Question forum dépannage : Problème chaudière De Dietrich Diematic circuit A n'apparait plus sur le bandeau

phanou13
Membre inscrit
phanou13
3 messages
Bonjour.

Après recherche sur le forum je ne trouve aucun message sur mon problème.
J'ai une chaudière De Dietrich, avec régulateur Diematic GT 110
La régulation de ma chaudière ne fonctionne plus pour le circuit A (radiateurs), mais fonctionne toujours pour le circuit B (plancher).

Le circuit A n'apparait plus du tout sur l'afficheur :
- il n'apparait pas quand on demande les températures de consigne (petits symboles soleil ou lune)
- il n'apparait pas dans les mesures (TEMPÉRATURE CIRCUIT A n'apparait pas)
- ça apparaissait avant bien sur (avant la remise en route "hiver" - la chaudière était en mode "été).

Par contre le circuit A fonctionne en manuel : dans ce cas la vanne du circuit A est bien activée, le circuit est alimenté.
Je précise que mon circuit A est piloté par un thermostat d'ambiance (ThermoFlash Digi2) qui semble fonctionner normalement.
Avez-vous une idée ??? sweat

Merci d'avance pour votre aide.
22 octobre 2015 à 12:45

Proposer une réponse à Problème chaudière De Dietrich Diematic circuit A n'apparait plus sur le bandeau



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
  • 2. Chaudière à condensation De Dietrich sensation de froid
    N°15725 : Bonjour, Mon père a acquis à l'automne dernier, une chaudière à condensation De Dietrich GTU C125. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu' il faille pousser cette chaudière sans arrêt à fond pour atteindre une...
  • 3. Synchronisation CDI2-DIEMATIC 3 De Dietrich
    N°19406 : Bonjour la communauté, Je rencontre un problème avec ma chaudière équipée d'une régulation DIEMATIC 3. Chaudière au gaz avec production d'eau chaude. Depuis 9 ans elle ne régule qu'avec la sonde extérieure, ce qui...
  • 4. Problème chaudière De Dietrich diematic sbk 5
    N°7934 : Bonsoir ou bonjour, J'ai une de Dietrich diematic sbk 5 de 18 mois qui ne se relance plus depuis plusieurs jours. Sonde à ionisation shunter, sonde "brûleur" changée, carte Vario changée, vanne gaz sera changée demain, mais...
  • 5. Problème chauffage chaudière gaz De Dietrich Diematic 3
    N°23313 : Bonjour. J'ai une chaudière De Dietrich Diematic 3. L'eau chaude fonctionne mais le chauffage ne marche pas. J'ai rajouté de l'eau car il en manquait. Le symbole du brûleur n'apparaît pas. Une purge des radiateurs a...
  • 6. Chaudière De Dietrich GT1100V problème de régulation
    N°19311 : Bonjour à tous, Ma chaudière présentait de gros écarts de température de chauffe depuis quelques jours. Une amplitude de +/-3°C environ autour de la consigne. Maintenant le brûleur s’arrête systématiquement à...
  • 7. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
    N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
  • 8. Problème appairage thermostat De Dietrich Diematic 3
    N°23871 : Bonjour. Voici mon problème : Je possède une chaudière à condensation de la marque De Dietrich, modèle Diematic 3 DTG 1300 Eco Nox. Elle est équipée d'une sonde extérieure et d'un thermostat d'ambiance sans fil FM 51...
  • 9. Problème explosion chaudière De Dietrich
    N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
  • 10. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
>>> Résultats suivants pour : Problème chaudière De Dietrich Diematic circuit A n'apparait plus sur le bandeau >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
hlm solairebricovideosortie ventouse chaudiereventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite