Panne chaudière DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
17246
Question forum chauffage : Panne chaudière DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130
Bonjour,
Ma chaudière DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130 (qui fête ses 10 ans) enchaine les pannes depuis décembre.
On a déjà changé les turbulateurs, la sonde fumée, l'électrode d'allumage, des joints, nettoyage du conduit cheminée...
Elle fonctionne mais ne produit plus assez d'eau chaude pour la journée alors qu'elle est censée être en production de 5h à 22h.
L'eau est chaude le matin et quand on arrive le soir il n'y en a plus beaucoup.
Les températures de la chaudière et du ballon le matin sont dans les 50 degrés mais l'après-midi elles redescendent à 25 degrés (alors que j'ai demandé 55 pour le ballon).
Le circulateur pour l'eau est pourtant chaud.
Les symboles du brûleur est en permanence affiché (question1 : Est-ce normal), ainsi que le symbole du robinet (question 2 : Est-ce normal ?) Hier soir j'ai fait un appui long sur le robinet afin d'autoriser une production ECS permanente mais rien n'y fait et le symbole reste affiché.
Mais le matin ces symboles ne sont plus là et réapparaissent par la suite.
J'ai eu une personne de chez De Dietrich qui m'a conseillé de faire vérifier : La vanne d'inversion, la Pompe de charge, la sonde de ballon.
J'ai envie aussi de faire nettoyer le ballon car il doit y avoir du calcaire et faire vérifier le serpentin...
Qu'en pensez-vous ? Merci.
Ma chaudière DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130 (qui fête ses 10 ans) enchaine les pannes depuis décembre.
On a déjà changé les turbulateurs, la sonde fumée, l'électrode d'allumage, des joints, nettoyage du conduit cheminée...
Elle fonctionne mais ne produit plus assez d'eau chaude pour la journée alors qu'elle est censée être en production de 5h à 22h.
L'eau est chaude le matin et quand on arrive le soir il n'y en a plus beaucoup.
Les températures de la chaudière et du ballon le matin sont dans les 50 degrés mais l'après-midi elles redescendent à 25 degrés (alors que j'ai demandé 55 pour le ballon).
Le circulateur pour l'eau est pourtant chaud.
Les symboles du brûleur est en permanence affiché (question1 : Est-ce normal), ainsi que le symbole du robinet (question 2 : Est-ce normal ?) Hier soir j'ai fait un appui long sur le robinet afin d'autoriser une production ECS permanente mais rien n'y fait et le symbole reste affiché.
Mais le matin ces symboles ne sont plus là et réapparaissent par la suite.
J'ai eu une personne de chez De Dietrich qui m'a conseillé de faire vérifier : La vanne d'inversion, la Pompe de charge, la sonde de ballon.
J'ai envie aussi de faire nettoyer le ballon car il doit y avoir du calcaire et faire vérifier le serpentin...
Qu'en pensez-vous ? Merci.
07 mai 2015 à 16:14
Réponse 1 dépannage chaudière
Invité

Panne chaudière DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130
Invité

Bonjour. La vanne trois voies est bloquée.
20 octobre 2015 à 01:14
Réponse 2 dépannage chaudière
Panne chaudière DTG 1300-25 Eco.Nox Plus / V130
Retour d'expérience.
Bonjour. J'ai une Elidens DTG 1300 Eco.Nox Plus, depuis 14 ans.
Les problèmes étaient :
• Fonctionnement brûleur bizarre - Quelques secondes de marche / quelques secondes d'arrêt.
• L'ECS n'atteignait pas la consigne.
• Chauffage insuffisant.
• Défaut "Flamme parasite" : jusqu'à 2 fois par jour.
L'an dernier (2019), Remplacement Turbulateurs, Électrode, Joints. Dépose et nettoyage poussé du corps de chauffe.
-----> Pas d'amélioration du fonctionnement.
En juillet 2020 : Panne complète avec message "DEFAUT COM CVI", défauts 11 et 13 (Défaut interne coffret)
Remplacement du Coffret de Sécuirté S4965B Honeywell, 214 € : ->> Tout est redevenu NORMAL.
Note perso : Le fournisseur en avait 2 en stock à Besançon, et m'a dit que c'était un produit souvent remplacé !
Merci aux concepteurs de chez De Dietrich pour avoir fait ce choix !
Cordialement. Hervé.
Bonjour. J'ai une Elidens DTG 1300 Eco.Nox Plus, depuis 14 ans.
Les problèmes étaient :
• Fonctionnement brûleur bizarre - Quelques secondes de marche / quelques secondes d'arrêt.
• L'ECS n'atteignait pas la consigne.
• Chauffage insuffisant.
• Défaut "Flamme parasite" : jusqu'à 2 fois par jour.
L'an dernier (2019), Remplacement Turbulateurs, Électrode, Joints. Dépose et nettoyage poussé du corps de chauffe.
-----> Pas d'amélioration du fonctionnement.
En juillet 2020 : Panne complète avec message "DEFAUT COM CVI", défauts 11 et 13 (Défaut interne coffret)
Remplacement du Coffret de Sécuirté S4965B Honeywell, 214 € : ->> Tout est redevenu NORMAL.
Note perso : Le fournisseur en avait 2 en stock à Besançon, et m'a dit que c'était un produit souvent remplacé !
Merci aux concepteurs de chez De Dietrich pour avoir fait ce choix !
Cordialement. Hervé.
09 juillet 2020 à 09:34