Bonjour à tous.
Nouvellement inscrit, depuis hier sans aucune raison (contrôle gaz de ville OK tension secteur OK), contrôle pression d'eau OK,
circulateur OK, contrôle sonde et capteur divers RAS, pas de thermostat externe.
Pas de démarrage du brûleur gaz en mode ECS et ou chauffe, pas de code de défaut, pas de commande forçage brûleur par le mode test brûleur.
Donc je reviens vers vous.
Pour moi ce serait un problème de gestion de la carte électronique.
Merci pour votre retour.
Bien cordialement.
Nouvellement inscrit, depuis hier sans aucune raison (contrôle gaz de ville OK tension secteur OK), contrôle pression d'eau OK,
circulateur OK, contrôle sonde et capteur divers RAS, pas de thermostat externe.
Pas de démarrage du brûleur gaz en mode ECS et ou chauffe, pas de code de défaut, pas de commande forçage brûleur par le mode test brûleur.
Donc je reviens vers vous.
Pour moi ce serait un problème de gestion de la carte électronique.
Merci pour votre retour.
Bien cordialement.
26 février 2022 à 14:40
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Pas de démarrage chaudière gaz De Dietrich 2.24FF
Bonjour,
Avez-vous un affichage sur le tableau de la chaudière ou uniquement le voyant de présence de tension ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Avez-vous un affichage sur le tableau de la chaudière ou uniquement le voyant de présence de tension ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
28 février 2022 à 17:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Affichage de température sonde chauffage et affichage deux points en bas de l'afficheur.
Maison récemment achetée avec cette chaudière pas d'affichage de consigne chauffage et ECS.
Hier en débranchant la sonde de départ chauffage et rebranchant celle-ci l'ordre de démarrage lançait le brûleur avec allumage complet.
J'ai changé la sonde départ chauffage et là j'ai lancement de l'étincelle d'allumage mais pas d'ouverture de l'EV GAZ donc fonctionnement complètement anarchique du cycle d'allumage sans avoir à réarmer quelque sécurité que ce soit.
Pas de démarrage chaudière gaz De Dietrich 2.24FF
Citation :MERCI Mario pour votre collaboration.
Bonjour,
Avez-vous un affichage sur le tableau de la chaudière ou uniquement le voyant de présence de tension ?
Dans l’attente de votre retour d’infos,
Cordialement,
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Affichage de température sonde chauffage et affichage deux points en bas de l'afficheur.
Maison récemment achetée avec cette chaudière pas d'affichage de consigne chauffage et ECS.
Hier en débranchant la sonde de départ chauffage et rebranchant celle-ci l'ordre de démarrage lançait le brûleur avec allumage complet.
J'ai changé la sonde départ chauffage et là j'ai lancement de l'étincelle d'allumage mais pas d'ouverture de l'EV GAZ donc fonctionnement complètement anarchique du cycle d'allumage sans avoir à réarmer quelque sécurité que ce soit.
28 février 2022 à 22:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
- 2. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°10880 : Bonjour La chaudière est neuve De Dietrich MCR 24/28 MI mise en route le 16/10/09, nous entendons des explosions à l'intérieur et/ou elle se met en code erreur E05. J'attends le technicien pour la troisième fois. Hier, il a...
- 3. Choisir chaudière gaz à condensation De Dietrich
- N°2986 : Bonjour, Je dois faire le choix pour l'installation d'une chaudière gaz à condensation. Est-ce que les chaudières De Dietrich ont fait leurs preuves en ce domaine, et pourquoi sont-elles beaucoup moins cher que les Frisquet et...
- 4. Alarme E36 chaudière Twineo EGC25 De Dietrich
- N°19272 : Bonjour. Je viens de faire installer une chaudière à gaz (au sol) Twineo EGC25 De Dietrich. Bien que réglée par un installateur patenté RG2, elle se met en alarme E036. En moyenne 3 fois par jour. Je sais que c'est un...
- 5. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 6. Chaudière gaz De Dietrich SBK 5 défaut brûleur
- N°14115 : Bonsoir, j'ai un souci avec ma chaudière gaz De Dietrich SBK 5. Toutes les nuits, elle passe en "défaut brûleur", il faut au moins deux ou trois appuis sur le bouton poussoir de réarmement pour la relancer. J'ai fait intervenir...
- 7. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
- N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
- 8. Coffret sécurité SI 577 DBC chaudière De Dietrich
- N°20128 : Bonjour. J'ai chaudière De Dietrich DTG130 Econox installée depuis 2006. En 2017, suite à incident d'allumage, le boitier SI577 (De Dietrich ref 85185519) a été changé. En 2019, après seulement 2 ans j'ai rencontré...
- 9. Chaudière De Dietrich au gaz problème ECS
- N°16974 : Bonjour, J'ai une chaudière De Dietrich au gaz, qui fait chauffage et eau chaude (ballon 120L). Depuis quelques jours, l'eau chaude sanitaire est tiède : le thermostat ECS sur la chaudière indique moins de 30°, alors que...
- 10. Bruit au démarrage sur chaudière gaz Chappée Moorea
- N°12821 : Bonjour J'ai un bruit qui dure très longtemps (environ 30 minutes et à 5 heures du matin, cela parait très long !) au démarrage de la chaudière, jusqu'au moment où elle atteint la bonne température. C'est un bruit continu...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite