Multi-Forums

Bonjour.
Mon Calormatic avec sa sonde est installé dans mon hall d'entrée au nord et la sonde extérieure à côté de la porte d'entrée au nord.
Je vous joins les photos et les données recueillies de la photo 1781 à 1791 c'est ce que je lis sur l'écran du Calormatic.
Les photos 1126 et 1127 sont une copie du manuel d'installation de la chaudière et sont toutes les valeurs que l'on lit en interrogeant le tableau de bord de la chaudière en appuyant simultanément sur la touche i et +.
Et je vous donne ci-dessous les valeurs relevées sur la chaudière.

D0 28 kW D30 0
D1 5 D33 0
D2 4 D34 0.
D4 53 D40 32
D5 0 D41 peut-être -99 ou 99

D7 53 D43 peut-être -99 ou 99
D8 1 D44 86
D9 0 D47 999
D10 0 D67 0
D11 0 D76 15
D12 0 D90 1
D13 100
D15 0
D22 1
D23 1
D24 0
D25 1

Je suppose que c'est le Calormatic qui prend la main sur partie ou totalité des données du tableau de bord de la chaudière pour les températures relevées dans le salon et le hall et la salle à manger je vous les communiquerai ultérieurement.
Merci de votre aide.
Cordialement.
** Vous devez être connecté en tant que membre pour voir ce document **

07 septembre 2020 à 14:23
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation et régulation

Merci de votre réponse.
Chaudière Vaillant Ecovit exclusiv VKK SWE 366/4
21110700100075193100005047N6
Installée en 2010
17 radiateurs.
J’ai un Calormatic relié à une sonde extérieure mais par une connexion sans fil.
Il communique aussi sans fil avec la chaudière au sous-sol.
Donc est-il relié à une borne de la chaudière ça je ne sais pas ?
Apparemment la chaudière n’a pas de sonde extérieure.
La chaudière est bien équipée d’un tableau de commande qui communique avec le Calormatic sans fil.
Comme recommandé sur la notice d’installation le bouton de sélection de la température de départ chauffage qui est sur le tableau de bord en façade de la chaudière est ouvert à fond puisque la régulation se fait à partir du Calormatic.
Le Calormatic est au rdc dans le hall d’entrée au nord.
Je n’ai pas de robinets thermostatiques au rdc et les robinets. Des dits radiateurs sont ouverts à fond.
Seul le bureau du rdc a un thermostatique.
A l’étage tous les radiateurs ont un thermostatique sauf les WC de l’étage qui n’ont pas de thermostatique.
Je pense avoir répondu à toutes vos demandes.
30 août 2020 à 19:14
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation et régulation

Publicité

Bonjour.

Avec un Calormatic 430F et une chaudière à condensation Vaillant ecovit exclusiv et en mettant une température de consigne de 21 degrés et une courbe de chauffe à1.4, quand la température de 21 est atteinte, la chaudière s’arrête et au bout de quelques temps les radiateurs se refroidissent et on ressent une impression de fraîcheur assez désagréable alors que si on se lève pour aller regarder la température ambiante indiquée par le Calormatic est bien 21 et quand les radiateurs recommencent à chauffer cette impression de fraîcheur disparaît.
Si j’abaisse la courbe de chauffe à 1,2 et que je modifie (dans la page C8 du Calormatic à la rubrique "prise en compte de la température ambiante" où il y a trois choix possibles 1) aucune 2) allumer 3) thermostat) en choisissant le 2) qui correspond (en tout cas c'est ce que je comprends) à la prise en compte de la température ambiante) alors là la sensation de fraîcheur s’atténue et en fait on s’aperçoit que les radiateurs ne refroidissent jamais complètement y compris pendant les périodes d’absence quand la température de consigne est à 20 degrés seulement.
D’ailleurs dans cette configuration on s’aperçoit que la température ambiante dépasse toujours d’au moins 1/2 degré la température de consigne et que par moment il fait trop chaud.

J’ai obtenu la réponse suivante sur internet d’un interlocuteur Chauffagiste :
Il n'est dans l'absolu pas très grave de dépasser légèrement la consigne, surtout si on cherche à privilégier le confort (au détriment parfois légèrement de la consommation) avec par exemple des émetteurs de chaleur toujours "chauds".
Sachant aussi qu'en réalité, on ne consomme pas forcément plus en évitant notamment de nombreux cycles de "marche/arrêt" entraînant par exemple plus de pertes à l'arrêt.Les 2 options, "Allumer" ou "Thermostat" pour la page "C8 / Paramètres CR1 /Prise en compte de la température ambiante", tiennent toutes 2 compte de la température ambiante. La différence est subtile :
Allumer : ajustement/compensation continu de la température de départ déterminée par la courbe de chauffe, a la hausse ou à la baisse, en fonction de l'écart entre température ambiante réelle et consigne demandée, sans jamais couper le chauffage.
Les émetteurs sont toujours chauds, à la "bonne"température.
Thermostat : ajustement uniquement à la hausse de la température calculée encas d'écart, et arrêt du chauffage lorsque la consigne est dépassée. Ce qui entraîne notamment un refroidissement des émetteurs (et un risque d'inconfort).


Là c’est moi qui parle :
Avec la position allumée on régule mal car il fait souvent trop chaud.
Avec la position thermostat c’est inconfortable notamment tous les soirs vers 18 h.
Certains me disent que cet inconvénient est inhérent aux chaudières à condensation.
Pouvez-vous m’aider à trouver une solution ?
Cordialement.
30 août 2020 à 09:19
forum consulter ce sujet Chaudière à condensation et régulation

Merci de votre réponse le chauffagiste m’a dit que l’anode était toute abîmée parce que l’eau était trop acide c’est la raison pour laquelle j’ai réglé mon adoucisseur à 15, apparemment vous semblez me dire le contraire, faut-il que je le descende à 10 d’autre part sur le haut de mon ballon il y a quatre tuyaux d’eau froide qui arrive dans le ballon un qui repart vers la chaudière, un d’eau chaude qui revient de la chaudière et un d’eau chaude qui repart dans le circuit général pour aller à ma salle de bain la baignoire ma douche etc.

Les raccordements des tuyaux au ballon au niveau des parties mâles et femelles semblent être du même métal donc si je vous comprends bien ne sont pas diélectriques.

En résumé faut-il changer ces branchements faut-il que je remette l’adoucisseur à 10 allant à l’encontre de ce que dit le chauffagiste.
Merci d’une réponse, cordialement à vous.
25 août 2020 à 16:52
forum consulter ce sujet Problème anode ballon d’eau chaude

Bonjour.

J’ai une chaudière Vaillant écovid exclusive qui alimente un ballon d’eau chaude Vaillant VIH R.
J’ai un adoucisseur Northstar concept.
Tous les deux ans il est nécessaire de changer l’anode du ballon car elle est complètement "bouffée".
Le chauffagiste me dit que l’eau est trop adoucie et que c’est elle la fautive.
J’ai beau réglé l’adoucisseur pour avoir un TH à 17 -18 alors que l’eau avant de passer par l’adoucisseur Doncnon traitée à un TH de 19.
Est-ce normal ?
A l’avance merci.
18 août 2020 à 18:58
forum consulter ce sujet Problème anode ballon d’eau chaude