Bonjour.
Comment peut-on savoir si la carte sécurité est HS ?
Est-ce normal que le relais se colle des le démarrage ?
Je précise que ventilateur tourne avec un train d'étincelles aux électrodes.
Le pressostat a été change tout récemment.
En résumé le brûleur ne s'allume pas enfin dans mes tentatives en forçant au démarrage il s'est allumé quelque secondes pour s'éteindre aussi tôt.
Merci.
Comment peut-on savoir si la carte sécurité est HS ?
Est-ce normal que le relais se colle des le démarrage ?
Je précise que ventilateur tourne avec un train d'étincelles aux électrodes.
Le pressostat a été change tout récemment.
En résumé le brûleur ne s'allume pas enfin dans mes tentatives en forçant au démarrage il s'est allumé quelque secondes pour s'éteindre aussi tôt.
Merci.
22 décembre 2022 à 15:51
Réponse 1 forum dépannage chaudières
AL CA sur chaudière De Dietrich 2.24 city
Bonjour,
Si le pressostat remplacé est bien le pressostat d'air, que celui-ci bascule bien quand l'extracteur tourne à pleine vitesse et que le train d'étincelle fonctionne, il faut vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Le fonctionnement de la vanne gaz.
Si le brûleur de la chaudière s'allume quelques secondes puis s'éteint, il faut vérifier :
- L'étanchéité de la ventouse,
- Le venturi dans les fumées de l'extracteur,
- Les pressions gaz.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si le pressostat remplacé est bien le pressostat d'air, que celui-ci bascule bien quand l'extracteur tourne à pleine vitesse et que le train d'étincelle fonctionne, il faut vérifier :
- Les pressions gaz (amont, aval, statique, dynamique),
- Le fonctionnement de la vanne gaz.
Si le brûleur de la chaudière s'allume quelques secondes puis s'éteint, il faut vérifier :
- L'étanchéité de la ventouse,
- Le venturi dans les fumées de l'extracteur,
- Les pressions gaz.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
23 décembre 2022 à 11:50
Réponse 2 forum dépannage chaudières
AL CA sur chaudière De Dietrich 2.24 city
Bonjour.
Merci pour votre retour.
Comment savoir si la vanne gaz fonctionne correctement et comment contrôler les pressions gaz ?
Merci pour votre retour.
Comment savoir si la vanne gaz fonctionne correctement et comment contrôler les pressions gaz ?
23 décembre 2022 à 14:57
Réponse 3 forum dépannage chaudières
AL CA sur chaudière De Dietrich 2.24 city
Je précise qu'après deux démarrages forcés une alarme 5t ou St apparaît et disparaît lorsque l'on appuie sur la trompette.
23 décembre 2022 à 21:31