Bonjour.
J'ai une chaudière gaz à condensation Brötje BBS 15-28C installée en 2006 qui alimente un chauffage par le sol.
J'ai déjà fait 3 désembouages et changé diverses pièces car nous avons toujours eu des problèmes avec cette chaudière.
Cet hiver, elle produit bien l'eau chaude mais le chauffage au sol ne démarre pas même en demandant des températures très élevées.
Après avoir démonté et changé plusieurs éléments, le réparateur me dit qu'il n'y a pas de boue dans le circuit mais que les têtes de la nourrice et dans la chaudière sont obstruées par des résidus qui ressemblent à des poussières de "verts de gris".
Qui a déjà eu ce problème ? la chaudière est alimentée par un adoucisseur, je suis donc étonnée qu'il y ait ces "grains" de calcaire.
Merci pour votre attention.
J'ai une chaudière gaz à condensation Brötje BBS 15-28C installée en 2006 qui alimente un chauffage par le sol.
J'ai déjà fait 3 désembouages et changé diverses pièces car nous avons toujours eu des problèmes avec cette chaudière.
Cet hiver, elle produit bien l'eau chaude mais le chauffage au sol ne démarre pas même en demandant des températures très élevées.
Après avoir démonté et changé plusieurs éléments, le réparateur me dit qu'il n'y a pas de boue dans le circuit mais que les têtes de la nourrice et dans la chaudière sont obstruées par des résidus qui ressemblent à des poussières de "verts de gris".
Qui a déjà eu ce problème ? la chaudière est alimentée par un adoucisseur, je suis donc étonnée qu'il y ait ces "grains" de calcaire.
Merci pour votre attention.
09 mai 2021 à 09:48
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Résidus dans chaudière à condensation avec chauffage au sol
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous installation est remplie avec de l'eau adoucie, mais cette eau est-elle restée naturelle dans le circuit de chauffage ou avez-vous rajouté un traitement inhibiteur et anti boues ?
Le raccordement hydraulique de votre installation est fait avec des tubes et des canalisations de quelle matière : votre installation est-elle bien protégée contre les phénomènes d'électrolyse ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre sonde d'ambiance ?
- Où se situe votre sonde d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Vous installation est remplie avec de l'eau adoucie, mais cette eau est-elle restée naturelle dans le circuit de chauffage ou avez-vous rajouté un traitement inhibiteur et anti boues ?
Le raccordement hydraulique de votre installation est fait avec des tubes et des canalisations de quelle matière : votre installation est-elle bien protégée contre les phénomènes d'électrolyse ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 mai 2021 à 15:59
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Résidus dans chaudière à condensation avec chauffage au sol
Bonjour Mario.
Tout d'abord merci d'avoir prêté attention à mon problème, voici mes réponses à vos questions :
- Chaudière Brötje BBS 20C N° 6050705 mis en route le 16/10/2006
- il y a une sonde extérieure ( en façade Nord) ASA QAC 31/101 NTC 060310A
- il y a eu 4 thermostats ambiance sans fil Eberle Instat 868r10 rajoutés il y a 3 ans
- Sonde d'ambiance Siemens
HVAC Products QAA 75,611/100 15V max 060 110A IP20 T50
- la sonde se situe dans le séjour
- la puissance demandée (si j'ai bien compris votre question,,,) est de 22° nous habitons dans la région Mâconnaise (Saône et Loire).
- l'eau adoucie du circuit a été traitée anti-boues
- l'arrivée d'eau principale depuis le compteur extérieur est en PE, et après réducteur de pression toute la distribution est en cuivre
- quant à la protection contre le phénomène électrolyse, je n'en ai aucune idée.
Voici donc mes réponses à vos questions, concernant les références, j'ai noté tout ce qui était insciti (sans savoir à quoi ça correspondait ...), à vous de prendre ce qui est important pour vous.
En vous remerciant d'avance.
Bien cordialement.
Tout d'abord merci d'avoir prêté attention à mon problème, voici mes réponses à vos questions :
- Chaudière Brötje BBS 20C N° 6050705 mis en route le 16/10/2006
- il y a une sonde extérieure ( en façade Nord) ASA QAC 31/101 NTC 060310A
- il y a eu 4 thermostats ambiance sans fil Eberle Instat 868r10 rajoutés il y a 3 ans
- Sonde d'ambiance Siemens
HVAC Products QAA 75,611/100 15V max 060 110A IP20 T50
- la sonde se situe dans le séjour
- la puissance demandée (si j'ai bien compris votre question,,,) est de 22° nous habitons dans la région Mâconnaise (Saône et Loire).
- l'eau adoucie du circuit a été traitée anti-boues
- l'arrivée d'eau principale depuis le compteur extérieur est en PE, et après réducteur de pression toute la distribution est en cuivre
- quant à la protection contre le phénomène électrolyse, je n'en ai aucune idée.
Voici donc mes réponses à vos questions, concernant les références, j'ai noté tout ce qui était insciti (sans savoir à quoi ça correspondait ...), à vous de prendre ce qui est important pour vous.
En vous remerciant d'avance.
Bien cordialement.
10 mai 2021 à 18:24
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Résidus dans chaudière à condensation avec chauffage au sol
Bonjour,
Quelle est la marque et le type de traitement dans votre installation ?
Quelle est sa concentration ou son dosage ?
Ce traitement est-il contrôlé au moins une fois par an ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Quelle est la marque et le type de traitement dans votre installation ?
Quelle est sa concentration ou son dosage ?
Ce traitement est-il contrôlé au moins une fois par an ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
12 mai 2021 à 17:10
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Résidus dans chaudière à condensation avec chauffage au sol
Bonjour Mario.
Le dernier désembouage a eu lieu il y a 3 ans, il a été fait avec "SoluTech désembouage" et dans le remplissage il a été mis "SoluTech planchers chauffants", je ne sais pas le dosage mis par l'entreprise, j'ai seulement gardé pour preuve 1 bidon de 500 ml de chaque. S'il y en a eu plus d'utilisé ou pas, je l'ignore.
Nous avons souscrit un contrat d'entretien annuel depuis le départ de l'utilisation de la chaudière, avec la Société qui a vendu la chaudière à notre installateur ; c'est aussi cette même société qui en assure le renouvellement des pièces défectueuses, sans jamais intervenir sur le reste de l'installation.
A noter qu'au dernier entretien en Octobre dernier, le technicien avait constaté que l'eau des circuits était tout à fait correcte.
Je peux pas vous en dire plus.
Vous remerciant d'avance, bien cordialement.
Le dernier désembouage a eu lieu il y a 3 ans, il a été fait avec "SoluTech désembouage" et dans le remplissage il a été mis "SoluTech planchers chauffants", je ne sais pas le dosage mis par l'entreprise, j'ai seulement gardé pour preuve 1 bidon de 500 ml de chaque. S'il y en a eu plus d'utilisé ou pas, je l'ignore.
Nous avons souscrit un contrat d'entretien annuel depuis le départ de l'utilisation de la chaudière, avec la Société qui a vendu la chaudière à notre installateur ; c'est aussi cette même société qui en assure le renouvellement des pièces défectueuses, sans jamais intervenir sur le reste de l'installation.
A noter qu'au dernier entretien en Octobre dernier, le technicien avait constaté que l'eau des circuits était tout à fait correcte.
Je peux pas vous en dire plus.
Vous remerciant d'avance, bien cordialement.
13 mai 2021 à 11:01
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Résidus dans chaudière à condensation avec chauffage au sol
Bonjour,
Merci pour votre retour d'infos.
Comme votre chaudière est équipée d'un corps de chauffe en "fonte d'alu silicium" il faut respecter impérativement les prescriptions du constructeur de la chaudière pour éviter les phénomènes d'électrolyse :
- Le traitement de l'installation correspond-t-il à ces prescriptions ?
- La marque et le type de produits fait-il parti des ces prescriptions ?
- La qualité de l'eau de chauffage et son PH sont-ils respectés ?
- Le raccordement hydraulique et les matériaux utilisés garantissent-ils un raccordement diélectrique ?
Le technicien qui à constater que l'eau était tout à fait correcte à fait quelle mesure et/ou quelle analyse ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Merci pour votre retour d'infos.
Comme votre chaudière est équipée d'un corps de chauffe en "fonte d'alu silicium" il faut respecter impérativement les prescriptions du constructeur de la chaudière pour éviter les phénomènes d'électrolyse :
- Le traitement de l'installation correspond-t-il à ces prescriptions ?
- La marque et le type de produits fait-il parti des ces prescriptions ?
- La qualité de l'eau de chauffage et son PH sont-ils respectés ?
- Le raccordement hydraulique et les matériaux utilisés garantissent-ils un raccordement diélectrique ?
Le technicien qui à constater que l'eau était tout à fait correcte à fait quelle mesure et/ou quelle analyse ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums