Bonjour.
Je voudrais remettre les paramètres de réglage d'origine du brûleur De Dietrich M1-4CS monté sur la chaudière De Dietrich GTU 1104 V Diematic, mais je n'ai pas la notice.
Si quelqu'un avait l'amabilité de m'apporter ces éléments, à savoir le type de gicleur, la pression de la pompe, la position du volet d'air, la cote d'enfoncement de la tête de brûleur dans la chaudière, la cote du déflecteur par rapport au bout de l'embout, la position des électrodes, etc.
Pour info, j'ai fait ces réglages sur un brûleur DD DE 41 R monté sur une chaudière DD CF 243 et depuis plusieurs années, elle tourne comme une horloge.
Un grand merci d'avance.
Je voudrais remettre les paramètres de réglage d'origine du brûleur De Dietrich M1-4CS monté sur la chaudière De Dietrich GTU 1104 V Diematic, mais je n'ai pas la notice.
Si quelqu'un avait l'amabilité de m'apporter ces éléments, à savoir le type de gicleur, la pression de la pompe, la position du volet d'air, la cote d'enfoncement de la tête de brûleur dans la chaudière, la cote du déflecteur par rapport au bout de l'embout, la position des électrodes, etc.
Pour info, j'ai fait ces réglages sur un brûleur DD DE 41 R monté sur une chaudière DD CF 243 et depuis plusieurs années, elle tourne comme une horloge.
Un grand merci d'avance.
10 janvier 2018 à 19:43
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Paramètres d'origine brûleur brûleur De Dietrich M1-4CS
Bonjour,
Veuillez trouver ci-joint la notice des brûleurs type M1 (deux allures).
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice brûleurs type M1
Veuillez trouver ci-joint la notice des brûleurs type M1 (deux allures).
Tous nos vœux pour cette nouvelle année 2018.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notice brûleurs type M1
11 janvier 2018 à 18:30
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Paramètres d'origine brûleur brûleur De Dietrich M1-4CS
Message reçu par email.
Nous avons transféré votre email ici, la solution la plus simple est de répondre à la réponse de Mario mais comme nous venons de le faire, je pense que cela suffit.
Merci pour votre courtoisie.
Patrice. bricovideo.com
Bonjour,
De quelle façon peut-on sur votre site remercier un membre inscrit ?
Bien cordialement.
Peet93
Nous avons transféré votre email ici, la solution la plus simple est de répondre à la réponse de Mario mais comme nous venons de le faire, je pense que cela suffit.
Merci pour votre courtoisie.
Patrice. bricovideo.com
Bonjour,
De quelle façon peut-on sur votre site remercier un membre inscrit ?
Bien cordialement.
Peet93
11 janvier 2018 à 19:36
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Paramètres d'origine brûleur brûleur De Dietrich M1-4CS
Bonjour,
Merci tout d'abord à Patrice d'avoir transféré mes remerciements à VETC.
Je viens de trouver de quelle manière répondre et je voudrais maintenant la rédiger à l'attention de VETC.
D'abord et en retour, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2018.
Pour ce qui est de la notice que vous avez eu la gentillesse de joindre rapidement à votre réponse, je l'ai précieusement rangée pour m'en servir en cas de besoin.
Dans l'immédiat, il s'agit de la génération d'après le brûleur qui se monte sur des chaudières DD GTU 1200 et leur conception est différente.
Je maintiens que sur ma chaudière, il s'agit d'un brûleur M1-4CS, c'est à dire de type M1 et non pas M100, affecté à une chaudière qui comprend 4 éléments, le C affecté à une chaudière de type GTU, le S rappelant l'origine standard de ce modèle.
En conséquence, devant la complexité, la précision et les évolutions qui sont apportées à ces brûleurs, il me semble hasardeux d'effectuer des réglages nombreux ne correspondant pas au modèle suscité, malgré quelques ressemblances, sans prendre des risques inconsidérés, alors que bien réglé, un brûleur reste fiable et traverse le temps.
Bien cordialement.
Peet93
Merci tout d'abord à Patrice d'avoir transféré mes remerciements à VETC.
Je viens de trouver de quelle manière répondre et je voudrais maintenant la rédiger à l'attention de VETC.
D'abord et en retour, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2018.
Pour ce qui est de la notice que vous avez eu la gentillesse de joindre rapidement à votre réponse, je l'ai précieusement rangée pour m'en servir en cas de besoin.
Dans l'immédiat, il s'agit de la génération d'après le brûleur qui se monte sur des chaudières DD GTU 1200 et leur conception est différente.
Je maintiens que sur ma chaudière, il s'agit d'un brûleur M1-4CS, c'est à dire de type M1 et non pas M100, affecté à une chaudière qui comprend 4 éléments, le C affecté à une chaudière de type GTU, le S rappelant l'origine standard de ce modèle.
En conséquence, devant la complexité, la précision et les évolutions qui sont apportées à ces brûleurs, il me semble hasardeux d'effectuer des réglages nombreux ne correspondant pas au modèle suscité, malgré quelques ressemblances, sans prendre des risques inconsidérés, alors que bien réglé, un brûleur reste fiable et traverse le temps.
Bien cordialement.
Peet93
12 janvier 2018 à 09:16
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème thermostat De Dietrich et brûleur Cuneod
- N°20936 : Bonjour. Chaudière Dietrich avec son brûleur et thermostat d'ambiance d'origine, cela fonctionnait jusqu'au moment le brûleur décide de lâcher. Le chauffagiste qui me dépanne me propose de changer le brûleur d'origine...
- 2. Mise en sécurité chaudière fuel De Dietrich GT 120 brûleur M100 S
- N°18527 : Bonjour, J'ai une installation (Novembre 2013) avec une PAC Alézio MIV II / H 11-16 en source principale associée à une chaudière GT 120 (brûleur M 100 S) en relève. Tout le matériel est neuf. Je n'ai pas d'eau chaude...
- 3. Problème allumage mise en sécurité brûleur fioul De Dietrich
- N°2206 : Bonsoir, j'ai un problème d'allumage de mise en sécurité du brûleur fioul De Dietrich M1, pas d'allumage des électrodes... D'où peut venir le problème ? Merci d'avance.
- 4. Brûleur chaudière De Dietrich se coupe et se rallume
- N°4618 : Bonjour à tous, n'étant pas un expert, je fais appel à vos connaissances. Je possède une chaudière De Dietrich GT110 Diematic associé à un brûleur M1. Je n'avais jamais fait attention avant mais depuis peu je me demande si...
- 5. Changer brûleur chaudière De Dietrich
- N°22931 : Bonjour, Je possède une chaudière fioul De Dietrich, une GTU 1200 je crois. D'après la société qui fait la maintenance annuelle, il faut changer le brûleur car une pièce en plastique avait fondu. Désolé, mais je...
- 6. Remplacer brûleur Tigra 2 a la place d'un M10S de Dietrich
- N°19387 : Bonjour. Suite a un brûleur M10S en fin de vie, et au regard du prix des pièces, j'ai cédé au chant des sirènes, concernant les louanges de simplicité d'installation d'un tigra 2 CF 510 (sans réchauffeur)... Hélas la...
- 7. Problème explosion chaudière De Dietrich
- N°18528 : La première partie de ce topic problème explosion chaudière De Dietrich est disponible en suivant ce lien : Problème explosion chaudière De Dietrich Chaudière De Dietrich MCR 24/28 MI code erreur E05 Nous avons été...
- 8. Chaudière gaz De Dietrich SBK 5 défaut brûleur
- N°14115 : Bonsoir, j'ai un souci avec ma chaudière gaz De Dietrich SBK 5. Toutes les nuits, elle passe en "défaut brûleur", il faut au moins deux ou trois appuis sur le bouton poussoir de réarmement pour la relancer. J'ai fait intervenir...
- 9. Mise en sécurité brûleur M1 de Dietrich pas d'arrivée de fuel
- N°7970 : Bonjour, depuis 1 semaine mon brûleur de Dietrich M1 se met en sécurité sans arrêt (les filtres sont propres, gicleur neuf et entretien fait toutes les années par un professionnel). L'étincelle se fait bien mais je n'ai pas...
- 10. Spécialiste de chaudière fioul DE DIETRICH
- N°625 : Bonjour, Nous avons une chaudière au fioul Millenium "De Dietrich", et après le passage de deux sociétés spécialisées dans l'entretien, cela ne fonctionne pas plus de 3 jours. Entretien fait avant hiver en Octobre et...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite