Panne chaudière ou thermostat d'ambiance ?
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
22036
Question Forum Chauffage : Panne chaudière ou thermostat d'ambiance ?
Bonjour à tous,
Je viens seulement de m'inscrire car j'ai un souci sérieux avec ma chaudière fioul.
C'est une De Dietrich GTU 120/1200 et le thermostat est de même marque CDC2 easyradio.
Voici les symptômes :
Depuis Noël, l'affichage sur le thermostat était parfois éteint et se rallumait, en démontant et remontant la façade du thermostat, j'ai cru au début à un faux contact jusqu'à ce qu'il n'affiche plus rien.
J'ai cru que la pile était HS, je l'ai changé (pile CR1225) et ça n'a rien changé, il est resté éteint...
Alors mes questions sont donc :
- Est-ce la chaudière qui n'envoie plus d'info et l'affichage s'éteint, ou est-ce le thermostat qui est HS ?
- En changeant juste la façade du thermostat par un autre strictement identique jusqu'à la référence de la carte-mère, tout va revenir dans l'ordre ?
Merci de prendre le temps de me lire et de me répondre, pour l'instant la chaudière fonctionne en manuelle.
Fab
Je viens seulement de m'inscrire car j'ai un souci sérieux avec ma chaudière fioul.
C'est une De Dietrich GTU 120/1200 et le thermostat est de même marque CDC2 easyradio.
Voici les symptômes :
Depuis Noël, l'affichage sur le thermostat était parfois éteint et se rallumait, en démontant et remontant la façade du thermostat, j'ai cru au début à un faux contact jusqu'à ce qu'il n'affiche plus rien.
J'ai cru que la pile était HS, je l'ai changé (pile CR1225) et ça n'a rien changé, il est resté éteint...
Alors mes questions sont donc :
- Est-ce la chaudière qui n'envoie plus d'info et l'affichage s'éteint, ou est-ce le thermostat qui est HS ?
- En changeant juste la façade du thermostat par un autre strictement identique jusqu'à la référence de la carte-mère, tout va revenir dans l'ordre ?
Merci de prendre le temps de me lire et de me répondre, pour l'instant la chaudière fonctionne en manuelle.
Fab
23 février 2022 à 20:39
Réponse 1 du forum dépannage chaudières
Panne chaudière ou thermostat d'ambiance ?
Bonjour.
Ce que vous appelez un thermostat est bien un thermostat ou une sonde d'ambiance ?
Votre chaudière est-elle équipée d'un tableau de régulation type DIEMATIC ?
Votre installation est-elle équipé d'une sonde extérieure ?
Selon vos réponses, ce "thermostat" peut-être alimenté par le tableau de régulation de la chaudière et la pile (CR1225) ne lui sert qu'a conserver sa mémoire.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Ce que vous appelez un thermostat est bien un thermostat ou une sonde d'ambiance ?
Votre chaudière est-elle équipée d'un tableau de régulation type DIEMATIC ?
Votre installation est-elle équipé d'une sonde extérieure ?
Selon vos réponses, ce "thermostat" peut-être alimenté par le tableau de régulation de la chaudière et la pile (CR1225) ne lui sert qu'a conserver sa mémoire.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 février 2022 à 11:42
Réponse 2 du forum dépannage chaudières
Panne chaudière ou thermostat d'ambiance ?
Bonjour et merci de me répondre.
Alors il s'agit d'un thermostat d'ambiance Easyradio et la chaudière GTU 120/1200 a le tableau de régulation Easymatic, et effectivement j'ai une sonde extérieure, le tout de la marque De Dietrich.
D'après les docs des deux modules, il semble que ce soit une communication radio entre le thermostat d'ambiance et la chaudière, donc j'imagine que c'est la sonde extérieure qui est branchée sur le thermostat, qui lui-même doit avoir une sonde interne).
J'ai fait quelques recherches et peut-être qu'en utilisant un autre thermostat d'ambiance Easyradio mais pas forcément du même numéro de série, je pourrai refaire fonctionner le tout après un appairage...
J'aimerai juste avoir une confirmation de pros connaissant ces appareils, que je suis bien dans la bonne voie.
Alors il s'agit d'un thermostat d'ambiance Easyradio et la chaudière GTU 120/1200 a le tableau de régulation Easymatic, et effectivement j'ai une sonde extérieure, le tout de la marque De Dietrich.
D'après les docs des deux modules, il semble que ce soit une communication radio entre le thermostat d'ambiance et la chaudière, donc j'imagine que c'est la sonde extérieure qui est branchée sur le thermostat, qui lui-même doit avoir une sonde interne).
J'ai fait quelques recherches et peut-être qu'en utilisant un autre thermostat d'ambiance Easyradio mais pas forcément du même numéro de série, je pourrai refaire fonctionner le tout après un appairage...
J'aimerai juste avoir une confirmation de pros connaissant ces appareils, que je suis bien dans la bonne voie.
24 février 2022 à 11:56