2 sur ON.
Merci !
a6v11265874 rds110 a6v10877569 fr fr.pdf
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui
- Votre thermostat d'ambiance est câblé où et comment sur votre chaudière ? Câblé sur le bornier J9 de ma chaudière pris sur le relais que j'ai ajouté.
- Pourquoi avez-vous mis un relais ? Je n'arrivais pas à commuter sans passer le 230V dans le contact du thermostat.
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre thermostat RDS 110 ? En pièce jointe.
Tous les switchs sont réglés par défaut, seulement B2 sur ON.
Merci !
a6v11265874 rds110 a6v10877569 fr fr.pdf
05 novembre 2019 à 13:49
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Problème circulateur chaudière Calydra Delta 24FF
Bonjour,
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ? Radiateurs
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui en partie
- Votre thermostat d'ambiance est câblé où et comment sur votre chaudière ? Sur le bornier J9 côté chaudière et sur un relais 230V du côté thermostat (contact TOR)
- Pourquoi avez-vous mis un relais ? Car problème de commutation du thermostat si pas de présence 230v sur les bornes du contact
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre thermostat RDS 110 ? Impossible de la transférer car le post ne passe pas voici le lien :
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/DB/CH/fr/Assets/A6V11265874_RDS110_A6V10877569_fr_fr.pdf
Sur votre chaudière, comment sont réglés les switchs A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 et les potentiomètres P1 et P2 ? Seulement B2 sur ON (config par défaut)
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ? Radiateurs
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui en partie
- Votre thermostat d'ambiance est câblé où et comment sur votre chaudière ? Sur le bornier J9 côté chaudière et sur un relais 230V du côté thermostat (contact TOR)
- Pourquoi avez-vous mis un relais ? Car problème de commutation du thermostat si pas de présence 230v sur les bornes du contact
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre thermostat RDS 110 ? Impossible de la transférer car le post ne passe pas voici le lien :
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/DB/CH/fr/Assets/A6V11265874_RDS110_A6V10877569_fr_fr.pdf
Sur votre chaudière, comment sont réglés les switchs A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 et les potentiomètres P1 et P2 ? Seulement B2 sur ON (config par défaut)
05 novembre 2019 à 14:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Debit chauffage sur chaudière Calydra delta 2 24 cf
- N°6190 : Bonjour, L'installation de mon chauffage central a été entièrement refaite et je rencontre des problèmes lorsque tous les radiateurs sont ouverts : radiateurs froids dans les parties basses. Je soupçonne un problème de débit...
- 2. Pannes chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta
- N°18566 : Bonjour, Ça fait un moment que je lis les forums pour essayer de faire marcher au mieux ma chaudière et cette fois, je me lance je viens demander de l’aide spécifique. Alors dans le détail il s’agit d’une Chaffoteaux...
- 3. Problème sur Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 GN
- N°6665 : Je possède une chaudière murale Chaffoteaux et Maury modèle Calydra delta 24 GN. Je l'ai installée en 2004. Depuis que je l'ai mise en mode chauffage, elle se met en défaut. 3 voyants clignotent les 60, 70, 80 en même temps,...
- 4. Problème allumage chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf
- N°17129 : Bonjour à tous. Voilà j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Calydra delta 24 cf qui s'allume et s'éteint aussitôt. On m'a changé la pompe de circulation mais rien n'y fait toujours à part qu'elle reste allumée...
- 5. Problème chaudière mixte Chaffoteaux et Maury Calydra Delta Centora
- N°9508 : Bonjour, J'ai une chaudière mixte Chaffoteaux et Maury qui ne cesse de dysfonctionner. Elle ne cesse de faire un code défaut (40-60-80 = absence de débit d'extraction). L'entretien est fait, l'extracteur a déjà été...
- 6. Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF code erreur 99
- N°10763 : J'ai l'erreur 99 qui s'affiche sur ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara Delta 24FF. Que signifie cette erreur ? Comment puis-je y remédier ? Merci pour vos réponses.
- 7. Problème mise en sécurité chaudière gaz Chaffoteaux Calydra Delta
- N°7575 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz Chaffoteaux Calydra Delta qui se met trop souvent en sécurité avec les voyants 40/60/80 allumés. Il suffit de faire un reset pour la redémarrer ; d'où peut provenir le problème. Merci...
- 8. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 9. Défaut d'allumage 70-80 chaudière Calydra Delta 24FF
- N°19408 : Bonjour. Ma chaudière Calydra Delta 24FF ne veut plus s'allumer. J'ai mesuré à la sortie de la carte j'ai 3,7v alors que je devrais avoir 220v pour avoir le train d'allumage. Le pressostat est bon, le gaz arrive bien à la...
- 10. Panne chaudière Chaffoteaux et Maury calydra delta
- N°5548 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux&Maury type Calydra delta. Elle s'est éteinte il y a 2 semaines puis est repartie après un reset. De nouveau ce matin arrêt complet, le reset ne change rien. La diode flamme est...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite