Panne chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 E
Actuellement
24 625
questions dans le
forum chauffage
17634
Question forum dépannage chaudières : Panne chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 E
Bonjour à tous,
Ma chaudière à condensation Saunier Duval Isotwin condens F30E ne fonctionne plus en me levant je l'ai trouvé éteinte rien n'est indiqué sur l'afficheur.
J'ai regardé le fusible mais il n'est pas HS.
La veille la chaudière fonctionne très bien puis le matin au réveil plus rien.
La chaudière date de septembre 2008.
Merci pour votre aide.
Ma chaudière à condensation Saunier Duval Isotwin condens F30E ne fonctionne plus en me levant je l'ai trouvé éteinte rien n'est indiqué sur l'afficheur.
J'ai regardé le fusible mais il n'est pas HS.
La veille la chaudière fonctionne très bien puis le matin au réveil plus rien.
La chaudière date de septembre 2008.
Merci pour votre aide.
03 janvier 2016 à 11:16
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 E
Salut.
Votre chaudière est branchée en direct ou sur une prise ?
Si sur une prise avez-vous vérifié si encore du courant avec un autre appareil ?
A+
Votre chaudière est branchée en direct ou sur une prise ?
Si sur une prise avez-vous vérifié si encore du courant avec un autre appareil ?
A+
03 janvier 2016 à 13:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 E
Merci pour votre réponse.
La chaudière est installée dans la cuisine, c'est une chaudière murale branchée sur le mur avec 2 câbles blanc et un câble gris qui "sort" du mur, on ne peut pas débrancher directement.
La chaudière est installée dans la cuisine, c'est une chaudière murale branchée sur le mur avec 2 câbles blanc et un câble gris qui "sort" du mur, on ne peut pas débrancher directement.
03 janvier 2016 à 14:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 E
Salut.
Il n'y a pas de voyant d'allumé sur la chaudière ?
Fusible ou disjoncteur qui commande la chaudière ?
Si fusible, vous avez pu tester le fusible, vous devriez pouvoir tester s'il arrive du courant à la chaudière.
A+
Il n'y a pas de voyant d'allumé sur la chaudière ?
Fusible ou disjoncteur qui commande la chaudière ?
Si fusible, vous avez pu tester le fusible, vous devriez pouvoir tester s'il arrive du courant à la chaudière.
A+
03 janvier 2016 à 17:06
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 E
Il y a du courant, j'ai pris un coup de jus en manipulant la carte électronique de la chaudière.
Il y a un tableau de disjoncteur Jaeger (sans fusibles) dans le garage qui commande notamment la chaudière.
J'ai enclenché la "borne" qui gère la chaudière, rien ne se passe, pas d'affichage, pas de code d'erreur.
Il y a un tableau de disjoncteur Jaeger (sans fusibles) dans le garage qui commande notamment la chaudière.
J'ai enclenché la "borne" qui gère la chaudière, rien ne se passe, pas d'affichage, pas de code d'erreur.
03 janvier 2016 à 19:19
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Panne chaudière Saunier Duval Isotwin Condens F 30 E
Suite de ma question : problème eau chaude sur Isotwin Condens
Bonjour,
Je viens de changer la carte principale sur ma chaudière Isotwin Condens F30 E.
La chaudière a bien redémarré, après un code erreur F24 j'ai sur le conseil d'un technicien du SAV de la société de pièces détachées, dévisser la vis centrale de la pompe de la chaudière pour décoincer "l'hélice" avec un tournevis.
La chaudière a redémarré, j'ai du chauffage mais pas d'eau chaude. Pourquoi ?
Merci à ceux qui auront l'amabilité de répondre.
Bonjour,
Je viens de changer la carte principale sur ma chaudière Isotwin Condens F30 E.
La chaudière a bien redémarré, après un code erreur F24 j'ai sur le conseil d'un technicien du SAV de la société de pièces détachées, dévisser la vis centrale de la pompe de la chaudière pour décoincer "l'hélice" avec un tournevis.
La chaudière a redémarré, j'ai du chauffage mais pas d'eau chaude. Pourquoi ?
Merci à ceux qui auront l'amabilité de répondre.
08 janvier 2016 à 23:22