Frisquet Hydroconfort 80/450 avec RIF 2000 pas de démarrage chauffage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22007
Question Forum Chauffage : Frisquet Hydroconfort 80/450 avec RIF 2000 pas de démarrage chauffage
Bonjour,
15 jours en panne sans solution, malgré la visite d'un chauffagiste.....
Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 de 1998 avec une RIF 2000 associée.
Elle fonctionne parfaitement bien en sanitaire, mais ne démarre pas en mode chauffage.
J'ai remplacé, (pour diverses raisons), le vase d'expansion, les 2 circulateurs, le rob 3 voies, la grosse carte électronique, la petite carte électronique, la RIF 2000, le thermostat, et elle ne démarre toujours pas en mode chauffage. Tous les tests PRO des sondes sont RAS, sauf démarrage circulateur et Rob 3 voies.
Le circulateur, le rob 3 voies, et le bloc gaz, ne démarrent pas et ne se mettent pas en marche... !!!!!


J'ai un problème de Réf de la petite carte, j'avais la Réf 440 353, lorsque je l'ai remplacée, on m'a vendu la Réf 440 387 comme interchangeable, or... elles ne sont PAS parfaitement identiques...
La 440 353 ne peut être en cause, c'est juste un circuit imprimé de base, sonné et testé... sans composants.
J'ai un doute sur le repérage de mes connexions entre la RIF 2000 et la carte Réf 440353 ou 440387 au niveau des 6 petits fils noirs. 4 fils concernent la RIF 2000, et 2 concernent le thermostat.
J'ai besoin du schéma ou des infos... pour le repérage entre les bornes 123456 de la RIF et 1234567 de la carte loin d'être clairs !!!!
Où se branchent ces 6 fils qui viennent de la RIF 2000 sur la carte ?????
Quelqu'un a-t-il un schéma de branchement entre la carte 440387, ou 440353, et la RIF 2000 ?
Mes recherches sur Internet n'ont rien donné.
J'avoue que je suis perdu et que j'ai vraiment besoin d'aide.
Le chauffagiste a été loin d'être efficace ...
Merci à tous pour votre aide et coopération.
Amicalement.
Jean-Marc
15 jours en panne sans solution, malgré la visite d'un chauffagiste.....
Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 de 1998 avec une RIF 2000 associée.
Elle fonctionne parfaitement bien en sanitaire, mais ne démarre pas en mode chauffage.
J'ai remplacé, (pour diverses raisons), le vase d'expansion, les 2 circulateurs, le rob 3 voies, la grosse carte électronique, la petite carte électronique, la RIF 2000, le thermostat, et elle ne démarre toujours pas en mode chauffage. Tous les tests PRO des sondes sont RAS, sauf démarrage circulateur et Rob 3 voies.
Le circulateur, le rob 3 voies, et le bloc gaz, ne démarrent pas et ne se mettent pas en marche... !!!!!



J'ai un problème de Réf de la petite carte, j'avais la Réf 440 353, lorsque je l'ai remplacée, on m'a vendu la Réf 440 387 comme interchangeable, or... elles ne sont PAS parfaitement identiques...
La 440 353 ne peut être en cause, c'est juste un circuit imprimé de base, sonné et testé... sans composants.
J'ai un doute sur le repérage de mes connexions entre la RIF 2000 et la carte Réf 440353 ou 440387 au niveau des 6 petits fils noirs. 4 fils concernent la RIF 2000, et 2 concernent le thermostat.
J'ai besoin du schéma ou des infos... pour le repérage entre les bornes 123456 de la RIF et 1234567 de la carte loin d'être clairs !!!!
Où se branchent ces 6 fils qui viennent de la RIF 2000 sur la carte ?????
Quelqu'un a-t-il un schéma de branchement entre la carte 440387, ou 440353, et la RIF 2000 ?
Mes recherches sur Internet n'ont rien donné.
J'avoue que je suis perdu et que j'ai vraiment besoin d'aide.
Le chauffagiste a été loin d'être efficace ...
Merci à tous pour votre aide et coopération.
Amicalement.
Jean-Marc
15 février 2022 à 21:13
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Frisquet Hydroconfort 80/450 avec RIF 2000 pas de démarrage chauffage
Bonjour Terrien !
Je ne suis pas spécialiste, j'arpente le net ...
A en croire la page 6 du manuel d'installation du RIF2000 :
1,2,3 connexion d'une vanne 3 voies.
Suivant une photo le 1 serait le commun de la vanne, le 2 commande dans un sens, le 3 commande dans l'autre sens.
6 et 7 seraient les bornes d'alimentation en 230V du RIF2000 avec Phase en 6 et Neutre en 7.
La borne 5 correspondrait au mouvement de la vanne borne 2.
La borne 4 correspondrait au mouvement de la vanne borne 3.
Pour les références des cartes, il semble qu'il y ait des modèles différents suivant les numéros de série des chaudières.
Cordialement.
Martien-071
Frisquet Hydroconfort 80/450
Frisquet RIF 2000
Je ne suis pas spécialiste, j'arpente le net ...
A en croire la page 6 du manuel d'installation du RIF2000 :
1,2,3 connexion d'une vanne 3 voies.
Suivant une photo le 1 serait le commun de la vanne, le 2 commande dans un sens, le 3 commande dans l'autre sens.
6 et 7 seraient les bornes d'alimentation en 230V du RIF2000 avec Phase en 6 et Neutre en 7.
La borne 5 correspondrait au mouvement de la vanne borne 2.
La borne 4 correspondrait au mouvement de la vanne borne 3.
Pour les références des cartes, il semble qu'il y ait des modèles différents suivant les numéros de série des chaudières.
Cordialement.
Martien-071
Frisquet Hydroconfort 80/450
Frisquet RIF 2000
16 février 2022 à 22:57
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Frisquet Hydroconfort 80/450 avec RIF 2000 pas de démarrage chauffage
Bonjour jml2002,
En lisant votre post, je retrouve le problème que j'ai actuellement sur ma chaudière qui est le même que le vôtre. Tous les éléments ont été testés et fonctionnent (circulateurs, vanne 3 voies, sondes). Les paramètres de la RIF2000 sont corrects. Le circuit de chauffage a été désemboué.
En manuel, la chaudière produit de l'eau chaude sanitaire et de chauffage. Tout circule bien aussi bien dans le plancher chauffant que dans les radiateurs.
En automatique, la régulation ferme la vanne 3 voies et arrête les circulateurs ce qui donne un petit 18° dans la maison, l'action sur le thermostat semble inefficace pour remonter la température et j'ai un doute sur le fonctionnement de ce potentiomètre qui me paraît étrange.
Depuis l'année dernière, avez-vous résolu votre problème ?
Cordialement,
Patrick71.
En lisant votre post, je retrouve le problème que j'ai actuellement sur ma chaudière qui est le même que le vôtre. Tous les éléments ont été testés et fonctionnent (circulateurs, vanne 3 voies, sondes). Les paramètres de la RIF2000 sont corrects. Le circuit de chauffage a été désemboué.
En manuel, la chaudière produit de l'eau chaude sanitaire et de chauffage. Tout circule bien aussi bien dans le plancher chauffant que dans les radiateurs.
En automatique, la régulation ferme la vanne 3 voies et arrête les circulateurs ce qui donne un petit 18° dans la maison, l'action sur le thermostat semble inefficace pour remonter la température et j'ai un doute sur le fonctionnement de ce potentiomètre qui me paraît étrange.
Depuis l'année dernière, avez-vous résolu votre problème ?
Cordialement,
Patrick71.