Bonjour,
Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière atmosphérique Chappée Edena 1101 24kW.
Chauffage et eau chaude sanitaire.
Cette chaudière affiche un taux de CO beaucoup trop haut par rapport à la norme lors de l'analyse de combustion.
Vanne gaz changée, rien ne change.
Conduit de cheminée impeccable et tirage satisfaisant.
Nettoyage soufflette et grande eau effectué. Pression gaz de ville parfait à 21mBars. Pression aval correcte.
Je fabrique de la suie toute fraiche sans arrêt...
Est-ce que je dois chercher du côté du mélange air - gaz de ville ?
Est-il plausible que le problème vienne des injecteurs ?
Merci de vos pistes potentielles afin de résoudre ce problème !
Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière atmosphérique Chappée Edena 1101 24kW.
Chauffage et eau chaude sanitaire.
Cette chaudière affiche un taux de CO beaucoup trop haut par rapport à la norme lors de l'analyse de combustion.
Vanne gaz changée, rien ne change.
Conduit de cheminée impeccable et tirage satisfaisant.
Nettoyage soufflette et grande eau effectué. Pression gaz de ville parfait à 21mBars. Pression aval correcte.
Je fabrique de la suie toute fraiche sans arrêt...
Est-ce que je dois chercher du côté du mélange air - gaz de ville ?
Est-il plausible que le problème vienne des injecteurs ?
Merci de vos pistes potentielles afin de résoudre ce problème !
08 octobre 2019 à 21:14
Forum-chauffage Réponse 1
Trop de CO combustion chaudière Chappée Edena 1101
Bonsoir,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle exact, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de brûleur LE ou SE ?
- Type de ventilation du local chaudière (haute, basse) ?
- Valeur des pressions gaz ?
- Valeur de CO ?
- Marquage des injecteurs gaz ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation :
- Modèle exact, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type de brûleur LE ou SE ?
- Type de ventilation du local chaudière (haute, basse) ?
- Valeur des pressions gaz ?
- Valeur de CO ?
- Marquage des injecteurs gaz ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique chauffage Indépendant.
08 octobre 2019 à 22:21
Forum-chauffage Réponse 2
Trop de CO combustion chaudière Chappée Edena 1101
Bonsoir,
Chaudière Chappée Edena 1101/24 LE
Série 9922133363 de 1999
Positionnée dans un sous-sol et garage équipé de fenêtre ouvertes en oscillo et aérations.
Pression réseau 21mBar et 13mbar sortie vanne sur point de mesure.
970ppm de CO dans le tuyau d'extraction 15cm au dessus sortie de corps de chauffe.
Un autocollant sur le support injecteurs me dit que des G20 sont montés. Je n'ai pas vérifié.
J'ai acheté la maison il y a 3 mois... Pas mal de doutes sur l'entretien de la chaudière...
Chaudière Chappée Edena 1101/24 LE
Série 9922133363 de 1999
Positionnée dans un sous-sol et garage équipé de fenêtre ouvertes en oscillo et aérations.
Pression réseau 21mBar et 13mbar sortie vanne sur point de mesure.
970ppm de CO dans le tuyau d'extraction 15cm au dessus sortie de corps de chauffe.
Un autocollant sur le support injecteurs me dit que des G20 sont montés. Je n'ai pas vérifié.
J'ai acheté la maison il y a 3 mois... Pas mal de doutes sur l'entretien de la chaudière...
08 octobre 2019 à 22:59
Forum-chauffage Réponse 3
Trop de CO combustion chaudière Chappée Edena 1101
Bonjour,
Dans un premier temps, comme vous faite de la suie (noire je suppose) vous devez faire un entretien complet de votre chaudière en déposant le tiroir brûleurs et en ramonant le corps de chauffe en fonte de votre chaudière.
Ensuite vous devez démonter et nettoyer un par un les tubes de votre brûleur : brossage à sec, des dessus et des venturis des brûleurs, pulvérisations de nettoyant ménager, trempage et rinçage à grande eau, séchage et remontage.
Vérifiez les injecteurs et le diaphragme :
- Si vous avez 3 brûleurs les injecteurs sont des 240 et le diaphragme un 6.0,
- Si vous avez 4 brûleurs les injecteurs sont des 210 et le diaphragme un 5.8,
Une fois tout remonté, la pression aux injecteurs doit être de 13,8 mb pour 3 brûleurs et 1,3 pour 4 brûleurs !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Dans un premier temps, comme vous faite de la suie (noire je suppose) vous devez faire un entretien complet de votre chaudière en déposant le tiroir brûleurs et en ramonant le corps de chauffe en fonte de votre chaudière.
Ensuite vous devez démonter et nettoyer un par un les tubes de votre brûleur : brossage à sec, des dessus et des venturis des brûleurs, pulvérisations de nettoyant ménager, trempage et rinçage à grande eau, séchage et remontage.
Vérifiez les injecteurs et le diaphragme :
- Si vous avez 3 brûleurs les injecteurs sont des 240 et le diaphragme un 6.0,
- Si vous avez 4 brûleurs les injecteurs sont des 210 et le diaphragme un 5.8,
Une fois tout remonté, la pression aux injecteurs doit être de 13,8 mb pour 3 brûleurs et 1,3 pour 4 brûleurs !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
09 octobre 2019 à 12:37
Forum-chauffage Réponse 4
Trop de CO combustion chaudière Chappée Edena 1101
Bonjour,
J’ai procédé au nettoyage complet comme vous me l’avez indiqué. Les injecteurs sont bien du 240. Ils sont bons et je les ai nettoyés. J’ai également nettoyé un par un les 3 brûleurs polidoro. Ils sont eux aussi très bien. J’ai nettoyé la plaque qui les accueille pour un bon remontage. Le diaphragme est bien un 6.0.
J’ai remis en service et la flamme est déjà bien plus bleue qu’auparavant.
Ceci dit, la chaudière se lance, les brûleurs s’allument mais la chaudière se coupe au bout d’une dizaine de secondes. Elle tente de redémarrer, redémarre et s’arrête à nouveau au bout d’une dizaine de secondes.
Et ainsi de suite. Que faire ?
Merci pour vos bons conseils.
J’ai procédé au nettoyage complet comme vous me l’avez indiqué. Les injecteurs sont bien du 240. Ils sont bons et je les ai nettoyés. J’ai également nettoyé un par un les 3 brûleurs polidoro. Ils sont eux aussi très bien. J’ai nettoyé la plaque qui les accueille pour un bon remontage. Le diaphragme est bien un 6.0.
J’ai remis en service et la flamme est déjà bien plus bleue qu’auparavant.
Ceci dit, la chaudière se lance, les brûleurs s’allument mais la chaudière se coupe au bout d’une dizaine de secondes. Elle tente de redémarrer, redémarre et s’arrête à nouveau au bout d’une dizaine de secondes.
Et ainsi de suite. Que faire ?
Merci pour vos bons conseils.
25 octobre 2019 à 07:48
Forum-chauffage Réponse 5
Trop de CO combustion chaudière Chappée Edena 1101
Bonjour,
Pouvez-vous vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Votre dépression du tirage de conduit,
- Les ventilations de votre local chaufferie,
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre, pas d'inversion Phase Neutre).
Votre chaudière est une chaudière à :
- Veilleuse permanente,
- Veilleuse intermittente,
- Sans veilleuse à allumage direct.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Votre dépression du tirage de conduit,
- Les ventilations de votre local chaufferie,
- L'alimentation électrique de votre chaudière (Phase / Neutre, Neutre / Terre, pas d'inversion Phase Neutre).
Votre chaudière est une chaudière à :
- Veilleuse permanente,
- Veilleuse intermittente,
- Sans veilleuse à allumage direct.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 octobre 2019 à 15:36