Panne chaudière Saunier Duval isosplit F30/E
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19084
Conseils forum dépannage chaudière : Panne chaudière Saunier Duval isosplit F30/E
Bonjour.
Ce matin, pendant la douche - SIC ! plus d'eau chaude.
Chaudière Saunier Duval isosplit f30/E éteinte, l'interrupteur 0/I ne fonctionne plus.
Arrêt relance : RAS.
Disjoncteur : RAS.
Le petit bitognio blanc pour réamorcer : RAS.
Un petit test au multimètre : il y a bien du jus qui arrive sur AC IN.
Donc... à votre avis, c'est la carte qui est HS ?
Merci.
Ce matin, pendant la douche - SIC ! plus d'eau chaude.
Chaudière Saunier Duval isosplit f30/E éteinte, l'interrupteur 0/I ne fonctionne plus.
Arrêt relance : RAS.
Disjoncteur : RAS.
Le petit bitognio blanc pour réamorcer : RAS.
Un petit test au multimètre : il y a bien du jus qui arrive sur AC IN.
Donc... à votre avis, c'est la carte qui est HS ?
Merci.
04 décembre 2017 à 16:09
Conseil 1 forum chauffage Bricovidéo
Panne chaudière Saunier Duval isosplit F30/E
Bonjour.
Aucun avis sur la question ?
Aucun avis sur la question ?
12 décembre 2017 à 13:52
Conseil 2 forum chauffage Bricovidéo
Panne chaudière Saunier Duval isosplit F30/E
Bon,
Après avoir changé la carte principale, il y a du mieux.
J'entends l'extracteur qui démarre... ou qui essaye, je ne sais pas trop.
Mais toujours rien d'autre. :(
Toujours pas d'avis sur la question ? :D
Après avoir changé la carte principale, il y a du mieux.
J'entends l'extracteur qui démarre... ou qui essaye, je ne sais pas trop.
Mais toujours rien d'autre. :(
Toujours pas d'avis sur la question ? :D
13 décembre 2017 à 21:26
Conseil 3 forum chauffage Bricovidéo
Invité

Panne chaudière Saunier Duval isosplit F30/E
Invité

Bonjour,
J’ai eu la même panne et le dépanneur est venu 3 fois sans la trouver car elle était aléatoire.
La hantise de la douche chaude qui devient froide avec le code F2 ET VOYANT ROUGE.
Redémarrage avec le bouton marche arrêt.
Il ne trouvait pas la panne et il repartait avec la chaudière qui refonctionnait (pas longtemps).
J'ai donc cherché sur internet la possibilité de dépannage et j'ai donc trouvé ce qu'il faut faire avec ce code F2.
Voir cette adresse Liste des codes défauts.
Le ventilateur n’atteint pas la vitesse de démarrage ou le tachymètre est défectueux.
https://www.saunierduval.fr/france/download/code-default/codes-defauts-condensation-404964.pdf
En fait, il m'a changé le ventilateur avec le tachymètre, et tout est rentré dans l'ordre.
Il faut savoir que cette pièce coûte environ 250€.
Bonne chance à vous tous pour votre dépannage.
J’ai eu la même panne et le dépanneur est venu 3 fois sans la trouver car elle était aléatoire.
La hantise de la douche chaude qui devient froide avec le code F2 ET VOYANT ROUGE.
Redémarrage avec le bouton marche arrêt.
Il ne trouvait pas la panne et il repartait avec la chaudière qui refonctionnait (pas longtemps).
J'ai donc cherché sur internet la possibilité de dépannage et j'ai donc trouvé ce qu'il faut faire avec ce code F2.
Voir cette adresse Liste des codes défauts.
Le ventilateur n’atteint pas la vitesse de démarrage ou le tachymètre est défectueux.
https://www.saunierduval.fr/france/download/code-default/codes-defauts-condensation-404964.pdf
En fait, il m'a changé le ventilateur avec le tachymètre, et tout est rentré dans l'ordre.
Il faut savoir que cette pièce coûte environ 250€.
Bonne chance à vous tous pour votre dépannage.
13 janvier 2018 à 10:53