Bonjour,
Une amie à moi vient d'acheter un appartement assez ancien. Il n'est pas très grand avec une chaudière à gaz Thema C23E.
Il comporte 3 pièces : une pièce principale de 15m² environ, la cuisine (10m²) dans laquelle il y a le chauffe eau, et la salle de bains (+ un petit couloir). Quand on rentre la cuisine est au centre, la pièce principale est à gauche et la salle de bains à droite.
Il y a un radiateur dans chacune des pièces. Ces radiateurs sont équipés de têtes non thermostatiques qui sont bloquées en position ouverte.
J'aimerais ajouter un thermostat sans fil et placer le capteur dans la pièce principale. Mais puis-je rajouter en plus des têtes thermostatiques dans la cuisine et dans la salle de bain, afin de pouvoir réguler la température de ces pièces ?
Ou bien faut-il que je choisisse la solution du thermostat seul ?
Ou alors uniquement des têtes thermostatiques ? mais dans ce cas ne serai-je pas obligé de laisser un radiateur sans tête thermostatique ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Une amie à moi vient d'acheter un appartement assez ancien. Il n'est pas très grand avec une chaudière à gaz Thema C23E.
Il comporte 3 pièces : une pièce principale de 15m² environ, la cuisine (10m²) dans laquelle il y a le chauffe eau, et la salle de bains (+ un petit couloir). Quand on rentre la cuisine est au centre, la pièce principale est à gauche et la salle de bains à droite.
Il y a un radiateur dans chacune des pièces. Ces radiateurs sont équipés de têtes non thermostatiques qui sont bloquées en position ouverte.
J'aimerais ajouter un thermostat sans fil et placer le capteur dans la pièce principale. Mais puis-je rajouter en plus des têtes thermostatiques dans la cuisine et dans la salle de bain, afin de pouvoir réguler la température de ces pièces ?
Ou bien faut-il que je choisisse la solution du thermostat seul ?
Ou alors uniquement des têtes thermostatiques ? mais dans ce cas ne serai-je pas obligé de laisser un radiateur sans tête thermostatique ?
Merci d'avance pour vos conseils.
01 décembre 2019 à 23:02
Forum chauffage réponse 1
Thermostat ou têtes thermostatiques
Bonjour,
L'idée de mettre en place un thermostat d'ambiance sans fils est bonne. C'est même depuis le début des années 2000 une obligation de mettre en place, avec une chaudière neuve, ce type de régulation.
Ce dernier régulera la température ambiante selon les périodes programmées et les consignes de températures demandées.
En complément vous pouvez mettre en place des robinets thermostatisables (vous remplacez les anciens robinets par des corps thermostatisables et vous pouvez mettre ensuite les cartouches thermostatiques).
Contrairement aux idées reçues, on peut mettre des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs d'une installations la seule conditions étant que vous ayez un bypass sur votre installation pour protéger votre circulateur en cas de fermeture automatique de tous les radiateurs (la plupart des chaudières murales sont équipées de ce dispositif mais il n'est jamais réglé).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
L'idée de mettre en place un thermostat d'ambiance sans fils est bonne. C'est même depuis le début des années 2000 une obligation de mettre en place, avec une chaudière neuve, ce type de régulation.
Ce dernier régulera la température ambiante selon les périodes programmées et les consignes de températures demandées.
En complément vous pouvez mettre en place des robinets thermostatisables (vous remplacez les anciens robinets par des corps thermostatisables et vous pouvez mettre ensuite les cartouches thermostatiques).
Contrairement aux idées reçues, on peut mettre des robinets thermostatiques sur tous les radiateurs d'une installations la seule conditions étant que vous ayez un bypass sur votre installation pour protéger votre circulateur en cas de fermeture automatique de tous les radiateurs (la plupart des chaudières murales sont équipées de ce dispositif mais il n'est jamais réglé).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 15:18
Forum chauffage réponse 2
Thermostat ou têtes thermostatiques
Bonjour,
Vous avez raison de vouloir mettre en place un thermostat d'ambiance. C'est le minimum pour pouvoir contrôler les différentes températures ambiantes selon l'occupation de votre logement et piloter une chaudière selon les besoins global de l'installation de chauffage. Si votre installation est bien équilibrée, en demandant 20°C en consigne de température confort vous obtiendrez 20°C dans chaque pièce...
Vous pouvez compléter votre installation en mettant en place des robinets thermostatiques sur chaque radiateur. Contrairement aux idées reçues cette solution est la meilleure, elle est possible dans la mesure où vous protégez votre pompe de chauffage (en cas de fermeture automatique de tous les radiateurs) en mettant un place une vanne à pression différentielle ou si votre chaudière murale est équipée d'un bypass automatique (ce qui est le cas de la plupart des modèles depuis plus de 30 ans).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Vous avez raison de vouloir mettre en place un thermostat d'ambiance. C'est le minimum pour pouvoir contrôler les différentes températures ambiantes selon l'occupation de votre logement et piloter une chaudière selon les besoins global de l'installation de chauffage. Si votre installation est bien équilibrée, en demandant 20°C en consigne de température confort vous obtiendrez 20°C dans chaque pièce...
Vous pouvez compléter votre installation en mettant en place des robinets thermostatiques sur chaque radiateur. Contrairement aux idées reçues cette solution est la meilleure, elle est possible dans la mesure où vous protégez votre pompe de chauffage (en cas de fermeture automatique de tous les radiateurs) en mettant un place une vanne à pression différentielle ou si votre chaudière murale est équipée d'un bypass automatique (ce qui est le cas de la plupart des modèles depuis plus de 30 ans).
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
02 décembre 2019 à 15:42
Forum chauffage réponse 3
Thermostat ou têtes thermostatiques
Bonjour VETC,
Merci pour votre réponse.
Mais si je mets une tête thermostatique sur chaque radiateur, dans la pièce principale où il va y avoir en plus le capteur du thermostat est ce que cela ne va pas poser un problème de double régulation de la température ?
En fait ce que je pensais faire c'était mettre un robinet thermostatique sur les radiateurs de la cuisine et de la salle de bain, et laisser le radiateur de la pièce principale sans robinet thermostatique.
Effectivement d'après ce que je viens de lire sur internet la chaudière est équipée d'un bypass. Mais je vais regarder quand je serai à l'appart pour voir si c'est effectivement le cas.
Merci pour votre réponse.
Mais si je mets une tête thermostatique sur chaque radiateur, dans la pièce principale où il va y avoir en plus le capteur du thermostat est ce que cela ne va pas poser un problème de double régulation de la température ?
En fait ce que je pensais faire c'était mettre un robinet thermostatique sur les radiateurs de la cuisine et de la salle de bain, et laisser le radiateur de la pièce principale sans robinet thermostatique.
Effectivement d'après ce que je viens de lire sur internet la chaudière est équipée d'un bypass. Mais je vais regarder quand je serai à l'appart pour voir si c'est effectivement le cas.
02 décembre 2019 à 21:47