Bonjour à tous
Voilà ma situation et j'espère que quelqu'un pourra m'aider (il y a quelques professionnels ici on dirait !).
J'ai acheté une ancienne maison équipée en chauffage de radiateurs en fonte avec robinets thermostatiques (sauf un en salle de bain) et d'une chaudière fioul qui n'a pas de programmateur (production ECS)
Il y a dans un pièce un thermostat sans fil qui commande le circulateur. Jusqu'ici, tout va bien mais bien entendu je veux faire le maximum d'économies de fioul.
Alors ma question est :
Pour programmer ma chaudière (prog. prise digital), est-ce que :
- je dois laisser ma chaudière chauffer tout le temps,
- je dois la laisser tourner le plus longtemps possible sauf la nuit (genre 5h-22h)?,
- je dois la programmer sur les heures de présence, ce qui veut dire que la chaudière doit revenir à température (65°) plusieurs fois par jour ?.
Voilà, en fait j'ai pu lire que les chaudière fioul consomment beaucoup pour monter en température puis beaucoup moins quand elles sont chaudes.
J'attends vos précieux conseils !. Merci d'avance.
Voilà ma situation et j'espère que quelqu'un pourra m'aider (il y a quelques professionnels ici on dirait !).
J'ai acheté une ancienne maison équipée en chauffage de radiateurs en fonte avec robinets thermostatiques (sauf un en salle de bain) et d'une chaudière fioul qui n'a pas de programmateur (production ECS)
Il y a dans un pièce un thermostat sans fil qui commande le circulateur. Jusqu'ici, tout va bien mais bien entendu je veux faire le maximum d'économies de fioul.
Alors ma question est :
Pour programmer ma chaudière (prog. prise digital), est-ce que :
- je dois laisser ma chaudière chauffer tout le temps,
- je dois la laisser tourner le plus longtemps possible sauf la nuit (genre 5h-22h)?,
- je dois la programmer sur les heures de présence, ce qui veut dire que la chaudière doit revenir à température (65°) plusieurs fois par jour ?.
Voilà, en fait j'ai pu lire que les chaudière fioul consomment beaucoup pour monter en température puis beaucoup moins quand elles sont chaudes.
J'attends vos précieux conseils !. Merci d'avance.
04 décembre 2008 à 02:48
Conseils Dépannage Chauffage 1
Invité

Programmation chaudière avec thermostat d'ambiance
Invité

Bonjour, le thermostat sur le circulateur n'est pas recommandé, vous allez fatiguer ce dernier. Votre chaudière est de quelle marque et quel type ? l'ECS est en bain marie ou en ballon réchauffeur ? Combien de circulateurs ? Priorité ECS ou pas ? Revenez sur le site.
G. B.
G. B.
Conseils Dépannage Chauffage 2
Invité

Programmation chaudière avec thermostat d'ambiance
Invité

Bonjour et d'abord merci pour votre réponse,
Alors ma chaudière est une chaudière Lydis TL27 (puissance 31052 watt) de 1995 avec un brûleur marque Joannes AZ.
Il y a un circulateur et une vanne 4 voies en sortie.
En revanche, je ne sais pas si l'ECS est prioritaire et si l'ECS est en bain marie ou en ballon (il y a un ballon rouge derrière mais ce n'est pas ça je pense).
En fait, l'entretien a été fait avant la vente et je n'ai pu demander un avis au professionnel qui est passé.
Pour le branchement du thermostat sur le circulateur, je me suis référé au mode d'emploi du thermostat qui stipule que si on branche sur la chaudière directement, il n'y aura plus d'ECS, en été par exemple.
Si il existe un autre branchement, merci de me donner vos conseils.
Alors ma chaudière est une chaudière Lydis TL27 (puissance 31052 watt) de 1995 avec un brûleur marque Joannes AZ.
Il y a un circulateur et une vanne 4 voies en sortie.
En revanche, je ne sais pas si l'ECS est prioritaire et si l'ECS est en bain marie ou en ballon (il y a un ballon rouge derrière mais ce n'est pas ça je pense).
En fait, l'entretien a été fait avant la vente et je n'ai pu demander un avis au professionnel qui est passé.
Pour le branchement du thermostat sur le circulateur, je me suis référé au mode d'emploi du thermostat qui stipule que si on branche sur la chaudière directement, il n'y aura plus d'ECS, en été par exemple.
Si il existe un autre branchement, merci de me donner vos conseils.
Conseils Dépannage Chauffage 3
Invité

Programmation chaudière avec thermostat d'ambiance
Invité

Sur le bornier de la chaudière il y a un branchement pour couper le brûleur.
30 mars 2009 à 02:02
Conseils Dépannage Chauffage 4
Invité

Programmation chaudière avec thermostat d'ambiance
Invité

La chaudière Lydis TL27 produit de l'eau chaude en bain marie donc vous ne pouvez pas couper le brûleur avec un thermostat d'ambiance mais il faut soit couper le circulateur avec votre thermostat, soit il faut prévoir de changer votre thermostat par un thermostat du genre Siemens rev 33 ou 34 et motoriser votre vanne 4 voies.
Ce thermostat fonctionne en programmation hebdomadaire et permet d'ouvrir ou de fermer plus ou moins la vanne 4 voies en fonction des besoins de la maison sans modifier la production d'eau chaude. Pensez également à remplacer votre chaudière par une chaudière très basse température avec production d'ECS séparée ce qui permet de ne pas faire fonctionner votre chaudière lorsque l'eau est chaude, donc pendant votre absence ; je suis professionnel de chauffage.
Exemple chaudière Viessmann Vitola 222. Pensez aux aides de l'État !
Ce thermostat fonctionne en programmation hebdomadaire et permet d'ouvrir ou de fermer plus ou moins la vanne 4 voies en fonction des besoins de la maison sans modifier la production d'eau chaude. Pensez également à remplacer votre chaudière par une chaudière très basse température avec production d'ECS séparée ce qui permet de ne pas faire fonctionner votre chaudière lorsque l'eau est chaude, donc pendant votre absence ; je suis professionnel de chauffage.
Exemple chaudière Viessmann Vitola 222. Pensez aux aides de l'État !
03 octobre 2009 à 08:57
Conseils Dépannage Chauffage 5
Invité

Programmation chaudière avec thermostat d'ambiance
Invité

Il faut brancher le thermostat sur la pompe chauffage, et mettre un clapet au-dessus de la pompe, votre chaudière est en acier avec le ballon, il est au bain marie, et en position été le chauffage ne chauffe plus.
08 décembre 2009 à 17:57