Bonsoir.
Ma chaudière Gialix 12kW produit de l'eau chaude, mais impossible de la faire circuler dans mes radiateurs, un chauffe et c'est tout.
Tout a été vérifié, circulateur OK, radiateurs vidés, et purgés, le mystère reste entier.
Si une âme charitable veut se pencher sur mon problème.
Merci.
Ma chaudière Gialix 12kW produit de l'eau chaude, mais impossible de la faire circuler dans mes radiateurs, un chauffe et c'est tout.
Tout a été vérifié, circulateur OK, radiateurs vidés, et purgés, le mystère reste entier.
Si une âme charitable veut se pencher sur mon problème.
Merci.
01 décembre 2019 à 19:35
Réponse forum dépannage chaudières 1
Chaudière Gialix panne chauffage
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) ?
- Vos radiateurs sont en quelle matière (fonte, acier, fonte d'alu...) ?
- Vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ?
- Le seul radiateur qui chauffe est-il le plus près de la chaudière ?
Avez-vous vérifié le corps de chauffe de votre chaudière : pas de boues, pas de bouchons, bien remplis, bien purgé...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance (pas d'un thermostat d'ambiance) ?
- Vos radiateurs sont en quelle matière (fonte, acier, fonte d'alu...) ?
- Vos radiateurs sont équipés de robinets thermostatiques ?
- Le seul radiateur qui chauffe est-il le plus près de la chaudière ?
Avez-vous vérifié le corps de chauffe de votre chaudière : pas de boues, pas de bouchons, bien remplis, bien purgé...
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 12:11
Réponse forum dépannage chaudières 2
Chaudière Gialix panne chauffage
Merci VETC pour cette première réponse, Gialix 6 à 12kW réglée sur 6 kW, installée il y a 4 ans, pas de sonde d'ambiance ni de son extérieur, radiateurs en fonte équipée de robinets thermostatiques (vérifiés OK) et le radiateur qui est tiède est prêt de la chaudière.
Température de sortie 45° chaudière, faut-il monter plus ? Retour froid ainsi que les tuyaux allant aux autres radiateurs.
Température de sortie 45° chaudière, faut-il monter plus ? Retour froid ainsi que les tuyaux allant aux autres radiateurs.
02 décembre 2019 à 15:10