Baisse de pression eau chaude et robinet thermostatique qui siffle
Actuellement
24 645
questions dans le
forum chauffage
16199
Question forum chauffage : Baisse de pression eau chaude et robinet thermostatique qui siffle
Bonjour.
Depuis quelques semaines, la pression à mon robinet thermostatique de baignoire (1er étage) diminue et un sifflement apparaît à mesure que je rajoute de l'eau chaude. Au RDC, la baisse de pression est la même mais les robinets ne sifflent pas. Le problème était déjà apparu il y a 15 mois et mon plombier avait nettoyé les canalisations avec une solution acide.
La pression était redevenue normale après cette opération. Il m'avait conseillé de mettre un réducteur de pression, ce que je n'ai pas encore fait.
Précision : la baisse de pression se constate uniquement sur l'eau chaude.
Je suis étonné que les canalisations soient déjà entartrées, en seulement un an, car nous avons ici une eau plutôt douce (24°f).
- En quoi le fait de mettre un réducteur de pression améliorerait la situation ?
- Un groupe de sécurité est-il nécessaire ?
- Qu'en pensent les spécialistes ? Merci.
Depuis quelques semaines, la pression à mon robinet thermostatique de baignoire (1er étage) diminue et un sifflement apparaît à mesure que je rajoute de l'eau chaude. Au RDC, la baisse de pression est la même mais les robinets ne sifflent pas. Le problème était déjà apparu il y a 15 mois et mon plombier avait nettoyé les canalisations avec une solution acide.
La pression était redevenue normale après cette opération. Il m'avait conseillé de mettre un réducteur de pression, ce que je n'ai pas encore fait.
Précision : la baisse de pression se constate uniquement sur l'eau chaude.
Je suis étonné que les canalisations soient déjà entartrées, en seulement un an, car nous avons ici une eau plutôt douce (24°f).
- En quoi le fait de mettre un réducteur de pression améliorerait la situation ?
- Un groupe de sécurité est-il nécessaire ?
- Qu'en pensent les spécialistes ? Merci.
10 octobre 2013 à 12:23
Conseil 1 forum dépannage chauffage
Baisse de pression eau chaude et robinet thermostatique qui siffle
Bonjour.
Les sifflements que vous mentionnez proviennent très certainement d'un entartrage partiel des mousseurs (embouts des robinets) ; c'est une chose que vous pouvez vérifier, et les détartrer éventuellement dans du vinaigre chaud additionné de sel.
Quant à la pression qui diminue, il est possible qu'une partie de tuyauteries soient effectivement entartrées, mais pas partout, il faudrait savoir quel est votre système de production d'eau chaude, chaudière, ou chauffe eau électrique.
Un groupe de sécurité est nécessaire, mais quant au réducteur de pression, avant une éventuelle pose, il convient de savoir quelle est la pression du réseau à la sortie du compteur, en dessous de 4 bars, inutile de prévoir cet organe.
Le plombier qui vous a conseillé ce réducteur a dû vous dire quelle était la pression ? Il aurait été souhaitable de le savoir.
Cordialement. BP
Les sifflements que vous mentionnez proviennent très certainement d'un entartrage partiel des mousseurs (embouts des robinets) ; c'est une chose que vous pouvez vérifier, et les détartrer éventuellement dans du vinaigre chaud additionné de sel.
Quant à la pression qui diminue, il est possible qu'une partie de tuyauteries soient effectivement entartrées, mais pas partout, il faudrait savoir quel est votre système de production d'eau chaude, chaudière, ou chauffe eau électrique.
Un groupe de sécurité est nécessaire, mais quant au réducteur de pression, avant une éventuelle pose, il convient de savoir quelle est la pression du réseau à la sortie du compteur, en dessous de 4 bars, inutile de prévoir cet organe.
Le plombier qui vous a conseillé ce réducteur a dû vous dire quelle était la pression ? Il aurait été souhaitable de le savoir.
Cordialement. BP
10 octobre 2013 à 14:11
Conseil 2 forum dépannage chauffage
Baisse de pression eau chaude et robinet thermostatique qui siffle
Bonjour. Au raccordement du mélangeur thermostatique et de chaque excentrique se trouve un filtre. Ils sont peut-être entartés ou remplis d'impuretés. On démonte alors les mélangeurs puis on nettoie les filtres (attention au sens de montage : bosse vers l'intérieur du mitigeur).
Il vous faut comparer le débit d'eau chaude sur un robinet classique et un mitigeur. Normalement les débits sont très proches.
Conclusion pour le moment : voir les filtres. Il faut une clef anglaise au minimum ; on évite la pince multiprise qui va abimer les écrous chromés, sauf si l'on protège avec un chiffon.
Le réducteur de pression est conseillé de toute façon, mais il n'y a pas urgence.
Attendons d'autres avis.
Il vous faut comparer le débit d'eau chaude sur un robinet classique et un mitigeur. Normalement les débits sont très proches.
Conclusion pour le moment : voir les filtres. Il faut une clef anglaise au minimum ; on évite la pince multiprise qui va abimer les écrous chromés, sauf si l'on protège avec un chiffon.
Le réducteur de pression est conseillé de toute façon, mais il n'y a pas urgence.
Attendons d'autres avis.
10 octobre 2013 à 14:14
Conseil 3 forum dépannage chauffage
Invité

Baisse de pression eau chaude et robinet thermostatique qui siffle
Invité

Merci pour ces éléments de réponse.
N'étant absolument pas bricoleur, je vais faire une copie de tout ça pour mon plombier qui vient le 4 pour l’entretien de ma chaudière. Je vous ferai un retour !
N'étant absolument pas bricoleur, je vais faire une copie de tout ça pour mon plombier qui vient le 4 pour l’entretien de ma chaudière. Je vous ferai un retour !
23 octobre 2013 à 20:24