FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


22631

Question Forum Chauffage : Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro

xrover
Membre inscrit
xrover
3 messages
Bonjour chers pros de la chaudière.

Besoin d'un coup de main pour trouver la source de la panne avec code erreur F28 sur une chaudière Vaillant Ecotec Pro VCW BE 286-5-3 R2 installée dans un appartement très peu gourmand en énergie car très bien isolé.

Après la mise en route de la chaudière ou bout de quelques secondes elle tente un allumage. On entend clairement les tic tic de la bougie et l’allumage du gaz. Le thermomètre monte rapidement en température aussi. Par contre cela ne dure que deux ou trois secondes. L'indicateur de flamme disparaît aussitôt de l'écran. La chaudière retente deux ou trois allumage avec le même résultat, à chaque fois la température monte un peu, et elle fini par une erreur F28.

La personne se plaint que "quand ça marchait encore" l'eau chaude n'était pas très chaude et qu'il fallait diminuer le débit au minimum pour en avoir.

Cela donne donc l'impression qu'il n'y a pas assez de gaz ou pas assez de débit. Mais : L'arrivée de gaz est bonne et a été mesurée à 20,3 mbars avec un manomètre différentiel digital sur la vanne gaz pendant une tentative d'allumage. Le gaz est fourni en 20 mbars donc ça me semble correct.

La vanne gaz est une Sigma 898. Elle est bien alimentée par 21 Volt comme prescrit pour ce modèle. Cette tension ne reste présente que quelques instants il me semble (sorry, je n'ai pas fait suffisamment attention au moment même et je me rends compte maintenant que cela peut être un élément important).

L'âge approximatif de la chaudière : 8 ans.
Que me conseillez-vous pour la suite du diagnostic ?
Merci d'avance pour vos bons conseils.
23 novembre 2022 à 22:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?

N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 novembre 2022 à 11:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro

xrover
Membre inscrit
xrover
3 messages
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Le numéro de série n'y est pas c'est vrai: 21142300100116270001006651N7
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Les deux, cette question n'est pas fort relevante au problème.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Non, et cette question n'est pas relevante au problème non plus.
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui, cette question n'est pas en relation au problème.
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Vaillant, mais ce n'est pas très important.
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? au mur, à 150cm du sol. Je me demande pourquoi vous poser la question car cela n'a pas d'importance.

Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Cette question n'est pas relevante au problème.
Quelle est la surface habitable de votre logement ? Cette question n'est pas relevante au problème.

Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? C'est du gaz 'riche' (composé principalement de CH4 calculé à 11,36kWh/m³) ce qui correspond à la chaudière et à la pression observée.
24 novembre 2022 à 13:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro

VETC
Membre inscrit
VETC
6 587 messages
Bonjour.

Merci pour votre retour d'infos.

Votre chaudière fonctionne en court cycle, elle monte très vite en température et la chaleur ne circule pas dans votre installation. C'est votre description dans votre demande initiale.

Le retour d'information (réponses) que vous faites à nos différentes questions nous permettent de confirmer notre diagnostic. Même si vos commentaires "cette question n'est pas relevante" ou "pourquoi vous posez la question" et autres nous sont désagréable.

Il en ressort les anomalies suivantes :
- Votre chaudière étant une chaudière à condensation, elle est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure qui module la puissance du brûleur et la température de circulation dans votre installation : cette chaudière doit être équipée de sa sonde extérieure,
- Votre chaudière a une puissance mini de fonctionnement (flamme et débit dans l'installation de chauffage) et cette puissance doit être respectée.
- Si la puissance chauffage nécessaire à votre logement est inférieure à la puissance mini chaudière et si vos radiateurs sont tous équipé de robinets thermostatiques limitant ou empêchant le débit mini de circulation dans la chaudière : l'anomalie que vous constatez est normale, c'est l'ensemble des non-respects de consigne d'installation qui générent vos problèmes !!!

Mettez en place une sonde extérieure !!!
Mettez en place un sonde d'ambiance !!!
Faites paramétrer cet ensemble de régulation !!!
Faites adapter la puissance mini chauffage à votre installation !!!
Équilibrez les débits dans votre installation !!!
Limitez l'influence des têtes thermostatiques !!!
Mettez en place une soupape différentielle !!!
Et surtout répondez bien à toutes nos questions !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
25 novembre 2022 à 18:02

Proposer une réponse à Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 3. Code erreur F62 Chaudière Vaillant Ecotec Plus
    N°21481 : Bonjour. Vous donnez comme conseil à un membre ayant la même chaudière Vaillant que moi et la même panne F.62 de mesurer les valeurs de tension entre la phase/neutre /terre. Une fuite de courant pourrait être à l'origine...
  • 4. Problème explosions code erreur F28 chaudière Saunier Duval
    N°20556 : Bonjour Nous avons un problème insoluble de chaudières Saunier Duval themaplus depuis un an car nous entendons souvent des explosions dans le conduit (deux fois le coude d'évacuation a sauté et les pompiers sont venus alors...
  • 5. Chaudière Vaillant Ecotec Plus code S7 pression à 3 bars
    N°23386 : Bonjour. J'ai une chaudière Vaillant Ecotec Plus que j'ai démarré en mettant une pression au démarrage d'eau de 1,5 bar. Comme le précise le manuel. Après 10 15 minutes d'utilisation j'ai le code s7 qui apparait Le...
  • 6. Erreur F27 chaudière Vaillant ecoTEC
    N°21160 : Bonjour. Ma chaudière Vaillant ecoTEC de dix ans d'âge toujours bien entretenue. Panne F27, les chauffagistes ont changé le bloc de gaz 400 Euros. De nouveau en panne ils reviennent.... et encore le code erreur F27 et là...
  • 7. Défaut allumage F28 chaudière Vaillant AtmoTec Plus
    N°22206 : Bonjour à toutes et à tous, Je suis désespérément à la recherche d'une aide pour remettre en route une chaudière à gaz qui n'a pas été allumée et utilisée depuis 1 an. J'ai fait plusieurs essais, la pompe pousse...
  • 8. Code erreur F28 chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25
    N°18112 : Bonjour, Je ne connais absolument rien aux chaudières donc je vais essayer de me faire comprendre avec des termes qui vous paraitront peu techniques. J'ai une chaudière Saunier Duval Themaplus Condens F25 installée dans mon...
  • 9. Configuration pour chauffe puissante chaudière Vaillant Ecotec Pro
    N°24158 : Bonjour. Nous vous contactons au sujet d'une votre chaudière Vaillant Ecotec Pro de 24kW multiMATIC VRC 700/6 avec sonde extérieure et production d'eau chaude. Nous possédons un studio de 2 pièces d'une superficie de...
  • 10. Chaudière Vaillant Ecotec Pro retirer purgeur automatique
    N°23124 : Bonjour, La chaudière est une Vaillant Ecotec Pro VCW BE 286/3-3-H. Le purgeur automatique en photo. Est-il possible de retirer le petit bouchon ? Lorsque l'on le dévisse complètement, il tourne mais il est impossible de...
>>> Résultats suivants pour : Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum depannage chaudieresventouse chaudiere gazforumchauffage remplacement chaudieresortie ventouse chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.