Bonsoir,
Sur ma chaudière Isomax C28 E, j'ai changé le circulateur et le clapet bypass de la vanne trois voies suite au fonctionnement type thermosiphon et actuellement fonctionne bien en sanitaire mais pas en chauffage, idem au type thermosiphon avec montée très rapide en température et si réglage plus fermé du bypass effet d'inertie et mise en ébullition alors que la coupure du corps de chauffe coupe à 76° mais remise en chauffe vers 74° il apparait un fait nouveau le retour est chaud sous la partie du circulateur mais pas aux radiateurs.
Je vais pratiquer à un rinçage des tuyaux car les radiateurs ont tous été lavés (boues, fritage particules métalliques couleur noire) je vais installer un manomètre sur départ et retour pour contrôle.
Plusieurs purges mais pas mieux, le moteur de la vanne trois voies fonctionne, l'échangeur à plaque nettoyé ainsi que la vanne 3 voies, installation pour essai d'un circulateur en série sur la sortie retour, pas mieux.
Que faire ?
Merci de vos réponses.
Sur ma chaudière Isomax C28 E, j'ai changé le circulateur et le clapet bypass de la vanne trois voies suite au fonctionnement type thermosiphon et actuellement fonctionne bien en sanitaire mais pas en chauffage, idem au type thermosiphon avec montée très rapide en température et si réglage plus fermé du bypass effet d'inertie et mise en ébullition alors que la coupure du corps de chauffe coupe à 76° mais remise en chauffe vers 74° il apparait un fait nouveau le retour est chaud sous la partie du circulateur mais pas aux radiateurs.
Je vais pratiquer à un rinçage des tuyaux car les radiateurs ont tous été lavés (boues, fritage particules métalliques couleur noire) je vais installer un manomètre sur départ et retour pour contrôle.
Plusieurs purges mais pas mieux, le moteur de la vanne trois voies fonctionne, l'échangeur à plaque nettoyé ainsi que la vanne 3 voies, installation pour essai d'un circulateur en série sur la sortie retour, pas mieux.
Que faire ?
Merci de vos réponses.
03 janvier 2014 à 22:03
Dépannage chaudière réponse 1
Problème chaudière Isomax C28 E ne fonctionne pas en chauffage
Bonsoir,
Le problème est résolu un bouchon sur le tuyau de départ.
Cordialement.
Le problème est résolu un bouchon sur le tuyau de départ.
Cordialement.

05 janvier 2014 à 18:19