Bonjour,
Désolé pour cette réponse tardive, mais ce week-end, j'ai décidé d'ouvrir le ballon de la chaudière pour faire un état des lieux... je n'ai pas été déçu !
1- Vue d’ensemble chaudière
2- Trappe de visite sous le ballon
3- Pollution par le calcaire
4- En cours de nettoyage
5- Un petit chapeau de calcaire qui était au bout du tuyau (image précédante)
6- Bassine de calcaire.
Pour un nettoyage approfondi, j’ai déposé le ballon et lavé au Karcher.
Le tuyau sortie eau chaude (le grand qui est dans le ballon) était complètement bouché, il a fallu le déboucher à l’acide chlorhydrique… ça marche très bien !
J’ai enlevé 15kg de tartre !!
Après remontage, remplissage du ballon, remise en chauffe (environ 15 minutes) j’ai retrouvé la T° initiale et le débit de ma chaudière… problème résolu !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Désolé pour cette réponse tardive, mais ce week-end, j'ai décidé d'ouvrir le ballon de la chaudière pour faire un état des lieux... je n'ai pas été déçu !
1- Vue d’ensemble chaudière
2- Trappe de visite sous le ballon
3- Pollution par le calcaire
4- En cours de nettoyage
5- Un petit chapeau de calcaire qui était au bout du tuyau (image précédante)
6- Bassine de calcaire.
Pour un nettoyage approfondi, j’ai déposé le ballon et lavé au Karcher.
Le tuyau sortie eau chaude (le grand qui est dans le ballon) était complètement bouché, il a fallu le déboucher à l’acide chlorhydrique… ça marche très bien !
J’ai enlevé 15kg de tartre !!
Après remontage, remplissage du ballon, remise en chauffe (environ 15 minutes) j’ai retrouvé la T° initiale et le débit de ma chaudière… problème résolu !
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






13 septembre 2021 à 10:52

Bonjour à tous.
Je vous soulève mon problème, je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort de 2006, et au fil du temps (quelques mois) je me suis aperçu d'une baisse de pression et d'une baisse de la t° aux robinets (thermostatiques ou non).
Je décide ce WE de changer le RTA (j'ai acheté le même de marque Frisquet)... mais hélas, problème non résolu.
Je vérifie avec un thermocouple électronique (étalonné) de mon boulot.
T° sortie ballon avant la RTA = 76° (en faisant couler l'eau).
T° tuyau sous le RTA 50°.
Jusque là, tout va bien !
Je vérifie au robinet cuisine (non thermostatique), 40° et baisse à 34°... étrange !
Je ferme le robinet de cuisine et ouvre celui de la SDB = 31°.
Se pourrait-il que ce soit un entartrage du ballon des tuyaux en partie bouchés par le tartre, j'ai vérifié l'état des robinets en les démontant. RAS.
La maison est de 1970 et je suis en Seine Maritime (région très très calcaire).
J'aimerais avoir vos avis svp... je ne sais plus quoi faire.
Merci.
Je vous soulève mon problème, je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort de 2006, et au fil du temps (quelques mois) je me suis aperçu d'une baisse de pression et d'une baisse de la t° aux robinets (thermostatiques ou non).
Je décide ce WE de changer le RTA (j'ai acheté le même de marque Frisquet)... mais hélas, problème non résolu.
Je vérifie avec un thermocouple électronique (étalonné) de mon boulot.
T° sortie ballon avant la RTA = 76° (en faisant couler l'eau).
T° tuyau sous le RTA 50°.
Jusque là, tout va bien !
Je vérifie au robinet cuisine (non thermostatique), 40° et baisse à 34°... étrange !
Je ferme le robinet de cuisine et ouvre celui de la SDB = 31°.
Se pourrait-il que ce soit un entartrage du ballon des tuyaux en partie bouchés par le tartre, j'ai vérifié l'état des robinets en les démontant. RAS.
La maison est de 1970 et je suis en Seine Maritime (région très très calcaire).
J'aimerais avoir vos avis svp... je ne sais plus quoi faire.
Merci.
05 septembre 2021 à 15:26