Problèmes Chauffage : Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant


Invité
invité
Bonjour, j'ai un plancher chauffant avec une chaudière Géminox fcx au fioul. A chaque montée en température de l'arrivée d'eau chaude du plancher (c'est à dire plusieurs fois par jour et par nuit) le collecteur claque fortement et longtemps. Pour palier à cela nous avons mis des sortes d'amortisseurs en caoutchouc exprès pour atténuer la dilatation. Rien n'y fait. Que puis-je faire ?
Conseils Forum 1

Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant


Invité
invité
Bonjour, peut être un problème de réglage de la vanne 4 voies, l'eau arrive trop chaude dans le circuit sol. Regardez les préconisations du fabricant car pour mon installation la température max de l'eau au collecteur ne doit pas dépasser 40°. Salutations
Conseils Forum 2

Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant


Invité
invité
Cela peut-être aussi un problème de réglage de pente sur la régulation, pour un plancher la pente doit être de l'ordre de 0,7. Si la pente est réglée pour des radiateurs, elle sera à 1,5 par exemple, d'où les trains de chaleur quand le chauffage se remet en route... c'est une explication mais il peut y avoir d'autre problèmes...
28 février 2008 à 02:14
Conseils Forum 3

Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant


Invité
invité
Bonjour, j'ai solutionné totalement un problème identique en intercalant un ballon tampon de 100 litres entre ma chaudière (également FCX de Géminox) et mon plancher chauffant. Les trains de chauffe sont très dilués dans le ballon qui fournit le plancher chauffant avec de faibles variations de température.
13 septembre 2008 à 23:31
Conseils Forum 4

Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant


Invité
invité
Bonjour
Il y a plusieurs réponses au problème dont vous parlez :
- effectivement, une température trop élevée dans le réseau,
- des problèmes de débits liés, soit à la vitesse de la pompe, soit à un problème de boue dans le plancher car le PER s'emboue très rapidement.
23 octobre 2009 à 06:15
Conseils Forum 5

Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant

Olivier
Membre inscrit
Olivier
65 messages
Bonsoir,
Quel type exact de ballon est-il nécessaire d'installer ?
Merci par avance pour les références.
01 janvier 2010 à 21:49
Conseils Forum 6

Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant


Invité
invité
Salut, vous devez mettre des purgeurs automatiques sur vos collecteurs.
06 février 2010 à 06:15

Proposer une réponse à Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème plancher chauffant
    N°19848 : Bonjour. J'ai un plancher chauffant Réhau hydraulique qui date de 2005 (avec chaudière gaz avec production d'eau chaude). Les tuyaux départ et retour allant de la chaudière au collecteur étaient très chauds hier. La...
  • 2. Instabilité plancher chauffant et réglage chaudière Sempra Nova HTE
    N°19101 : Bonjour, J'ai remplacé mon ancienne chaudière Franco Belge fioul (1999) sur une installation plancher chauffant RDC et radiateur 1er étage avec une régulation NEXA par une Chappée Sempra nova HTE 24 avec thermostat...
  • 3. Accès vannes sur collecteur plancher chauffant Rehau
    N°21756 : Bonjour à tous. J'ai un plancher chauffant de chez Rehau. Eh oui, il date de quasi 25 ans ... Je voudrais effectuer un désembouage mais je bute sur les accès coté chaud et froid du collecteur. Pourriez-vous me dire...
  • 4. Comment nettoyer plancher chauffant
    N°17170 : Bonjour. Mon plancher chauffant a dix ans et je voudrais le nettoyer. Sur internet on trouve des vidéos qui expliquent comment faire. Mais je rencontre une difficulté, sur la vidéo, il demande de fermer les vannes...
  • 5. Remplacer robinets Giaccomini collecteur plancher chauffant de la mer
    N°8540 : Bonjour J'aimerais savoir s'il existe de l'adaptable autre que Giaccomini ou un autre système plus solide. Il s'agit des robinets de collecteur Thermofloor arrivés du plancher chauffant, ils sont fixés sur la nourrice, ils y en...
  • 6. Aide pour désembouage plancher chauffant
    N°16227 : Bonjour, Je recherche de l'aide pour rincer mon plancher chauffant. La maison a 15 ans et je pense qu'il n'a jamais été purgé. J'ai fait le schéma suivant pour expliquer mon installation qui n'avait pas de vanne d'arrêt ni...
  • 7. Diamètre tuyau alimentation collecteur plancher chauffant
    N°6514 : Je voudrais savoir quel diamètre de tuyau utiliser pour alimenter un collecteur de plancher chauffant avec 7 départs en PER de 16. Merci.
  • 8. Avis branchement plancher chauffant
    N°20114 : Bonjour. Mon fils se plein depuis 2 ans maintenant que son plancher chauffant ne fonctionne pas correctement. Il est composé d'une nourrice pour la partie nuit et une pour la partie jour qui elle se trouve dans le...
  • 9. Problème débit plancher chauffant
    N°20758 : Bonjour. Je possède une PAC Daikin Altherma EKHBH008 sans ECS uniquement plancher chauffant installée en 2012. Le chauffage de mon habitation de plain pied est constitué de 2 réseaux déversant chacun une partie de...
  • 10. Plancher chauffant qui surchauffe
    N°17025 : Bonjour, Nous avons un plancher chauffant avec une régulation REHAU. Notre chaudière est à gaz. La régulation comporte une vanne 2 voies qui permet aussi d'alimenter le circuit vers un radiateur au rez de chaussée. La vanne...
>>> Résultats suivants pour : Collecteur bruyant chauffage plancher chauffant >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
conduits cheminees inoxchauffage chaudiere bv01fdpchauffage conseilsforumchauffage depannage chaudiere



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite