Problème chaudière Saunier Duval Thema
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19431
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Saunier Duval Thema
Bonjour,
Petit problème avec notre chaudière Saunier Duval Thema.
Avant d'appeler encore notre proprio je voudrais savoir si je peux réparer la chose par moi-même.
Depuis hier soir, notre chaudière s'est mise en sécurité.
Le voyant clignote rouge et la pression est passée de 0,6 à 0,3.
Nous avons ouvert le robinet en dessous pour faire remonter la pression mais rien à faire elle continue de clignoter.
Help ! D'où vient le problème ?
D'avance merci pour votre aide.
Petit problème avec notre chaudière Saunier Duval Thema.
Avant d'appeler encore notre proprio je voudrais savoir si je peux réparer la chose par moi-même.
Depuis hier soir, notre chaudière s'est mise en sécurité.
Le voyant clignote rouge et la pression est passée de 0,6 à 0,3.
Nous avons ouvert le robinet en dessous pour faire remonter la pression mais rien à faire elle continue de clignoter.
Help ! D'où vient le problème ?
D'avance merci pour votre aide.
12 avril 2018 à 06:26
Réponse 1 forum chauffage Bricovidéo
Invité

Problème chaudière Saunier Duval Thema
Invité

Et la pression est remontée, ou pas ?...
12 avril 2018 à 17:04
Réponse 2 forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière Saunier Duval Thema
Bonjour,
Lorsque vous cherchez à remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage, vous devez tourner d'un 8ème de tour les deux vannes avec les manettes grises : celle de gauche vers la gauche et celle de droite vers la droite. Elle forme ainsi un angle de 90°.
Si vous n'entendez pas l'eau couler et si la pression de remonte pas :
- Soit disconnecteur de remplissage est HS,
- Soit la pression de l'eau froide est trop faible,
Dans tous les cas vous devez faire intervenir un professionnel !!!
Si vous avez un contrat d'entretien annuel, faites intervenir votre prestataire sinon voyez avec votre propriétaire...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Lorsque vous cherchez à remettre de l'eau dans votre circuit de chauffage, vous devez tourner d'un 8ème de tour les deux vannes avec les manettes grises : celle de gauche vers la gauche et celle de droite vers la droite. Elle forme ainsi un angle de 90°.
Si vous n'entendez pas l'eau couler et si la pression de remonte pas :
- Soit disconnecteur de remplissage est HS,
- Soit la pression de l'eau froide est trop faible,
Dans tous les cas vous devez faire intervenir un professionnel !!!
Si vous avez un contrat d'entretien annuel, faites intervenir votre prestataire sinon voyez avec votre propriétaire...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 avril 2018 à 17:54
Réponse 3 forum chauffage Bricovidéo
Problème chaudière Saunier Duval Thema
Bonjour,
Bon le plombier est passé, le robinet d'eau était cassé.
Pièce changée tout refonctionne.
Bon le plombier est passé, le robinet d'eau était cassé.
Pièce changée tout refonctionne.
13 avril 2018 à 14:11