Problème chaudière Frisquet Hydroconfort
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21332
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Frisquet Hydroconfort
Bonjour à tous.
Je vous soulève mon problème, je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort de 2006, et au fil du temps (quelques mois) je me suis aperçu d'une baisse de pression et d'une baisse de la t° aux robinets (thermostatiques ou non).
Je décide ce WE de changer le RTA (j'ai acheté le même de marque Frisquet)... mais hélas, problème non résolu.
Je vérifie avec un thermocouple électronique (étalonné) de mon boulot.
T° sortie ballon avant la RTA = 76° (en faisant couler l'eau).
T° tuyau sous le RTA 50°.
Jusque là, tout va bien !
Je vérifie au robinet cuisine (non thermostatique), 40° et baisse à 34°... étrange !
Je ferme le robinet de cuisine et ouvre celui de la SDB = 31°.
Se pourrait-il que ce soit un entartrage du ballon des tuyaux en partie bouchés par le tartre, j'ai vérifié l'état des robinets en les démontant. RAS.
La maison est de 1970 et je suis en Seine Maritime (région très très calcaire).
J'aimerais avoir vos avis svp... je ne sais plus quoi faire.
Merci.
Je vous soulève mon problème, je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort de 2006, et au fil du temps (quelques mois) je me suis aperçu d'une baisse de pression et d'une baisse de la t° aux robinets (thermostatiques ou non).
Je décide ce WE de changer le RTA (j'ai acheté le même de marque Frisquet)... mais hélas, problème non résolu.
Je vérifie avec un thermocouple électronique (étalonné) de mon boulot.
T° sortie ballon avant la RTA = 76° (en faisant couler l'eau).
T° tuyau sous le RTA 50°.
Jusque là, tout va bien !
Je vérifie au robinet cuisine (non thermostatique), 40° et baisse à 34°... étrange !
Je ferme le robinet de cuisine et ouvre celui de la SDB = 31°.
Se pourrait-il que ce soit un entartrage du ballon des tuyaux en partie bouchés par le tartre, j'ai vérifié l'état des robinets en les démontant. RAS.
La maison est de 1970 et je suis en Seine Maritime (région très très calcaire).
J'aimerais avoir vos avis svp... je ne sais plus quoi faire.
Merci.
05 septembre 2021 à 15:26
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Frisquet Hydroconfort
Bonjour,
Si lors de vos tests de températures à la cuisine et à la salle de bains la température en sortie de RTA est toujours stable et à 50°C : Vous avez un souci sur votre installation.
Si lors des mêmes mesures la température n'est pas stable à 50°C en sortie de RTA : votre souci vient de la chaudière.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
Si lors de vos tests de températures à la cuisine et à la salle de bains la température en sortie de RTA est toujours stable et à 50°C : Vous avez un souci sur votre installation.
Si lors des mêmes mesures la température n'est pas stable à 50°C en sortie de RTA : votre souci vient de la chaudière.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
07 septembre 2021 à 17:04
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Frisquet Hydroconfort
Bonjour,
Désolé pour cette réponse tardive, mais ce week-end, j'ai décidé d'ouvrir le ballon de la chaudière pour faire un état des lieux... je n'ai pas été déçu !
1- Vue d’ensemble chaudière
2- Trappe de visite sous le ballon
3- Pollution par le calcaire
4- En cours de nettoyage
5- Un petit chapeau de calcaire qui était au bout du tuyau (image précédante)
6- Bassine de calcaire.
Pour un nettoyage approfondi, j’ai déposé le ballon et lavé au Karcher.
Le tuyau sortie eau chaude (le grand qui est dans le ballon) était complètement bouché, il a fallu le déboucher à l’acide chlorhydrique… ça marche très bien !
J’ai enlevé 15kg de tartre !!
Après remontage, remplissage du ballon, remise en chauffe (environ 15 minutes) j’ai retrouvé la T° initiale et le débit de ma chaudière… problème résolu !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Désolé pour cette réponse tardive, mais ce week-end, j'ai décidé d'ouvrir le ballon de la chaudière pour faire un état des lieux... je n'ai pas été déçu !
1- Vue d’ensemble chaudière
2- Trappe de visite sous le ballon
3- Pollution par le calcaire
4- En cours de nettoyage
5- Un petit chapeau de calcaire qui était au bout du tuyau (image précédante)
6- Bassine de calcaire.
Pour un nettoyage approfondi, j’ai déposé le ballon et lavé au Karcher.
Le tuyau sortie eau chaude (le grand qui est dans le ballon) était complètement bouché, il a fallu le déboucher à l’acide chlorhydrique… ça marche très bien !
J’ai enlevé 15kg de tartre !!
Après remontage, remplissage du ballon, remise en chauffe (environ 15 minutes) j’ai retrouvé la T° initiale et le débit de ma chaudière… problème résolu !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






13 septembre 2021 à 10:52