Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 démarre et s'arrête
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
23494
Question Forum Chauffage : Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 démarre et s'arrête
Bonjour.
Ma chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 démarre et s'arrête continuellement toutes les 10/15 secondes quand le chauffage est en demande de chauffe, et ce, jusqu'à ce que la température de départ soit atteinte sans défaut indiqué.
J'ai essayé de faire démarrer en demande eau sanitaire et c'est pareil, ça démarre arrête, démarre, arrête.
Mon chauffagiste diagnostique la pompe circulation et le bloc sécurité gaz mais je suis sceptique.
Merci pour vos réponses !
Ma chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 démarre et s'arrête continuellement toutes les 10/15 secondes quand le chauffage est en demande de chauffe, et ce, jusqu'à ce que la température de départ soit atteinte sans défaut indiqué.
J'ai essayé de faire démarrer en demande eau sanitaire et c'est pareil, ça démarre arrête, démarre, arrête.
Mon chauffagiste diagnostique la pompe circulation et le bloc sécurité gaz mais je suis sceptique.
Merci pour vos réponses !

08 novembre 2023 à 12:11
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 démarre et s'arrête
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
D'après vos premières infos votre problème a plus pour origine un dysfonctionnement de la vanne 4 voies et/ou de son moteur.
Votre chauffagiste a-t-il mesuré les pression de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
A-t-il vérifié l'alimentation électrique de votre circulateur ainsi que sa libre rotation ?
Ne fait pas faire de travaux sans qu'il ne vous ai proposé un devis de réparation et remise en état !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avec quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
D'après vos premières infos votre problème a plus pour origine un dysfonctionnement de la vanne 4 voies et/ou de son moteur.
Votre chauffagiste a-t-il mesuré les pression de gaz (amont, aval, statique, dynamique) ?
A-t-il vérifié l'alimentation électrique de votre circulateur ainsi que sa libre rotation ?
Ne fait pas faire de travaux sans qu'il ne vous ai proposé un devis de réparation et remise en état !!!
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
14 novembre 2023 à 11:37
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Frisquet hydroconfort 80/450 ne chauffe pas en auto
- N°21960 : Bonjour. Je rencontre un problème avec ma chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse 80/450 (19 ans). Ma chaudière est située au sous sol. Hier soir j’ai entendu un bruit très important et le chauffage au sol s’est...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Frisquet Hydroconfort 80/450 avec RIF 2000 pas de démarrage chauffage
- N°22007 : Bonjour, 15 jours en panne sans solution, malgré la visite d'un chauffagiste..... Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 de 1998 avec une RIF 2000 associée. Elle fonctionne parfaitement bien en sanitaire,...
- 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 5. Chaudière Frisquet ne s'arrête plus et se met en securité
- N°19951 : Bonjour à tous, Il y a quelques jours ma chaudière Gazliner de 2000 se mettait toujours en sécurité. J'ai changé les joints intérieurs de la ventouse qui étaient complètement morts (restait que le collier en...
- 6. Chaudière Frisquet s'arrête
- N°4733 : Bonjour, ma chaudière Frisquet gazliner 23 kw démarre bien mais au bout de quelques temps au lieu de se rallumer automatiquement du premier coup, elle redémarre à la 2ème voire à la 3ème impulsion, jusqu'à ne plus démarrer...
- 7. Défaut air chaudière Frisquet hydroconfort evo 25kW
- N°15847 : Bonjour. De panne intermittente à permanente (évidemment hier soir !), ma chaudière ne démarre plus, voyant gauche au dessus de l'indication brûleur clignotant, ce qui signifie défaut d'admission air, or tout est normal,...
- 8. Problème perte de pression chaudière Frisquet hydroconfort 23 kW
- N°8512 : Bonjour. Dans une maison ancienne, chauffage et eau chaude au gaz, la pression du circuit de chauffage baisse, et donc le chauffage s'arrête. Installation : - chauffage et eau chaude par chaudière Frisquet hydroconfort 23 kW...
- 9. Chaudière Frisquet s'arrête et voyant sécurité brûleur est rouge
- N°9961 : Bonjour, J'ai une chaudière Frisquet Hydroconfort ventouse avec eco radio système de 2002 qui est passée de propane au gaz de ville en 2007. Elle est régulièrement entretenue par des professionnels. Elle s'arrête de manière...
- 10. Chaudière qui s'enclenche ou s'arrête trop vite
- N°16346 : Bonjour, J'ai une chaudière Saunier Duval Thema Plus à ventouse, et je n'ai que des soucis depuis que j'ai fait installer des robinets thermostatiques sur mes radiateurs. Il y a également une soupape différentielle sur...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite