Bonsoir à tous.
J'ai une chaudière murale gaz Nexia de marque Chaffoteaux et Maury.
Depuis deux jours, le chauffage ne fonctionne pas.
L'eau chaude fonctionne par contre.
Le brûleur (et le voyant associé) ne s'allume que lorsque l'on tire de l'eau chaude.
Tous les radiateurs, équipés de robinets thermostatiques, sont ouverts au maximum mais restent froids.
Sur le thermostat (Thermoflash DIGI 2 HF) l'icone du brûleur (petite flamme) est allumé continuellement mais le brûleur de la chaudière, lui, ne fonctionne pas.
Toutes les vannes de la chaudière sont bien ouvertes.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
Ma femme et moi-même sommes en télétravail actuellement et il fait trop froid dans l'appartement pour tenir sans bouger (18°).
Merci d'avance.
Cordialement.
J'ai une chaudière murale gaz Nexia de marque Chaffoteaux et Maury.
Depuis deux jours, le chauffage ne fonctionne pas.
L'eau chaude fonctionne par contre.
Le brûleur (et le voyant associé) ne s'allume que lorsque l'on tire de l'eau chaude.
Tous les radiateurs, équipés de robinets thermostatiques, sont ouverts au maximum mais restent froids.
Sur le thermostat (Thermoflash DIGI 2 HF) l'icone du brûleur (petite flamme) est allumé continuellement mais le brûleur de la chaudière, lui, ne fonctionne pas.
Toutes les vannes de la chaudière sont bien ouvertes.
Est-ce que quelqu'un peut m'aider svp ?
Ma femme et moi-même sommes en télétravail actuellement et il fait trop froid dans l'appartement pour tenir sans bouger (18°).
Merci d'avance.
Cordialement.
06 janvier 2022 à 17:32
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Panne chauffage chaudière gaz Nexia Chaffoteaux et Maury
Bonjour,
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre thermostat est une version filaire ou sans fils (liaison entre le thermostat et la chaudière) ?
Selon la version de la chaudière vous problème peut-être du à :
- Un circulateur qui faiblit,
- Une vanne inverseuse bloquée,
- Un débit qui fatigue,
- Un filtre colmaté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Pour nous permettre de vous répondre, pouvez-vous nous préciser les éléments suivants :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Votre thermostat est une version filaire ou sans fils (liaison entre le thermostat et la chaudière) ?
Selon la version de la chaudière vous problème peut-être du à :
- Un circulateur qui faiblit,
- Une vanne inverseuse bloquée,
- Un débit qui fatigue,
- Un filtre colmaté,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:29
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 2. Chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC problème Erreur 3
- N°6208 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta VMC. Le problème est le suivant : Le bouton de mise en sécurité c'est enclencher et le chiffre 3 clignote, que dois-je faire ? J'ai fait reset 3 fois mais rien ne se...
- 3. Panne Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff
- N°2780 : Sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara delta 24 ff, l'afficheur indique "24" défaut contrôle extracteur. Que signifie cela ?
- 4. Panne chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Inoa
- N°14587 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury Inoa ça fait quelques jours qu'elle s'éteint puis se rallume après. Sauf que là, ça fait plus de 24 h qu'elle s'est éteinte, pas de voyant, RIEN... Comme si plus de...
- 5. Chaudière Chaffoteaux et Maury en surchauffe
- N°15789 : Bonsoir, Ma chaudière Chaffoteaux et Maury se met en surchauffe. Elle marche bien : chauffage et sanitaire. Puis se met en surchauffe. On l'arrête, on la laisse au repos quelques minutes. On relance la chaudière et elle...
- 6. Problème brûleurs chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°3050 : Bonjour, je possède une chaudière Chaffoteaux et Maury Celtic 2.20. Les brûleurs ne se déclenchent plus à la demande d'eau chaude ou de chauffage. La veilleuse fonctionne. Merci de vos conseils.
- 7. Problème chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia gaz hors service
- N°11320 : Bonjour, ma chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia gaz ne fonctionne plus, aucun voyant d'allumé même le power, je ne sais pas si c'est un problème de chaudière ou un problème de fusible. Sur mon tableau électrique j'ai un...
- 8. Problème d'eau chaude chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury
- N°7701 : Bonjour, j'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury elexia 2. Mon problème est le suivant : quand je tire de l'eau chaude, la chaudière s'allume et s'éteint sans arrêt (toutes les 10 secondes), me donnant de l'eau...
- 9. Panne chaudière Chaffoteaux et Maury Centora leds 40 80 clignotent
- N°14174 : Bonjour, j'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Centora qui vient de tomber en panne pour la 2ème fois. Leds 40/80 clignotent. La 1ère fois ça a redémarré tout seul et là depuis plus de 24h rien n'y fait, même pas un...
- 10. Pas de chauffage chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia
- N°20090 : Bonsoir à tous, J'ai une chaudière Chaffoteaux et Maury Nexia et qui marche bien depuis mon emménagement il y a un an. Les mois d'été elle était configurée en mode ÉTÉ (uniquement eau chaude sanitaire) sans...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite