Technicien a gonflé vase sanitaire circuit d'eau pas purgé
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
9358
Astuce Forum chauffage : Technicien a gonflé vase sanitaire circuit d'eau pas purgé
Invité

Lors de l'entretien de ma chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara green, le technicien a gonflé le vase sanitaire sans purgé le circuit hydraulique.
Il a pompé en prétextant que la membrane était collée, le manomètre de sa pompe à main est monté en butée et de l'eau est remontée jusqu'à cette dernière.
Il a ensuite purgé le circuit et refait la manuvre. Lors du débranchement de sa pompe de l'air s'échappait par la valve. Sans rien dire il a remis le capuchon.
Quelques jours plus tard le vase s'est mis à fuir en eau. Après une deuxième intervention, l'entreprise me fait un devis pour le changement du vase d'un peu plus de 100 euro. La membrane du vase est percée.
Est-ce l'erreur du technicien qui a fait que la membrane soit percée ? Pour information juste avant l'intervention il n'y avait pas de variation de pression ni d'ouverture de la soupape de sécurité.
En cas d'erreur puis-je faire marcher l'assurance de l'entreprise pour les réparations ? Merci.
Il a pompé en prétextant que la membrane était collée, le manomètre de sa pompe à main est monté en butée et de l'eau est remontée jusqu'à cette dernière.
Il a ensuite purgé le circuit et refait la manuvre. Lors du débranchement de sa pompe de l'air s'échappait par la valve. Sans rien dire il a remis le capuchon.
Quelques jours plus tard le vase s'est mis à fuir en eau. Après une deuxième intervention, l'entreprise me fait un devis pour le changement du vase d'un peu plus de 100 euro. La membrane du vase est percée.
Est-ce l'erreur du technicien qui a fait que la membrane soit percée ? Pour information juste avant l'intervention il n'y avait pas de variation de pression ni d'ouverture de la soupape de sécurité.
En cas d'erreur puis-je faire marcher l'assurance de l'entreprise pour les réparations ? Merci.
02 janvier 2009 à 23:11
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Technicien a gonflé vase sanitaire circuit d'eau pas purgé
Invité

Bonjour, il ne s'agit pas du vase d'expansion sanitaire mais du circuit chauffage.
Un vase d'expansion doit être vérifié et regonflé sous aucune pression. Il faut faire baisser le circuit en vidant une petite quantité d'eau, ou s'il est prévu démontable, le vérifier hors circuit. Les vases sur circuit chauffage chaudière murale sont très sensibles car ils sont sur des retours très chaud et les membranes ne supportent pas.
L'erreur du technicien est flagrante mais suivant l'age de votre chaudière, le dirigeant peut prétendre à de la vétusté.
G. B.
Un vase d'expansion doit être vérifié et regonflé sous aucune pression. Il faut faire baisser le circuit en vidant une petite quantité d'eau, ou s'il est prévu démontable, le vérifier hors circuit. Les vases sur circuit chauffage chaudière murale sont très sensibles car ils sont sur des retours très chaud et les membranes ne supportent pas.
L'erreur du technicien est flagrante mais suivant l'age de votre chaudière, le dirigeant peut prétendre à de la vétusté.
G. B.
03 juillet 2009 à 10:59
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Technicien a gonflé vase sanitaire circuit d'eau pas purgé
Invité

Faites jouer la garantie de votre contrat d'entretien car il y a erreur de la part du technicien et l'entreprise est responsable, le regonflage du vase ne doit pas dépasser 1 bar à 1,3 bar, si l'aiguille est au taquet le vase est HS.
02 décembre 2011 à 07:40