Panne chaudière Isosplit C28 Saunier Duval
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
19134
Question Forum Chauffage : Panne chaudière Isosplit C28 Saunier Duval
Bonjour.
J'ai un problème avec ma chaudière Saunier Duval Isosplit C28 depuis samedi matin.
Surement suite à des travaux dans le quartier, la pression dans les robinets de toute la maison était élevée, avec projection d'air.
A partir de là ma chaudière s'est mise en en défaut 05 (sécurité surchauffe).
Lorsque j'éteins et que je remets en route la chaudière que ce soit en sanitaire ou chauffage, la pression augmente très rapidement et la chaudière se met en défaut 05 ou 10 parfois.
Avec la tubulure échangeur/vanne 3 voies et la tubulure pompe/échangeur, toutes deux très brûlantes.
La pompe ne semble pas vibrer quand je mets en route.
Un pote plombier sans le voir m'a dit que ça doit venir de la vanne 3 voies.
Pouvez-vous me donner votre avis svp ? car la pompe ou la vanne complète valent dans les 250€ chacune...
Merci par avance.
J'ai un problème avec ma chaudière Saunier Duval Isosplit C28 depuis samedi matin.
Surement suite à des travaux dans le quartier, la pression dans les robinets de toute la maison était élevée, avec projection d'air.
A partir de là ma chaudière s'est mise en en défaut 05 (sécurité surchauffe).
Lorsque j'éteins et que je remets en route la chaudière que ce soit en sanitaire ou chauffage, la pression augmente très rapidement et la chaudière se met en défaut 05 ou 10 parfois.
Avec la tubulure échangeur/vanne 3 voies et la tubulure pompe/échangeur, toutes deux très brûlantes.
La pompe ne semble pas vibrer quand je mets en route.
Un pote plombier sans le voir m'a dit que ça doit venir de la vanne 3 voies.
Pouvez-vous me donner votre avis svp ? car la pompe ou la vanne complète valent dans les 250€ chacune...
Merci par avance.
18 décembre 2017 à 00:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Invité

Panne chaudière Isosplit C28 Saunier Duval
Invité

Bonjour,
La première des choses à faire est de vérifier que le circulateur tourne, et d'essayer de le relancer si ce n'est pas le cas.
La manœuvre a été décrite mille fois sur ce forum.
Meilleurs sentiments.
GC
La première des choses à faire est de vérifier que le circulateur tourne, et d'essayer de le relancer si ce n'est pas le cas.
La manœuvre a été décrite mille fois sur ce forum.
Meilleurs sentiments.
GC
18 décembre 2017 à 07:54
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Panne chaudière Isosplit C28 Saunier Duval
Bonsoir,
Pour commencer vérifier que votre pompe chauffage tourne.
Avez-vous du chauffage normalement et tous les radiateurs sont-ils chauds (comme avant les travaux...) ?
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude, vos radiateurs sont-ils froids ou restent-ils froids ?
Il y a peu de chance que la vanne inverseuse soit défectueuse et encore moins la pompe si vous avez du chauffage normalement.
Si les défauts 05 et 10 apparaissent uniquement en fonction eau chaude sanitaire c'est votre échangeur sanitaire qui est à remplacer...
Cordialement.
Mario, votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour commencer vérifier que votre pompe chauffage tourne.
Avez-vous du chauffage normalement et tous les radiateurs sont-ils chauds (comme avant les travaux...) ?
Lorsque vous ouvrez un robinet d'eau chaude, vos radiateurs sont-ils froids ou restent-ils froids ?
Il y a peu de chance que la vanne inverseuse soit défectueuse et encore moins la pompe si vous avez du chauffage normalement.
Si les défauts 05 et 10 apparaissent uniquement en fonction eau chaude sanitaire c'est votre échangeur sanitaire qui est à remplacer...
Cordialement.
Mario, votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 décembre 2017 à 18:07