Invité

Bonjour
Après plusieurs séances d'entretien par un professionnel (changement du vase d'expansion, limiteur de pression, vanne d arrivée d'eau, ...), les radiateurs sont alimentés normalement mais le ballon sanitaire ne produit aléatoirement plus d'eau chaude.
La pression du circuit reste fixe à 1.5 bar.
Le T de dérivation vers le ballon est parfois froid (moins de 20° avec une température de chaudière à 70°).
Et de ce que j'ai remarqué hier : quand le T de dérivation vers le ballon est chaud, il peut s'avérer que la sortie du ballon reste froide.
Je suis obligé de fermer le circuit de chauffage et de fonctionner en circuit fermé avec le ballon, pour qu'enfin, la sortie du ballon se mette à chauffer.
Et certains jours... ça marche bien... bref...
Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause de ce fonctionnement ?
Merci.
Après plusieurs séances d'entretien par un professionnel (changement du vase d'expansion, limiteur de pression, vanne d arrivée d'eau, ...), les radiateurs sont alimentés normalement mais le ballon sanitaire ne produit aléatoirement plus d'eau chaude.
La pression du circuit reste fixe à 1.5 bar.
Le T de dérivation vers le ballon est parfois froid (moins de 20° avec une température de chaudière à 70°).
Et de ce que j'ai remarqué hier : quand le T de dérivation vers le ballon est chaud, il peut s'avérer que la sortie du ballon reste froide.
Je suis obligé de fermer le circuit de chauffage et de fonctionner en circuit fermé avec le ballon, pour qu'enfin, la sortie du ballon se mette à chauffer.
Et certains jours... ça marche bien... bref...
Quelqu'un aurait-il une idée sur la cause de ce fonctionnement ?
Merci.
10 février 2009 à 03:09
Conseils Forum 1
Problème avec ballon d'eau chaude sur chaudière fuel
Bonjour. Avez-vous des photos de votre installation ? Merci,
Conseils Forum 2
Invité

Problème avec ballon d'eau chaude sur chaudière fuel
Invité

Bonjour, de la façon dont vous expliquez les choses, je pense à un problème de votre module de priorité d'eau chaude sanitaire, dans le cas de deux circulateurs (1 circuit chauffage et 1 circuit ballon).
Pour vous dépanner : vérifier que votre circulateur boiler n'est pas "mort", dans ce cas pas de solution... Sinon débrancher dans le module les câbles du circulateur ballon et branchez-les sur une prise de courant ou mettez-les ensemble avec ceux du circuit chauffage.
Inconvénient dans les deux cas : plus de priorité eau chaude sanitaire, en hiver pas trop grave le chauffage fonctionne mais en été il vous faudra fermer le circuit chauffage ou les vannes des radiateurs, augmenter le thermostat d'ambiance et débrancher le circulateur chauffage (attention à ce qu'il ne soit pas trop loin de la chaudière sinon laisser les deux en marche), si vous ne vous voulez pas qu'il tourne tout l'été pour rien.
Vous pouvez tourner comme ça tant que vous utilisez le chauffage ou pour faire un essai, après pensez à remplacer, si vous n'avez pas de l'eau assez chaude augmenter le thermostat ballon, votre vanne inverseuse qui sert à passer du circuit chauffage au circuit ballon, mais comme vous dites qu'en fermant les vannes du chauffage vous avez de l'eau chaude je ne penche pas trop.
Si vous avez une horloge pour tout ça, pensez à la programmer et à la mettre à l'heure ou à la remplacer... Voilà j'espère que j'ai pu vous aider.
Pour vous dépanner : vérifier que votre circulateur boiler n'est pas "mort", dans ce cas pas de solution... Sinon débrancher dans le module les câbles du circulateur ballon et branchez-les sur une prise de courant ou mettez-les ensemble avec ceux du circuit chauffage.
Inconvénient dans les deux cas : plus de priorité eau chaude sanitaire, en hiver pas trop grave le chauffage fonctionne mais en été il vous faudra fermer le circuit chauffage ou les vannes des radiateurs, augmenter le thermostat d'ambiance et débrancher le circulateur chauffage (attention à ce qu'il ne soit pas trop loin de la chaudière sinon laisser les deux en marche), si vous ne vous voulez pas qu'il tourne tout l'été pour rien.
Vous pouvez tourner comme ça tant que vous utilisez le chauffage ou pour faire un essai, après pensez à remplacer, si vous n'avez pas de l'eau assez chaude augmenter le thermostat ballon, votre vanne inverseuse qui sert à passer du circuit chauffage au circuit ballon, mais comme vous dites qu'en fermant les vannes du chauffage vous avez de l'eau chaude je ne penche pas trop.
Si vous avez une horloge pour tout ça, pensez à la programmer et à la mettre à l'heure ou à la remplacer... Voilà j'espère que j'ai pu vous aider.
11 février 2009 à 00:30
Conseils Forum 3
Invité

Problème avec ballon d'eau chaude sur chaudière fuel
Invité

Très certainement un problème de purge de votre circuit réchauffeur du ballon.
12 septembre 2009 à 14:43
Conseils Forum 4
Invité

Problème avec ballon d'eau chaude sur chaudière fuel
Invité

Bonjour
avant d'établir quelques plans sur la comète, essayez d'être plus clair, un cliché serait le plus judicieux, pour en visualiser la configuration et déterminer les causes.
Sachez que chacun des circuits (chauffage et ECS) est en circuit fermé.
Le fait d'isoler les circuits de chauffage, contraint le fluide à transiter par le serpentin du réchauffeur.
Ce circuit est-il motorisé ? Et qui commande son enclenchement ?
Artig
avant d'établir quelques plans sur la comète, essayez d'être plus clair, un cliché serait le plus judicieux, pour en visualiser la configuration et déterminer les causes.
Sachez que chacun des circuits (chauffage et ECS) est en circuit fermé.
Le fait d'isoler les circuits de chauffage, contraint le fluide à transiter par le serpentin du réchauffeur.
Ce circuit est-il motorisé ? Et qui commande son enclenchement ?
Artig
16 février 2010 à 14:06
Conseils Forum 5
Invité

Problème avec ballon d'eau chaude sur chaudière fuel
Invité

Il faut d'abord suivre le conseil numéro 3 et purger le circuit qui part vers le ballon.
Peut-être même est-il en thermosiphon alors qu'il y a certainement un circulateur sur le circuit des radiateurs.
Peut-être même est-il en thermosiphon alors qu'il y a certainement un circulateur sur le circuit des radiateurs.
15 août 2011 à 19:08
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème chaudière ballon eau chaude
- N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
- 2. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 3. Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
- N°16549 : Bonjour, Voilà je possède une chaudière basse température qui va avoir 6 ans, et qui a un souci avec son ballon de réserve d'eau chaude sanitaire (100 litres). Le problème est qu'à la sortie de ce ballon j'ai une vanne...
- 4. Chaudière fuel De Dietrich GTU 1204V régulateur Easymatic
- N°20190 : Bonjour, En mode manuel : l'eau du circuit de chauffage chauffe, mais je dois aller dans le garage régulièrement tourner le thermostat. En mode automatique : Sur la commande du régulateur Easymatic, les voyants brûleur et...
- 5. Problème surpression eau chaude chaudière Perge Optitherm
- N°20554 : Bonsoir, Je suis confronté à un problème de surpression d'eau chaude sanitaire que je n'arrive pas à solutionner. Ma chaudière est une Perge modèle Optitherm qui doit dater du milieu des années 2000. Je viens de faire...
- 6. Problème de débit eau chaude sur chaudière Ciao Confort 3224 MB
- N°15539 : Bonjour à tous, J'ai un problème de débit d'eau chaude sur ma chaudière Ciao Confort 3224 MB. L'eau froide coule normalement. Le corps de chauffe a été changé il y a 2 ans. La pression est de 1,5 bar. Que faut-il que je...
- 7. Problème débit d'eau chaude chaudière Frisquet évolution Hydromotrix
- N°19575 : Bonjour, Après avoir eu une ancienne chaudière Frisquet ayant fonctionné 18 ans, j'ai opté pour l’achat d'une Frisquet évolution Hydromotrix mixte 25 kW en nov. 2012. Je chauffe un appartement de 90 m² avec 3...
- 8. Question hivernage et position vase d'expansion
- N°19470 : Bonjour à tous. Maintenant que j'ai la notice de ma chaudière, grâce à une question précédemment posée, j'ai plein de nouvelles questions. Ma chaudière (CTC DF.B 25Kw) est une chaudière double foyer (bois/fuel) avec...
- 9. Problème ballon d'eau chaude STYX SFB EX 100
- N°21226 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis nouveau sur votre forum et tiens à vous remercier de m'avoir accepté. Je rencontre un problème avec un ballon d'eau chaude STYX SFB EX 100. Je rénove une maison, et le changement de...
- 10. Problème pression eau chaude plus de 7 bars
- N°3886 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux type niagara à ventouse. Lorsque le ballon d'eau chaude et se met en pression, mon clapet de sécurité taré à 7 bars se déclenche et j'ai remarqué que la pression du ballon...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite