Bonjour chers pros de la chaudière.
Besoin d'un coup de main pour trouver la source de la panne avec code erreur F28 sur une chaudière Vaillant Ecotec Pro VCW BE 286-5-3 R2 installée dans un appartement très peu gourmand en énergie car très bien isolé.
Après la mise en route de la chaudière ou bout de quelques secondes elle tente un allumage. On entend clairement les tic tic de la bougie et l’allumage du gaz. Le thermomètre monte rapidement en température aussi. Par contre cela ne dure que deux ou trois secondes. L'indicateur de flamme disparaît aussitôt de l'écran. La chaudière retente deux ou trois allumage avec le même résultat, à chaque fois la température monte un peu, et elle fini par une erreur F28.
La personne se plaint que "quand ça marchait encore" l'eau chaude n'était pas très chaude et qu'il fallait diminuer le débit au minimum pour en avoir.
Cela donne donc l'impression qu'il n'y a pas assez de gaz ou pas assez de débit. Mais : L'arrivée de gaz est bonne et a été mesurée à 20,3 mbars avec un manomètre différentiel digital sur la vanne gaz pendant une tentative d'allumage. Le gaz est fourni en 20 mbars donc ça me semble correct.
La vanne gaz est une Sigma 898. Elle est bien alimentée par 21 Volt comme prescrit pour ce modèle. Cette tension ne reste présente que quelques instants il me semble (sorry, je n'ai pas fait suffisamment attention au moment même et je me rends compte maintenant que cela peut être un élément important).
L'âge approximatif de la chaudière : 8 ans.
Que me conseillez-vous pour la suite du diagnostic ?
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Besoin d'un coup de main pour trouver la source de la panne avec code erreur F28 sur une chaudière Vaillant Ecotec Pro VCW BE 286-5-3 R2 installée dans un appartement très peu gourmand en énergie car très bien isolé.
Après la mise en route de la chaudière ou bout de quelques secondes elle tente un allumage. On entend clairement les tic tic de la bougie et l’allumage du gaz. Le thermomètre monte rapidement en température aussi. Par contre cela ne dure que deux ou trois secondes. L'indicateur de flamme disparaît aussitôt de l'écran. La chaudière retente deux ou trois allumage avec le même résultat, à chaque fois la température monte un peu, et elle fini par une erreur F28.
La personne se plaint que "quand ça marchait encore" l'eau chaude n'était pas très chaude et qu'il fallait diminuer le débit au minimum pour en avoir.
Cela donne donc l'impression qu'il n'y a pas assez de gaz ou pas assez de débit. Mais : L'arrivée de gaz est bonne et a été mesurée à 20,3 mbars avec un manomètre différentiel digital sur la vanne gaz pendant une tentative d'allumage. Le gaz est fourni en 20 mbars donc ça me semble correct.
La vanne gaz est une Sigma 898. Elle est bien alimentée par 21 Volt comme prescrit pour ce modèle. Cette tension ne reste présente que quelques instants il me semble (sorry, je n'ai pas fait suffisamment attention au moment même et je me rends compte maintenant que cela peut être un élément important).
L'âge approximatif de la chaudière : 8 ans.
Que me conseillez-vous pour la suite du diagnostic ?
Merci d'avance pour vos bons conseils.
23 novembre 2022 à 22:09
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro
Bonjour.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
- Quelle est la surface habitable de votre logement ?
- Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 novembre 2022 à 11:00
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro
Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Le numéro de série n'y est pas c'est vrai: 21142300100116270001006651N7
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Les deux, cette question n'est pas fort relevante au problème.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Non, et cette question n'est pas relevante au problème non plus.
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui, cette question n'est pas en relation au problème.
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Vaillant, mais ce n'est pas très important.
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? au mur, à 150cm du sol. Je me demande pourquoi vous poser la question car cela n'a pas d'importance.
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Cette question n'est pas relevante au problème.
Quelle est la surface habitable de votre logement ? Cette question n'est pas relevante au problème.
Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? C'est du gaz 'riche' (composé principalement de CH4 calculé à 11,36kWh/m³) ce qui correspond à la chaudière et à la pression observée.
Le numéro de série n'y est pas c'est vrai: 21142300100116270001006651N7
Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Les deux, cette question n'est pas fort relevante au problème.
Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ? Non, et cette question n'est pas relevante au problème non plus.
Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ? Oui, cette question n'est pas en relation au problème.
Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ? Vaillant, mais ce n'est pas très important.
Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ? au mur, à 150cm du sol. Je me demande pourquoi vous poser la question car cela n'a pas d'importance.
Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
Cette question n'est pas relevante au problème.
Quelle est la surface habitable de votre logement ? Cette question n'est pas relevante au problème.
Avez quel type de gaz votre chaudière fonctionne-t-elle ? C'est du gaz 'riche' (composé principalement de CH4 calculé à 11,36kWh/m³) ce qui correspond à la chaudière et à la pression observée.
24 novembre 2022 à 13:25
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage
Code erreur F28 chaudière Vaillant Ecotec Pro
Bonjour.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière fonctionne en court cycle, elle monte très vite en température et la chaleur ne circule pas dans votre installation. C'est votre description dans votre demande initiale.
Le retour d'information (réponses) que vous faites à nos différentes questions nous permettent de confirmer notre diagnostic. Même si vos commentaires "cette question n'est pas relevante" ou "pourquoi vous posez la question" et autres nous sont désagréable.
Il en ressort les anomalies suivantes :
- Votre chaudière étant une chaudière à condensation, elle est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure qui module la puissance du brûleur et la température de circulation dans votre installation : cette chaudière doit être équipée de sa sonde extérieure,
- Votre chaudière a une puissance mini de fonctionnement (flamme et débit dans l'installation de chauffage) et cette puissance doit être respectée.
- Si la puissance chauffage nécessaire à votre logement est inférieure à la puissance mini chaudière et si vos radiateurs sont tous équipé de robinets thermostatiques limitant ou empêchant le débit mini de circulation dans la chaudière : l'anomalie que vous constatez est normale, c'est l'ensemble des non-respects de consigne d'installation qui générent vos problèmes !!!
Mettez en place une sonde extérieure !!!
Mettez en place un sonde d'ambiance !!!
Faites paramétrer cet ensemble de régulation !!!
Faites adapter la puissance mini chauffage à votre installation !!!
Équilibrez les débits dans votre installation !!!
Limitez l'influence des têtes thermostatiques !!!
Mettez en place une soupape différentielle !!!
Et surtout répondez bien à toutes nos questions !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Merci pour votre retour d'infos.
Votre chaudière fonctionne en court cycle, elle monte très vite en température et la chaleur ne circule pas dans votre installation. C'est votre description dans votre demande initiale.
Le retour d'information (réponses) que vous faites à nos différentes questions nous permettent de confirmer notre diagnostic. Même si vos commentaires "cette question n'est pas relevante" ou "pourquoi vous posez la question" et autres nous sont désagréable.
Il en ressort les anomalies suivantes :
- Votre chaudière étant une chaudière à condensation, elle est équipée d'une régulation climatique en fonction de la température extérieure qui module la puissance du brûleur et la température de circulation dans votre installation : cette chaudière doit être équipée de sa sonde extérieure,
- Votre chaudière a une puissance mini de fonctionnement (flamme et débit dans l'installation de chauffage) et cette puissance doit être respectée.
- Si la puissance chauffage nécessaire à votre logement est inférieure à la puissance mini chaudière et si vos radiateurs sont tous équipé de robinets thermostatiques limitant ou empêchant le débit mini de circulation dans la chaudière : l'anomalie que vous constatez est normale, c'est l'ensemble des non-respects de consigne d'installation qui générent vos problèmes !!!
Mettez en place une sonde extérieure !!!
Mettez en place un sonde d'ambiance !!!
Faites paramétrer cet ensemble de régulation !!!
Faites adapter la puissance mini chauffage à votre installation !!!
Équilibrez les débits dans votre installation !!!
Limitez l'influence des têtes thermostatiques !!!
Mettez en place une soupape différentielle !!!
Et surtout répondez bien à toutes nos questions !!!
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.