Bonsoir à tous.
J'ai une chaudière murale gaz Nexia de marque Chaffoteaux et Maury.
Depuis deux jours, le chauffage ne fonctionne pas.
L'eau chaude fonctionne par contre.
Le brûleur (et le voyant associé) ne s'allume que lorsque l'on tire de l'eau chaude.
Tous les radiateurs, équipés de robinets thermostatiques, sont ouverts au maximum mais restent froids.
Sur le thermostat (Thermoflash DIGI 2 HF) l'icone du brûleur (petite flamme) est allumé continuellement mais le brûleur de la chaudière, lui, ne fonctionne pas.
Toutes les vannes de la chaudière sont bien ouvertes.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
Ma femme et moi-même sommes en télétravail actuellement et il fait trop froid dans l'appartement pour tenir sans bouger (18°).
Merci d'avance.
Cordialement.
J'ai une chaudière murale gaz Nexia de marque Chaffoteaux et Maury.
Depuis deux jours, le chauffage ne fonctionne pas.
L'eau chaude fonctionne par contre.
Le brûleur (et le voyant associé) ne s'allume que lorsque l'on tire de l'eau chaude.
Tous les radiateurs, équipés de robinets thermostatiques, sont ouverts au maximum mais restent froids.
Sur le thermostat (Thermoflash DIGI 2 HF) l'icone du brûleur (petite flamme) est allumé continuellement mais le brûleur de la chaudière, lui, ne fonctionne pas.
Toutes les vannes de la chaudière sont bien ouvertes.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
Ma femme et moi-même sommes en télétravail actuellement et il fait trop froid dans l'appartement pour tenir sans bouger (18°).
Merci d'avance.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 17:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chauffage chaudière gaz Nexia Chaffoteaux et Maury
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre thermostat est une version filaire ou sans fils (liaison entre le thermostat et la chaudière) ?
Selon la version de la chaudière vous problème peut-être du à :
- Un circulateur qui faiblit,
- Une vanne inverseuse bloquée,
- Un débit qui fatigue,
- Un filtre colmaté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre thermostat est une version filaire ou sans fils (liaison entre le thermostat et la chaudière) ?
Selon la version de la chaudière vous problème peut-être du à :
- Un circulateur qui faiblit,
- Une vanne inverseuse bloquée,
- Un débit qui fatigue,
- Un filtre colmaté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:29