Problème chaudière De Dietrich DTG 1300 25 Eco affiche défaut DEF S Retour
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
11417
Problème Chauffage : Problème chaudière De Dietrich DTG 1300 25 Eco affiche défaut DEF S Retour
Invité

Bonjour, j'ai une chaudière De Dietrich DTG 1300-25 Eco, elle fonctionne mais elle m'affiche régulièrement un défaut "DEF. S. Retour".
Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond et ce qu'il faut faire pour y remédier ?
Merci d'avance.
Pouvez-vous m'indiquer à quoi cela correspond et ce qu'il faut faire pour y remédier ?
Merci d'avance.
11 novembre 2009 à 11:19
Réponse 1 Forum Chauffage
Invité

Problème chaudière De Dietrich DTG 1300 25 Eco affiche défaut DEF S Retour
Invité

Bonjour,
Vérifier la sonde de retour qui se trouve en bas de l'échangeur.
Cette sonde est une résistance variable (NTC). Il se peut sa valeur de résistance soit défectueuse, que le fil qui va dessus soit déconnecté, mais je crois que la sonde est vraiment hs.
Vérifier la sonde de retour qui se trouve en bas de l'échangeur.
Cette sonde est une résistance variable (NTC). Il se peut sa valeur de résistance soit défectueuse, que le fil qui va dessus soit déconnecté, mais je crois que la sonde est vraiment hs.
25 octobre 2010 à 10:04
Réponse 2 Forum Chauffage
Invité

Problème chaudière De Dietrich DTG 1300 25 Eco affiche défaut DEF S Retour
Invité

Vérifier la sonde retour, en bas de l'échangeur, remplacer (9), vérifier la tresse de branchement sonde, si toujours en défaut, changer la carte d'affichage.
05 novembre 2011 à 09:47