Bonjour,
J'ai fait installer l'an dernier une chaudière à condensation Geminox FCX 22 C qui n'a jamais fonctionné plus de 4 jours d'affilé l'hiver dernier, se mettant en sécurité sans arrêt.
Mon installateur a appris seulement en fin d'hiver qu'il aurait dû nettoyer tout le circuit AVANT l'installation.
Depuis elle fonctionnait jusqu'au mois dernier où elle a de nouveau déclenché des pannes à répétition : elle réclame de l'eau tous les 2 ou 3 jours ce qui ne me semble pas normal.
Mon installateur vient de changer (à mes frais) un purgeur qui n'avait qu'une saison mais le problème reste entier. Quelqu'un aurait-il l'adresse d'un bon technicien dans ma région (49230 ?) ou un remède pour pouvoir enfin profiter d'une chaudière installée à prix d'or.
Merci à ceux qui pourront me conseiller.
10 février 2009 à 03:09
Réponse 1 Forum Chauffage

Problème sur chaudière à condensation Geminox THRI


Invité
invité
Bonjour, si votre installateur était compétent, il aurait d'office déboué l'installation (de plus obligatoire pour la garantie de ce produit).
Si cela n'a pas été fait avant la pose, votre condenseur n'a pas travaillé dans de bonnes conditions et est très certainement endommagé.
Pour le SAV contactez directement Géminox qui vous donnera l'adresse d'un dépanneur agréé.
G. B.
Réponse 2 Forum Chauffage

Problème sur chaudière à condensation Geminox THRI


Invité
invité
Bonjour, il semble que ma belle-mère ait le même souci. Deviez-vous aussi ré-enclencher la chaudière après avoir ajouté de l'eau ? Merci.
05 décembre 2010 à 14:49
Réponse 3 Forum Chauffage

Problème sur chaudière à condensation Geminox THRI


Invité
invité
Après l'installation de ma chaudière à condensation GEMINOX (fuel) j'ai galéré pendant trois ans, en panne régulièrement 3 à 4 fois par hiver. J'ai constaté moi-même que le gicleur avait été mal réglé (tête du gicleur trop avancée dans le corps de la chaudière il s'encrassait donc trop vite). Il suffit de régler la position du gicleur en manœuvrant une simple vis qui se trouve sur la face du brûleur. Depuis deux ans je n'ai plus aucun problème. Aucun "spécialiste" appelé n'a été foutu de trouver la panne.
06 août 2012 à 16:47
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

>>> Résultats suivants pour : Problème sur chaudière à condensation Geminox THRI >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conseil chauffagechauffage au solevacuation chaudierequestion travaux chauffage



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite