Bonjour.
Mon satellite d'ambiance de la RIF 5000 est défectueux, il indique une température plus élevée que celle ambiante.
De fait, la chaudière hydroconfort 80/450 ne fournit pas la température ambiante souhaitée.
Pour y remédier, un technicien a tenté d'installer un nouveau système Visioled sans succès.
Pour optimiser le fonctionnement de la chaudière, je règle l'influence de la sonde non activée à 51
Ensuite, pour obtenir la température souhaitée je règle la courbe de chauffage 53, actuellement, elle est à 6.
et la température 55 à 45°
Comme la température extérieure actuelle est négative, puis-je augmenter la courbe de chauffage sans incidence sur le plancher chauffant ?
Par ailleurs, le remplacement du satellite d'ambiance serait a priori l'idéal.
On en trouve sur le LBC à tous les prix, mais comme elles proviennent du démontage d'une chaudière usagée, il n'est pas certain qu'elles fonctionnent.
En vous remerciant.
Mon satellite d'ambiance de la RIF 5000 est défectueux, il indique une température plus élevée que celle ambiante.
De fait, la chaudière hydroconfort 80/450 ne fournit pas la température ambiante souhaitée.
Pour y remédier, un technicien a tenté d'installer un nouveau système Visioled sans succès.
Pour optimiser le fonctionnement de la chaudière, je règle l'influence de la sonde non activée à 51
Ensuite, pour obtenir la température souhaitée je règle la courbe de chauffage 53, actuellement, elle est à 6.
et la température 55 à 45°
Comme la température extérieure actuelle est négative, puis-je augmenter la courbe de chauffage sans incidence sur le plancher chauffant ?
Par ailleurs, le remplacement du satellite d'ambiance serait a priori l'idéal.
On en trouve sur le LBC à tous les prix, mais comme elles proviennent du démontage d'une chaudière usagée, il n'est pas certain qu'elles fonctionnent.
En vous remerciant.
16 janvier 2025 à 15:59

Bonsoir,
Mon problème n'est toujours pas résolu.
Le thermostat d'ambiance est défectueux, ce qui entraîne une température fausse et trop élevée.
Pour y remédier, j'utilise le réglage sans incidence 51 = 1 et la courbe de chauffage 53 à 6.
J'ai réglé la température à 20 degrés, mais cela reste insuffisant. Même en augmentant la température, le résultat n'est pas satisfaisant. Étant donné qu'il s'agit d'un plancher chauffant, est-il possible d'augmenter la courbe en toute sécurité pour obtenir une température plus élevée ?
Mon chauffagiste n'intervient pas en raison de la défaillance du thermostat d'ambiance.
J'ai vu sur internet des ventes de ces thermostats. Je suis tenté d'en acquérir un, mais puis-je leur faire confiance ?
Ils ont déjà été utilisés et je risque de me retrouver avec le même problème.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos contributions.
Mon problème n'est toujours pas résolu.
Le thermostat d'ambiance est défectueux, ce qui entraîne une température fausse et trop élevée.
Pour y remédier, j'utilise le réglage sans incidence 51 = 1 et la courbe de chauffage 53 à 6.
J'ai réglé la température à 20 degrés, mais cela reste insuffisant. Même en augmentant la température, le résultat n'est pas satisfaisant. Étant donné qu'il s'agit d'un plancher chauffant, est-il possible d'augmenter la courbe en toute sécurité pour obtenir une température plus élevée ?
Mon chauffagiste n'intervient pas en raison de la défaillance du thermostat d'ambiance.
J'ai vu sur internet des ventes de ces thermostats. Je suis tenté d'en acquérir un, mais puis-je leur faire confiance ?
Ils ont déjà été utilisés et je risque de me retrouver avec le même problème.
Qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos contributions.
29 octobre 2024 à 21:42

Bonjour.
Complément d'information.
Le chauffagiste vient de chiffrer l'installation du KIT Ambiance Visioled à 1000€ environ mais ne garantie pas un bon fonctionnement.
Il propose de changer la chaudière qui date de 2001.Solution facile.
Peut être que la solution serait de remplacer la RIF 5000.
Elle n'est plus fabriquée, mais il doit bien en rester quelques unes en stock.
Que pensez-vous de cette solution ?
Merci.
Complément d'information.
Le chauffagiste vient de chiffrer l'installation du KIT Ambiance Visioled à 1000€ environ mais ne garantie pas un bon fonctionnement.
Il propose de changer la chaudière qui date de 2001.Solution facile.
Peut être que la solution serait de remplacer la RIF 5000.
Elle n'est plus fabriquée, mais il doit bien en rester quelques unes en stock.
Que pensez-vous de cette solution ?
Merci.
20 décembre 2023 à 12:28

Bonjour.
Le thermostat d'ambiance de ma RIF 5000 pour chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 est défaillant.
Bien que réglé à 19°, il se dérègle et passe à 25°, voire moins, puis revient au réglage initial.
Mon chauffagiste me propose en remplacement :
Kit Ambiance VisioLed
Kit Ambiance VisioLed tous modèles sauf CD20 05.37->10.34
Sauf PREST 00.14->08.06 (Antenne, Tableau de bord, Satellite) pour remplacer F3AA40528
Boitier CPLT RIF5000 VLED
Le tout pour 900,00€.
De plus, il n'est pas certain que cela fonctionne et il conseille plutôt de changer la chaudière qui date de 2001.
Que pensez-vous de la solution du KIT ? Est-elle fiable ?
En vous remerciant.
Le thermostat d'ambiance de ma RIF 5000 pour chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 est défaillant.
Bien que réglé à 19°, il se dérègle et passe à 25°, voire moins, puis revient au réglage initial.
Mon chauffagiste me propose en remplacement :
Kit Ambiance VisioLed
Kit Ambiance VisioLed tous modèles sauf CD20 05.37->10.34
Sauf PREST 00.14->08.06 (Antenne, Tableau de bord, Satellite) pour remplacer F3AA40528
Boitier CPLT RIF5000 VLED
Le tout pour 900,00€.
De plus, il n'est pas certain que cela fonctionne et il conseille plutôt de changer la chaudière qui date de 2001.
Que pensez-vous de la solution du KIT ? Est-elle fiable ?
En vous remerciant.
19 décembre 2023 à 11:16

Re. Je corrige l'erreur dans ma question :
La sonde est bien intégrée dans la RIF 5000 qui est situé dans un couloir central à hauteur 1,50m environ
Voici mes réglages :
51 - 0
52 - 10
53 - 6.5
54 - 1
55 - 45
Peut être que ces réglages ne sont pas corrects et influent négativement sur la température ambiante de la maison, je rappelle 28 au lieu de 19.5°.
Merci.
La sonde est bien intégrée dans la RIF 5000 qui est situé dans un couloir central à hauteur 1,50m environ
Voici mes réglages :
51 - 0
52 - 10
53 - 6.5
54 - 1
55 - 45
Peut être que ces réglages ne sont pas corrects et influent négativement sur la température ambiante de la maison, je rappelle 28 au lieu de 19.5°.
Merci.
23 octobre 2023 à 14:27

Bonsoir.
Ma chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 est contrôlée par la RIF 5000 pour un plancher chauffant.
Actuellement, le chauffage n'est pas utilisé.
La température de la maison se situe à 19,5°, mais la température ambiante de la maison sur la RIF 5000 mentionne 28°.
A priori, la sonde est défectueuse.
Où se trouve cette sonde ? Faut-il la remplacer ?
Merci.
Ma chaudière Frisquet Hydroconfort 80/450 est contrôlée par la RIF 5000 pour un plancher chauffant.
Actuellement, le chauffage n'est pas utilisé.
La température de la maison se situe à 19,5°, mais la température ambiante de la maison sur la RIF 5000 mentionne 28°.
A priori, la sonde est défectueuse.
Où se trouve cette sonde ? Faut-il la remplacer ?
Merci.
22 octobre 2023 à 21:02

Bonsoir
Dernière vérification. La sortie de l'eau chaude de la chaudière vers la vanne est bouillante, mais par contre la vanne est à peine tiède après une bonne demie-heure.
Selon vos conseils, il semblerait qu'il y ait un problème de circulation car l'eau en sortie de la chaudière ne devrait pas être constamment bouillante !
J'ai bien noté les différents contrôles à effectuer.
Tous les boutons blancs des collectionneurs sont bien ouverts.
Cordialement.
Dernière vérification. La sortie de l'eau chaude de la chaudière vers la vanne est bouillante, mais par contre la vanne est à peine tiède après une bonne demie-heure.
Selon vos conseils, il semblerait qu'il y ait un problème de circulation car l'eau en sortie de la chaudière ne devrait pas être constamment bouillante !
J'ai bien noté les différents contrôles à effectuer.
Tous les boutons blancs des collectionneurs sont bien ouverts.
Cordialement.
21 décembre 2015 à 18:55

Bonjour.
Voici les photos des nourrices en deux fois car pas facile d'accès.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici les photos des nourrices en deux fois car pas facile d'accès.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 décembre 2015 à 07:37

Au niveau de la vanne arrivée de la chaudière (celle du haut) vers le plancher, l'eau chaude arrive.
Mais je ne perçois pas d'eau chaude à la vanne départ (retour) vers la chaudière celle du bas.
J'ai mis le circulateur sur la position 3, il tourne bien.
Mais je ne perçois pas d'eau chaude à la vanne départ (retour) vers la chaudière celle du bas.
J'ai mis le circulateur sur la position 3, il tourne bien.
20 décembre 2015 à 18:36

Re,
Peut-être le thermostat d'ambiance est la RIF 5000 !
Si c'est le cas, normalement elle fonctionne.
Quand j'ai constaté la panne, la RIF 2000 était réglée à une température de 20°.
Or une nuit la température est montée à 23,5° et la température à la vanne arrivée était à plus de 60 degrés et se maintenait à cette température.
Peut-être le thermostat d'ambiance est la RIF 5000 !
Si c'est le cas, normalement elle fonctionne.
Quand j'ai constaté la panne, la RIF 2000 était réglée à une température de 20°.
Or une nuit la température est montée à 23,5° et la température à la vanne arrivée était à plus de 60 degrés et se maintenait à cette température.
20 décembre 2015 à 15:06

Merci de votre réponse.
L'eau arrive a un vanne arrivée pour distribuer dans les "nourrices" !
Je ne sais où se trouve le thermostat d'ambiance et à quoi il ressemble.
Cordialement.
L'eau arrive a un vanne arrivée pour distribuer dans les "nourrices" !
Je ne sais où se trouve le thermostat d'ambiance et à quoi il ressemble.
Cordialement.
20 décembre 2015 à 15:01

Bonjour.
La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas.
Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué.
Un technicien est intervenu mais ne comprend pas la panne !!!!
Pour solutionner ma panne, il a coupé le chauffage et mis la chaudière en manuel.
J'ai de l'eau chaude ; j'ouvre le circuit plancher deux fois deux heures pas jour.
Mais je ne sais si c'est efficace.
L'eau en sortie chaudière est bouillante.
Comme je ne verrai pas le technicien avant mardi ou mercredi que puis-je faire ?
Cordialement.
La chaudière fournit bien de l'eau chaude pour le plancher chauffant mais elle est trop élevée et ne circule pas.
Le circulateur a été changé. Un désembouage a été effectué.
Un technicien est intervenu mais ne comprend pas la panne !!!!
Pour solutionner ma panne, il a coupé le chauffage et mis la chaudière en manuel.
J'ai de l'eau chaude ; j'ouvre le circuit plancher deux fois deux heures pas jour.
Mais je ne sais si c'est efficace.
L'eau en sortie chaudière est bouillante.
Comme je ne verrai pas le technicien avant mardi ou mercredi que puis-je faire ?
Cordialement.
20 décembre 2015 à 14:09