Bonjour.

Ma chaudière Bosch FBE 9H ne donne plus de signes de vie.
Lorsque j'appuie sur le bouton de 0 à 1, le bouton ne s'allume pas, il n'y a aucun bruit ni bourdonnement, absolument rien. L'alimentation électrique est correcte, et il y a suffisamment de pression dans le système.
Cela s'est produit après plusieurs mois sans utilisation.
Avant cela, elle fonctionnait normalement.

Savez-vous ce qui pourrait être la cause de ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
panne chaudiere bosch fbe 9hschema chaudiere bosch fbe 9h

04 septembre 2024 à 10:53
Réponse 1 forum dépannage chaudières

Chaudière Bosch FBE 9H ne donne pas de signes de vie

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Si vous avez une bonne alimentation électrique sur le bornier interne de votre chaudière, il faut vérifier :
- Que son fusible interne est bon.
- Que la sécurité de surchauffe n'est pas déclenchée.
- Que le thermostat d'ambiance est bien en demande.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
04 septembre 2024 à 12:31
Réponse 2 forum dépannage chaudières

Chaudière Bosch FBE 9H ne donne pas de signes de vie

Alen
Membre inscrit
Alen
3 messages
Bonjour.

Merci pour vos conseils. Voici les photos de mon installation en pièce jointe.
Concernant le thermostat, j'aimerais savoir si la chaudière peut fonctionner sans celui-ci, ou si sa présence est indispensable pour le bon fonctionnement de l'installation.

Merci d'avance pour votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
image viber 2024 09 07 18 57 40 948image viber 2024 09 07 18 57 40 664

07 septembre 2024 à 19:09
Réponse 3 forum dépannage chaudières

Chaudière Bosch FBE 9H ne donne pas de signes de vie

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Merci pour votre retour d'infos.

Sur vos deux dernière photos on constate plusieurs anomalies :
- Il n'y a pas d'alimentation électrique sur le bornier de puissance : pas de Phase en L1, L2 ou L3 !!!
Votre chaudière est une version triphasée, quelle est votre type d'alimentation électrique (abonnement) ?
- Le raccordement hydraulique sur votre réseau de chauffage ne comporte pas de vannes d'isolement,
- La section des tuyaux de départ et retour chauffage est bien trop réduite par rapport à la section de la chaudière,
Ensuite selon les besoins en puissance de votre installation de chauffage, il faut adapter la puissance de la chaudière pour limiter les montées trop rapide de votre chaudière et les mises en sécurité :
- Quelle est la surface de votre logement ?
- Quelle est la région ou le département de votre logement ?
- Quelle est l'altitude où se trouve votre logement ?
- Quel est le type d'isolation ou année de construction de votre logement ?

Pour finir le thermostat d'ambiance devient une obligation l'égale qui permet de réguler la température ambiante de votre logement et de faire de sérieuses économies d'énergie.

N’étant pas sur place, merci de nous transmettre des photos de votre installation !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
13 septembre 2024 à 11:16
Réponse 4 forum dépannage chaudières

Chaudière Bosch FBE 9H ne donne pas de signes de vie

Alen
Membre inscrit
Alen
3 messages
Bonjour merci pour votre réponse.

L'alimentation électrique de la maison est en monophasé.
Nous avons quatre radiateurs, chacun de dimensions 80x60.
L'isolation a été réalisée cette année avec de la laine de verre de 200 mm, et les fenêtres et portes ont été remplacées par des menuiseries en PVC.

La maison se trouve dans l'Oise, à une altitude comprise entre 30 et 60 mètres.
Les radiateurs chauffent principalement des petites pièces allant de 16 à 20 m².

D'après la fiche technique, la chaudière peut être alimentée en monophasé.
Dans l'attente de votre retour,
Cordialement.
Nuri
13 septembre 2024 à 12:47

Proposer une réponse à Chaudière Bosch FBE 9H ne donne pas de signes de vie



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
    N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
  • 3. Avis chaudière à condensation De Dietrich ou Frisquet
    N°4068 : Bonjour, Je vais très bientôt remplacer ma chaudière au sol qui date de 25 ans, mon choix sera la chaudière au sol à condensation, mais j'hésite entre les modèles De Dietrich, Frisquet, Viessmann. Merci de me donner...
  • 4. Nettoyage vitre insert
    N°50 : Bonjour, La vitre de mon insert noircit régulièrement (normal) et j'ai un problème concernant le nettoyage de la vitre. En effet, j'ai testé différents produits spéciaux pour le nettoyage des vitres d'insert, mais aucun...
  • 5. Adaptateur radiateur électrique
    N°482 : Bonjour, Je possède des radiateurs électriques à inertie de marque WIBO. Il me manque entre le fil de thermostat et le fil du radiateur, l'adaptateur de prise ou thermocouple. Comment puis-je résoudre mon problème ?
  • 6. Thermostat Bosch TRL7.26 RF compatible avec chaudière TL20S Geminox
    N°19177 : Bonjour. Thermostat d'ambiance sans fil Bosch TRL7.26 RF est-il compatible avec la chaudière TL20S Geminox sachant qu'elle est équipée d'une régulation Rg108 ? Si oui, quel branchement faut-il effectuer sur le bornier de la...
  • 7. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 8. Chaudière Bosch Olio Condens 4000 F thermostat connecté
    N°23126 : Bonjour. J'ai une chaudière fuel Bosch Olio Condens 4000 F installée il y a 3 ans (1 circuit chauffage + ballon ECS) seulement (2019). Je souhaite la commander à distance (allumage / mise en veille), via un relai connecté...
  • 9. Avis sur radiateurs Noirot Calidou Plus
    N°10235 : Bonjour, Je suis sur le point d'installer des radiateurs Calidou Plus Noirot, est-ce que quelqu'un connait ce type de chauffage. Sont-ils économiques ? Merci pour vos informations.
  • 10. Problème chaudière neuve Chappée mutine évolution
    N°16555 : Bonsoir !!! Je vous expose mon cas, chaudière neuve Chappée mutine évolution 32 kW livrée le 28/12/13, fioul 1200 litres livrés le 8/01/14 (il restait 300 litres ancien propriétaire), mise en route par Savelys le 11/01,...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière Bosch FBE 9H ne donne pas de signes de vie >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite