Je viens ici car je ne comprends pas du tout où est le souci avec ma chaudière Calydra Delta 24FF.
Lors du redémarrage de cette dernière en fin de travaux (2 ans sans tourner), pas de problème, tout était nickel et aucun signe de fatigue ou autre au premier abord sur ma chaudière.
Jusque là tout va bien.
J'ai ensuite ajouté mon Thermostat d'ambiance RDS110 sur la chaudière.
Ce dernier m'a donné du fil à retordre car obligé de passer par un relais supplémentaire afin de sortir un contact sec pour la chaudière.
Hier, j'ai testé le thermostat avec la chaudière pour m'assurer que tout était bon. Ohmmètre sur la chaudière, sur le relais et changement de consignes pour voir le basculement du contact. Tout est nickel, le PID fait son affaire pas de souci à déclarer.
Cependant intervient mon problème. A la fin des tests, j'ai mis mon thermostat sur confort (21° paramétré) et le contact s'est ouvert puisqu'il faisait 22° ambiant. Le circulateur se coupe, rien d'anormal.
Puis au bout d'une dizaine de minutes, contact toujours ouvert, le circulateur redémarre, puis se coupe au bout d'une minute, peut-être deux. Au bout de dix minutes, rebelote et ce toute là soirée... Au final, Thermostat toujours à 21°, contact toujours ouvert et 23° ambiant.

Est-ce que quelqu'un a une idée d'où peut provenir le souci ?
Merci à ceux qui prendront le temps de m'aider.
08 octobre 2019 à 19:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Problème circulateur chaudière Calydra Delta 24FF

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Afin de mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Votre thermostat d'ambiance est câblé où et comment sur votre chaudière ?
- Pourquoi avez-vous mis un relais ?
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre thermostat RDS 110 ?

Sur votre chaudière, comment sont réglés les switchs A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 et les potentiomètres P1 et P2 ?

Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage indépendant.
09 octobre 2019 à 12:05
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Problème circulateur chaudière Calydra Delta 24FF

LuttyMiic
Membre inscrit
LuttyMiic
3 messages
- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ? Radiateurs
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui
- Votre thermostat d'ambiance est câblé où et comment sur votre chaudière ? Câblé sur le bornier J9 de ma chaudière pris sur le relais que j'ai ajouté.
- Pourquoi avez-vous mis un relais ? Je n'arrivais pas à commuter sans passer le 230V dans le contact du thermostat.
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre thermostat RDS 110 ? En pièce jointe.

Tous les switchs sont réglés par défaut, seulement B2 sur ON.
Merci !

a6v11265874 rds110 a6v10877569 fr fr.pdf
05 novembre 2019 à 13:49
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Problème circulateur chaudière Calydra Delta 24FF

LuttyMiic
Membre inscrit
LuttyMiic
3 messages
Bonjour,

- Type de circuit de chauffage (radiateurs, plancher...) ? Radiateurs
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui en partie
- Votre thermostat d'ambiance est câblé où et comment sur votre chaudière ? Sur le bornier J9 côté chaudière et sur un relais 230V du côté thermostat (contact TOR)
- Pourquoi avez-vous mis un relais ? Car problème de commutation du thermostat si pas de présence 230v sur les bornes du contact
- Pouvez-vous nous transmettre la notice de votre thermostat RDS 110 ? Impossible de la transférer car le post ne passe pas voici le lien :
https://hit.sbt.siemens.com/RWD/DB/CH/fr/Assets/A6V11265874_RDS110_A6V10877569_fr_fr.pdf

Sur votre chaudière, comment sont réglés les switchs A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4 et les potentiomètres P1 et P2 ? Seulement B2 sur ON (config par défaut)
05 novembre 2019 à 14:37
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème circulateur chaudière Calydra Delta 24FF >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite