Bonjour.
Ayant une chaudière Vitola Biferale avec ballon eau chaude 160 litres Horicell, si je laisse le réglage chaudière eau chaude sur 50°, la chaudière s'arrête a 75° (sécurité Chaudière), mais sur le ballon, l'indicateur de température ne monte pas plus haut de 45°.
Par contre si je règle a 48° sur la chaudière, a ce moment la elle s'arrête bien.
Alors peut-être avez vous une explication.
D'autre part savez-vous ou l'on peut trouver un catalogue de pièces détachées du ballon Viessmann Horricel hg de 1992.
Merci.
Cordialement.
Ayant une chaudière Vitola Biferale avec ballon eau chaude 160 litres Horicell, si je laisse le réglage chaudière eau chaude sur 50°, la chaudière s'arrête a 75° (sécurité Chaudière), mais sur le ballon, l'indicateur de température ne monte pas plus haut de 45°.
Par contre si je règle a 48° sur la chaudière, a ce moment la elle s'arrête bien.
Alors peut-être avez vous une explication.
D'autre part savez-vous ou l'on peut trouver un catalogue de pièces détachées du ballon Viessmann Horricel hg de 1992.
Merci.
Cordialement.
07 janvier 2022 à 11:07
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problèmes chaudière Vitola Biferale et ballon eau chaude Horicell
Bonjour,
Selon la version de votre chaudière elle doit être équipée d'un tableau de régulation : quel est sont modèle ?
L'aquastat de la chaudière doit rester sur 75°C et c'est la régulation qui gère :
En mode ECS :
- La priorité ECS,
- La pompe de charge du ballon,
- La température de l'eau chaude sanitaire dans le ballon,
- La température de la chaudière pour faire l'eau chaude sanitaire,
En mode chauffage :
- La température de circulation dans les circuits de chauffage,
- Le fonctionnement des pompes de circulations,
- L'ouverture et la fermeture de la vanne mélangeuse,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
Selon la version de votre chaudière elle doit être équipée d'un tableau de régulation : quel est sont modèle ?
L'aquastat de la chaudière doit rester sur 75°C et c'est la régulation qui gère :
En mode ECS :
- La priorité ECS,
- La pompe de charge du ballon,
- La température de l'eau chaude sanitaire dans le ballon,
- La température de la chaudière pour faire l'eau chaude sanitaire,
En mode chauffage :
- La température de circulation dans les circuits de chauffage,
- Le fonctionnement des pompes de circulations,
- L'ouverture et la fermeture de la vanne mélangeuse,
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
07 janvier 2022 à 11:38
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Pompe à chaleur Mitsubishi Ecodan Zubadan 12 kW avec module Boro
- N°14067 : Bonjour, J'ai fait installer une pompe à chaleur Mitsubishi 12 kW avec ECS en remplacement d'une chaudière au gaz en décembre 2009 au prix de 10.500 euros TTC installée. J'en ai profité pour remplacer quelques convecteurs...
- 2. Problème chaudière ballon eau chaude
- N°20423 : Bonjour tout le monde, Je cherche à comprendre un petit souci que j'ai : j'ai une chaudière fioul chauffage et eau chaude. Pour ne pas la faire tourner toute l'année, j'ai décidé de mettre un ballon d'eau chaude en...
- 3. Chauffe-eau solaire et ballon d'eau chaude
- N°22218 : Bonjour. Comment puis-je brancher un chauffe-solaire sur un ballon classique ? Je pose cette question car chez les parents (avec la prime renove) on leur a installé un chauffe-eau solaire en parallèle du ballon d'eau chaude...
- 4. Eau chaude se bouche chaudière Viessmann Vitola
- N°19995 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un gros souci au niveau de mon eau chaude produite par ma chaudière Viessmann Vitola de gros cailloux de calcaire se bloquent dans mes tuyaux et robinet, du coup je n'ai quasi plus de pression. On...
- 5. Suppression boiler intégré chaudière Viessmann Vitola 111
- N°19950 : Bonjour, J'ai une chaudière Viessmann Vitola 111 avec priorité sanitaire qui a des fuites au niveau du ballon d'ECS. Je voudrais le supprimer pour me servir de la chaudière uniquement pour le chauffage. Puis-je le supprimer...
- 6. Chaudière Viessmann Vitola EH fuite eau chaude face avant
- N°7670 : Le joint de la trappe avant du ballon d'eau chaude (chaudière Viessmann Vitola EH) est à changer. En commande depuis 15 jours, il semble que ce soit un produit rare (!). A l'heure de la vente par correspondance, quelqu'un...
- 7. Problème ballon d'eau chaude chaudière sol Chappée Kalina gaz B23
- N°16549 : Bonjour, Voilà je possède une chaudière basse température qui va avoir 6 ans, et qui a un souci avec son ballon de réserve d'eau chaude sanitaire (100 litres). Le problème est qu'à la sortie de ce ballon j'ai une vanne...
- 8. Couper production eau chaude fuel et ballon électrique
- N°4797 : Bonsoir, je viens d'acheter une maison avec chaudière fuel de marque Chappée à production d'eau chaude ; est-il possible de couper ou d'arrêter cette production d'eau chaude car je ne vois pas l'intérêt de faire tourner la...
- 9. Couper ou non ballon d'eau chaude
- N°2692 : Bonjour, pour faire des économies d'électricité je coupe mon ballon d'eau chaude tous les matins ; ce qui fait 3 heures en moins. Est-ce vraiment bien de le faire et cela fait-il réaliser des économies ? Merci.
- 10. Pression à 0 en deux heures chaudière Fioul Viessmann Vitola Biferral
- N°15951 : Bonjour, Tout d'abord, pardon pour le blabla mais là je n'en peux plus, j’atteins déjà plus de 600€ d'interventions "au temps passé" pour faire régler un problème qui n'est toujours pas résolu, et qui en plus ne...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite