Bonjour,

Je viens ajouter quelques éléments nouveaux...
Comme il m'a été suggéré, j'ai vérifié les connexions aérauliques du pressostat.

Si a priori il semblait fonctionner normalement, je l'ai changé, et depuis la chaudière fonctionne normalement, hormis une seule mise en sécurité au bout d'une semaine suite à une mauvaise manipulation de ma part.
Désormais, j'entends nettement l'enclenchement des brûleurs après un clic qui semble venir du pressostat.
Néanmoins, je reste attentif aux allumages...

Merci beaucoup pour m'avoir apporter votre aide.
02 décembre 2017 à 09:24
forum consulter ce sujet Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury

Bonsoir,
Merci pour vos conseils, je vais regarder ça de plus près.
Bonne soirée.
15 novembre 2017 à 18:46
forum consulter ce sujet Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury

Publicité

Bonjour à tous,

Suite à ma chaudière qui se mettait en sécurité sans raison apparente, j'ai changé les 2 débistats, la plaque échangeur, la sonde ionisante, l'électrode d'allumage, et comme rien n'y fait, j'ai voulu changer le pressostat par le nouveau modèle 60081725-01 (l'ancien n'existant plus 60081725).
La chaudière n'a pas voulu démarrer, et pourtant j'ai bien respecté les 3 connexions N (fil rouge) - NC (fil noir) et NO (fil blanc).
J'ai donc voulu remettre l'ancien pressostat, et là, plus rien ne fonctionne, et les électrodes ne s'allument plus ! elle se lance, mais rien ne s'allume...
Même en appuyant sur Reset, rien ne fonctionne, ni quand j'ouvre le robinet d'eau chaude... je ne comprends pas pourquoi ?
Au moment du changement, j'avais débranché la chaudière de la prise électrique par précaution pour ne pas avoir d'artefact électrique.
Est-ce qu'il y a une procédure spéciale à faire après le changement du pressostat, ou une autre raison qui empêcherait à la chaudière de redémarrer normalement ?
Si vous pouvez m'aider un peu, je vous en remercie vivement !
Cordialement.
11 novembre 2017 à 11:52
forum consulter ce sujet Problème pressostat chaudière Nectra Top 2.23 FF Chaffoteaux et Maury