Question Forum Chauffage : Buderus logano GB202 vidange cirduit chauffage quand elle fait de l'ECS
Lorsque ma chaudière Buderus logano GB202 se met en route pour faire de l'eau chaude, la soupape se déclenche et le circuit d'eau de l'installation de chauffage (eau des radiateurs contenant un anti corrosion ECO 10) se vide un peu. Ceci se produit à chaque mise en route de la chaudière pour faire de l'eau chaude.
La pression baisse et il y a un lac sentant l'eco 10 sous la chaudière (l'eau devrait se vider dans la canalisation d'évacuation des condensats normalement...)
A ce rythme, en une journée, je n'ai plus d'eau dans mon circuit chauffage.
On est bien d'accord : Ce n'est pas l'eau du chauffe eau qui s'évacue mais bien l'eau des radiateurs.
Bonjour et Merci offert en option par un modérateur du forum.
La pression baisse et il y a un lac sentant l'eco 10 sous la chaudière (l'eau devrait se vider dans la canalisation d'évacuation des condensats normalement...)
A ce rythme, en une journée, je n'ai plus d'eau dans mon circuit chauffage.
On est bien d'accord : Ce n'est pas l'eau du chauffe eau qui s'évacue mais bien l'eau des radiateurs.
Bonjour et Merci offert en option par un modérateur du forum.
25 août 2020 à 10:44
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Buderus logano GB202 vidange cirduit chauffage quand elle fait de l'ECS
Bonjour,
Si votre circuit de chauffage (ou la pression du circuit de la chaudière se vide) c'est que votre installation monte en pression lorsqu'elle fonctionne :
- Quelle est la pression de remplissage de votre circuit à froid ?
- Quelle est la pression de votre circuit lorsque la chaudière monte en température ?
Si votre soupape de sécurité de chauffage 3 Bars s'ouvre, c'est que vous avez un problème de vase d'expansion.
Si l'eau contenant de l'éco 10 coule sous la chaudière c'est que :
- Soit votre soupape chauffage n'est pas raccordée à la vidange,
- Soit vous avez une fuite sur la chaudière ou son corps de chauffe,
Transmettez-nous des photos !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Si votre circuit de chauffage (ou la pression du circuit de la chaudière se vide) c'est que votre installation monte en pression lorsqu'elle fonctionne :
- Quelle est la pression de remplissage de votre circuit à froid ?
- Quelle est la pression de votre circuit lorsque la chaudière monte en température ?
Si votre soupape de sécurité de chauffage 3 Bars s'ouvre, c'est que vous avez un problème de vase d'expansion.
Si l'eau contenant de l'éco 10 coule sous la chaudière c'est que :
- Soit votre soupape chauffage n'est pas raccordée à la vidange,
- Soit vous avez une fuite sur la chaudière ou son corps de chauffe,
Transmettez-nous des photos !
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 août 2020 à 12:11