Bonsoir.
Je reviens sur le forum ce soir car suite à la baisse des températures de ces derniers jours, j'ai voulu rallumer ma Chaudière après la pause estivale Modèle Vitola 111 équipée d'un panneau de commande Vitotronic 200 Type KW2.
Et là l'écran digital reste étend alors que mon brûleur fonctionne parfaitement et après un délai d'initialisation se met en route et débute sa combustion.
Alors mon premier réflexe a été de regarder sur le Forum les cas similaires et donc j'ai appliqué les recommandations suivantes
- J'ai vérifié la présence de courant au niveau de mon Tableau qui alimente ma Chaudière : OK
- J'ai vérifié à l'entrée de la chaudière à l'arrière gauche la ou les câbles sont positionnés si le courant était bien présent: OK
- J'ai ensuite ouvert le boitier qui héberge la carte contrôleur et j'ai déconnecté mon Vitotrol 200A (BUS KM 145 au cas ou il soit en panne et empêche le lancement du panneau de commande : OK
- J'ai aussi vérifié que tous les autres bus ( ceux des sondes etc... soient également bien connectés ) : OK
Du coup je poste ce message avec l'espoir d'avoir quelqu'un qui a rencontré ce type de situation et qui a réussi à rétablir le fonctionnement de sa chaudière au travers d'une manipulation que je n'aurais peut-être pas réalisé.
Je fais allusion ici à la manipulation du reset que j'ai vu sur plusieurs commentaires mais que je n'ai pas fait ==> Si vous pouviez me conseiller et m'aider sur la façon de procéder ça serait vraiment TOP.
Après j'ai également vu qu'en cas de panne avérée et dans ma situation (avec un brûleur OK ), je peux fonctionner en mode manuel en attendant l'intervention d'un Technicien :
Il est clair qu'en pleine période d'impôt Foncier
cette panne est plutôt un assommoir pour moi et donc je vais fonctionner un peu dans ce mode en attendant et si je n'ai pas d'autres choix d'avoir recours par la suite à un technicien.
Je vous remercie par avance d'avoir pris de votre temps pour me lire et vous souhaite une excellente soirée.
Toutes vos suggestions seront les Bienvenues.
Cordialement, Stéphan.
Je reviens sur le forum ce soir car suite à la baisse des températures de ces derniers jours, j'ai voulu rallumer ma Chaudière après la pause estivale Modèle Vitola 111 équipée d'un panneau de commande Vitotronic 200 Type KW2.
Et là l'écran digital reste étend alors que mon brûleur fonctionne parfaitement et après un délai d'initialisation se met en route et débute sa combustion.
Alors mon premier réflexe a été de regarder sur le Forum les cas similaires et donc j'ai appliqué les recommandations suivantes
- J'ai vérifié la présence de courant au niveau de mon Tableau qui alimente ma Chaudière : OK
- J'ai vérifié à l'entrée de la chaudière à l'arrière gauche la ou les câbles sont positionnés si le courant était bien présent: OK
- J'ai ensuite ouvert le boitier qui héberge la carte contrôleur et j'ai déconnecté mon Vitotrol 200A (BUS KM 145 au cas ou il soit en panne et empêche le lancement du panneau de commande : OK
- J'ai aussi vérifié que tous les autres bus ( ceux des sondes etc... soient également bien connectés ) : OK
Du coup je poste ce message avec l'espoir d'avoir quelqu'un qui a rencontré ce type de situation et qui a réussi à rétablir le fonctionnement de sa chaudière au travers d'une manipulation que je n'aurais peut-être pas réalisé.
Je fais allusion ici à la manipulation du reset que j'ai vu sur plusieurs commentaires mais que je n'ai pas fait ==> Si vous pouviez me conseiller et m'aider sur la façon de procéder ça serait vraiment TOP.
Après j'ai également vu qu'en cas de panne avérée et dans ma situation (avec un brûleur OK ), je peux fonctionner en mode manuel en attendant l'intervention d'un Technicien :
Il est clair qu'en pleine période d'impôt Foncier

Je vous remercie par avance d'avoir pris de votre temps pour me lire et vous souhaite une excellente soirée.
Toutes vos suggestions seront les Bienvenues.
Cordialement, Stéphan.
08 octobre 2024 à 22:27
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus
Bonjour.
Le chauffage et l'eau chaude sanitaire fonctionnent-ils ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Le chauffage et l'eau chaude sanitaire fonctionnent-ils ?
N’étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation ?
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
10 octobre 2024 à 16:52
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus
Bonsoir Mario.
Désolé de ma réponse tardive donc du coup je vais essayer d'être le plus précis possible.
Je n'utilise pas l'eau chaude par la chaudière. J'utilise seulement cette dernière pour le chauffage au sol.
J'ai une maison avec1 étage et du coup la chaudière alimente les deux niveaux pour la chauffage au sol.
J'ai une chaudière Viola 111 avec un Vivotronic 200 Type KW2 et un boitier déporté de commande Vitotrol 200 car la chaudière se trouve au sous-sol.
J'ai une seule sortie de connectée sur les deux au départ de la chaudière et tout ça part sur une vanne mélangeuse ( cf photos de l'installation).
Je pense que le chauffage doit fonctionner car le brûleur se met en route le souci c'est que sans écran ce n'est pas simple de le savoir.
En tout cas la vanne mélangeuse fonctionne et les tuyaux chauffent dès que le brûleur à démarré.
Lors de la fin de l'hiver de la saison précédente j'ai juste étend la chaudière en la mettant en position zéro au niveau de l'interrupteur du panneau de commande..
J'ai mis quelques photos de l'installation pour faciliter la compréhension.
Merci par avance de votre aide.
Cordialement, Stéphan.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Désolé de ma réponse tardive donc du coup je vais essayer d'être le plus précis possible.
Je n'utilise pas l'eau chaude par la chaudière. J'utilise seulement cette dernière pour le chauffage au sol.
J'ai une maison avec1 étage et du coup la chaudière alimente les deux niveaux pour la chauffage au sol.
J'ai une chaudière Viola 111 avec un Vivotronic 200 Type KW2 et un boitier déporté de commande Vitotrol 200 car la chaudière se trouve au sous-sol.
J'ai une seule sortie de connectée sur les deux au départ de la chaudière et tout ça part sur une vanne mélangeuse ( cf photos de l'installation).
Je pense que le chauffage doit fonctionner car le brûleur se met en route le souci c'est que sans écran ce n'est pas simple de le savoir.
En tout cas la vanne mélangeuse fonctionne et les tuyaux chauffent dès que le brûleur à démarré.
Lors de la fin de l'hiver de la saison précédente j'ai juste étend la chaudière en la mettant en position zéro au niveau de l'interrupteur du panneau de commande..
J'ai mis quelques photos de l'installation pour faciliter la compréhension.
Merci par avance de votre aide.
Cordialement, Stéphan.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






11 octobre 2024 à 20:56
Réponse 3 forum dépannage chaudières
Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus
Bonjour,
Si la chaudière fonctionne correctement, c'est sûrement la carte électronique responsable de l'affichage qui est HS.
De mémoire, c'est une des deux petites qui sont enfichées verticalement.
Vous pouvez déjà vérifier visuellement si vous voyez des traces noires dessus (hors tension bien sûr).
Phi
Si la chaudière fonctionne correctement, c'est sûrement la carte électronique responsable de l'affichage qui est HS.
De mémoire, c'est une des deux petites qui sont enfichées verticalement.
Vous pouvez déjà vérifier visuellement si vous voyez des traces noires dessus (hors tension bien sûr).
Phi
20 octobre 2024 à 21:22
Réponse 4 forum dépannage chaudières
Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus
Bonsoir Phi,
J'ai bien pris connaissance de votre réponse et je vous remercie d'avoir consacré de votre temps pour m'aider à solutionner mon Problème.
Je regarderai ça soit Mercredi soir, soit Jeudi car je ne suis pas sur place (cause boulot) et je vous ferai un retour par message sur le Forum => En tout cas si je m'en tire juste avec un problème de ce type ce sera vraiment Top vu les prix des Vivotronic 200 Type KW2.
Un grand merci encore et une excellente soirée.
Cordialement, Stéphan.
J'ai bien pris connaissance de votre réponse et je vous remercie d'avoir consacré de votre temps pour m'aider à solutionner mon Problème.
Je regarderai ça soit Mercredi soir, soit Jeudi car je ne suis pas sur place (cause boulot) et je vous ferai un retour par message sur le Forum => En tout cas si je m'en tire juste avec un problème de ce type ce sera vraiment Top vu les prix des Vivotronic 200 Type KW2.
Un grand merci encore et une excellente soirée.
Cordialement, Stéphan.

21 octobre 2024 à 21:50
Réponse 5 forum dépannage chaudières
Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus
Bonsoir.
Pas de soucis, bonne soirée à vous.
Phi
Pas de soucis, bonne soirée à vous.
Phi
22 octobre 2024 à 20:05
Réponse 6 forum dépannage chaudières
Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Prochainement fermeture des Forums ?
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum chauffage.
Prochainement fermeture des Forums ?
22 octobre 2024 à 20:39
Réponse 7 forum dépannage chaudières
Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus
Bonsoir Phi,
Comme promis je viens vous donner le résultat des manipulations que vous m'avez expliquées dans votre post récent.
J'ai procédé comme suit dans mon Boitier Vitotrol que j'ai ouvert : après avoir coupé l'électricité.
- J'ai recherché d'éventuelles traces noires signe éventuel qu'une carte électronique ait grillé : Pas de noir ni d'odeur ==> Vu que tous les caches internes sont blancs c'est facile à identifier.
- J'ai ensuite appuyé sur toutes les fiches qui arrivent au dos du Vitotronic au niveau des slots (là où on connecte un boitier déporté style Vitotrol) juste par acquis de conscience.
- J'ai ensuite débranché le connecteur qui alimente l'écran tactile (Photo Action n°1) j'ai nettoyé la prise RJ et je l'ai ensuite reconnectée.
- Enfin pour finir j'ai retiré la fiche (Photo Action n°2) puis je l'ai réinsérée dans son slot ==> je crois que c'est la clef de programmation, de ce que j'ai cru comprendre.
Là j'ai ensuite remis ma chaudière sous tension et là un bandeau noir est apparu (comme une jauge de téléchargement) sur l'écran tactile et j'ai récupéré l'affichage Intégral de ma chaudière.
Vu que les températures sont remontées je l'ai quand même faite fonctionner depuis mon Vitotrol et elle fonctionne parfaitement.
Je ne sais pas si ce sont bien toutes les manipulations que vous m'avez expliqué mais le résultat est là :
Ma chaudière est fin prête pour l'hiver, et vous nous avez sortis une sacré épine du pied.
J'ai volontairement expliqué les gestes que j'ai réalisés avec des captures écran à l'appui afin d'aider d'autres personnes qui rencontreraient le même genre de situation car le chauffage est primordial à l'approche de l'hiver.
De nos jours et vu le contexte actuel, la solidarité et l'entraide au travers de Forum comme celui-ci devient primordiale.
Un grand Merci Phi et une excellente soirée et merci aussi à Mario et au Gestionnaire de ce beau Forum.
Bien à vous. Stéphan
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Comme promis je viens vous donner le résultat des manipulations que vous m'avez expliquées dans votre post récent.
J'ai procédé comme suit dans mon Boitier Vitotrol que j'ai ouvert : après avoir coupé l'électricité.
- J'ai recherché d'éventuelles traces noires signe éventuel qu'une carte électronique ait grillé : Pas de noir ni d'odeur ==> Vu que tous les caches internes sont blancs c'est facile à identifier.
- J'ai ensuite appuyé sur toutes les fiches qui arrivent au dos du Vitotronic au niveau des slots (là où on connecte un boitier déporté style Vitotrol) juste par acquis de conscience.
- J'ai ensuite débranché le connecteur qui alimente l'écran tactile (Photo Action n°1) j'ai nettoyé la prise RJ et je l'ai ensuite reconnectée.
- Enfin pour finir j'ai retiré la fiche (Photo Action n°2) puis je l'ai réinsérée dans son slot ==> je crois que c'est la clef de programmation, de ce que j'ai cru comprendre.
Là j'ai ensuite remis ma chaudière sous tension et là un bandeau noir est apparu (comme une jauge de téléchargement) sur l'écran tactile et j'ai récupéré l'affichage Intégral de ma chaudière.
Vu que les températures sont remontées je l'ai quand même faite fonctionner depuis mon Vitotrol et elle fonctionne parfaitement.
Je ne sais pas si ce sont bien toutes les manipulations que vous m'avez expliqué mais le résultat est là :
Ma chaudière est fin prête pour l'hiver, et vous nous avez sortis une sacré épine du pied.
J'ai volontairement expliqué les gestes que j'ai réalisés avec des captures écran à l'appui afin d'aider d'autres personnes qui rencontreraient le même genre de situation car le chauffage est primordial à l'approche de l'hiver.
De nos jours et vu le contexte actuel, la solidarité et l'entraide au travers de Forum comme celui-ci devient primordiale.
Un grand Merci Phi et une excellente soirée et merci aussi à Mario et au Gestionnaire de ce beau Forum.
Bien à vous. Stéphan

Pour agrandir les images, cliquez dessus.


23 octobre 2024 à 22:15
Réponse 8 forum dépannage chaudières
Écran tactile chaudière Viessmann ne s'allume plus
Bonsoir,
Excellent travail, un grand bravo.
Phi
Excellent travail, un grand bravo.
Phi
24 octobre 2024 à 21:11