Problème déclenchement chauffage chaudière De Dietrich GTM1000
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
16254
Question Forum Chauffage : Problème déclenchement chauffage chaudière De Dietrich GTM1000
Bonjour,
J'ai une chaudière De Dietrich GTM 1000 avec régulateur sv-matic 331 db avec sonde extérieure dans la maison que j'ai acquis.
Le chauffage se déclenche malgré les seuils demandés surtout pendant les phases où il doit être à l'arrêt et plus particulièrement le soir où on cuit un œuf sur les radiateurs.
On m'a dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de thermostat d'ambiance, j'en ai mis un et aucun changement.
Sur l'afficheur le chauffage se met en route alors qu'il est affiché off . Si quelqu'un peut m'orienter car cela ressort des compétences de mon plombier.
Est-ce le tableau de commande ou autre chose ?
Merci d'avance.
J'ai une chaudière De Dietrich GTM 1000 avec régulateur sv-matic 331 db avec sonde extérieure dans la maison que j'ai acquis.
Le chauffage se déclenche malgré les seuils demandés surtout pendant les phases où il doit être à l'arrêt et plus particulièrement le soir où on cuit un œuf sur les radiateurs.
On m'a dit que c'est parce qu'il n'y avait pas de thermostat d'ambiance, j'en ai mis un et aucun changement.
Sur l'afficheur le chauffage se met en route alors qu'il est affiché off . Si quelqu'un peut m'orienter car cela ressort des compétences de mon plombier.
Est-ce le tableau de commande ou autre chose ?
Merci d'avance.
24 octobre 2013 à 16:18
Dépannage chaudière réponse 1
Problème déclenchement chauffage chaudière De Dietrich GTM1000
Bonjour,
Il faut vérifier le branchement de votre thermostat sur la carte de votre chaudière et je dirais même, la puissance de vos radiateurs. En effet, si vous avez une pièce de 250m3 et que vous avez des radiateurs trop petits, le régime de température devra être plus élevé pour garantir la température de consigne.
Cordialement.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
Il faut vérifier le branchement de votre thermostat sur la carte de votre chaudière et je dirais même, la puissance de vos radiateurs. En effet, si vous avez une pièce de 250m3 et que vous avez des radiateurs trop petits, le régime de température devra être plus élevé pour garantir la température de consigne.
Cordialement.
Message d'un modérateur du forum chauffage
Concernant les problèmes sur les chaudières De Dietrich, le topic dans le lien ci-dessous regroupe beaucoup de réponses qui pourraient vous intéresser : Problème explosion chaudière De Dietrich
25 octobre 2013 à 14:51
Dépannage chaudière réponse 2
Problème déclenchement chauffage chaudière De Dietrich GTM1000
Bonjour,
Étant donné que votre problème existait déjà avant la pose du thermostat, pensez à vérifier la corrélation entre la température de la chaudière et la température extérieure, regardez le graphique de la courbe de chauffe.
Réglage d'origine de la courbe, 1,5.
Ceci dit, la réponse de Bricolo2000 reste pertinente...
Vous avez installé quel type de thermostat d'ambiance ?
Étant donné que votre problème existait déjà avant la pose du thermostat, pensez à vérifier la corrélation entre la température de la chaudière et la température extérieure, regardez le graphique de la courbe de chauffe.
Réglage d'origine de la courbe, 1,5.
Ceci dit, la réponse de Bricolo2000 reste pertinente...
Vous avez installé quel type de thermostat d'ambiance ?
26 octobre 2013 à 19:01
Dépannage chaudière réponse 3
Problème déclenchement chauffage chaudière De Dietrich GTM1000
Bonjour,
J'ai réglé la courbe sur 1,5 car était réglée sur 3 et c'est un thermostat d'ambiance programmable de marque Comap réglé sur le même programme que le régulateur.
J'ai réglé la courbe sur 1,5 car était réglée sur 3 et c'est un thermostat d'ambiance programmable de marque Comap réglé sur le même programme que le régulateur.
30 octobre 2013 à 09:31
Dépannage chaudière réponse 4
Problème déclenchement chauffage chaudière De Dietrich GTM1000
Après ce réglage la chaudière surchauffe les radiateurs à l'heure où c'est le circuit eau chaude qui doit chauffer.
31 octobre 2013 à 14:02
Dépannage chaudière réponse 5
Problème déclenchement chauffage chaudière De Dietrich GTM1000
Bonjour Patinade,
Pour information le module sv matic dont vous disposez ne peut être relié à un thermostat aussi perfectionné que le vôtre. D'origine (en option) celui qui équipe votre module est une commande à distance qui permet de déroger de + ou - 2,5 ºC par rapport à la consigne du module, et la sélection des modes de fonctionnement "auto (prog du module)-confort permanent-réduit permanent".
Borne nº 33 à 36.
Soit un thermostat d'ambiance non programmable qui agit sur le brûleur.
Borne nº 9 à 11.
Pour le moment déconnectez votre thermostat, il perturbe le bon fonctionnement du module sv matic. On verra plus tard, s'il est intelligent de le connecter.
Le fait que vos radiateurs chauffent (il ne surchauffe pas
), peut avoir plusieurs origines.
1-Vérifiez si les deux circulateurs ne fonctionnent pas en même temps. Si c'est le cas vérifiez leur branchement. Ils doivent impérativement être branchés à leur emplacement respectif.
2-Vérifiez la présence d'un clapet anti-thermosiphon juste au dessus du circulateur chauffage. S'il est absent ou ouvert, le circulateur circuit sanitaire envoie l'eau dans les radiateurs.
Deux cas qui pourraient expliquer que vous ayez l'impression de "surchauffe".
Notez que lors de la production d'eau chaude, l'eau de la chaudière avoisine les 75ºC... on peut pratiquement cuire des œufs.
Cordialement. Léo
Pour information le module sv matic dont vous disposez ne peut être relié à un thermostat aussi perfectionné que le vôtre. D'origine (en option) celui qui équipe votre module est une commande à distance qui permet de déroger de + ou - 2,5 ºC par rapport à la consigne du module, et la sélection des modes de fonctionnement "auto (prog du module)-confort permanent-réduit permanent".
Borne nº 33 à 36.
Soit un thermostat d'ambiance non programmable qui agit sur le brûleur.
Borne nº 9 à 11.
Pour le moment déconnectez votre thermostat, il perturbe le bon fonctionnement du module sv matic. On verra plus tard, s'il est intelligent de le connecter.
Le fait que vos radiateurs chauffent (il ne surchauffe pas

1-Vérifiez si les deux circulateurs ne fonctionnent pas en même temps. Si c'est le cas vérifiez leur branchement. Ils doivent impérativement être branchés à leur emplacement respectif.
2-Vérifiez la présence d'un clapet anti-thermosiphon juste au dessus du circulateur chauffage. S'il est absent ou ouvert, le circulateur circuit sanitaire envoie l'eau dans les radiateurs.
Deux cas qui pourraient expliquer que vous ayez l'impression de "surchauffe".
Notez que lors de la production d'eau chaude, l'eau de la chaudière avoisine les 75ºC... on peut pratiquement cuire des œufs.

Cordialement. Léo
01 novembre 2013 à 18:00
Dépannage chaudière réponse 6
Invité

Problème déclenchement chauffage chaudière De Dietrich GTM1000
Invité

Bonjour, une question :
J'ai débranché le thermostat d'ambiance mais la chaudière chauffe toujours en période de coupure mais ne chauffe pas tout les radiateurs même en ayant purgé le circuit.
J'ai testé les sondes extérieures et sortie chauffage ras a priori et j'ai de l'eau qui coule sous la chaudière.
Comment contrôler le fonctionnement du circulateur et vérifier le thermosiphon, merci d'avance.
J'ai débranché le thermostat d'ambiance mais la chaudière chauffe toujours en période de coupure mais ne chauffe pas tout les radiateurs même en ayant purgé le circuit.
J'ai testé les sondes extérieures et sortie chauffage ras a priori et j'ai de l'eau qui coule sous la chaudière.
Comment contrôler le fonctionnement du circulateur et vérifier le thermosiphon, merci d'avance.
28 janvier 2014 à 10:19