Problème pression d'eau chaude chaudière Franco Belge Optima 3000
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
20618
Question Forum Chauffage : Problème pression d'eau chaude chaudière Franco Belge Optima 3000
Bonjour.
Je rencontre un problème de pression d'eau chaude dans le réseau d'eau chaude qui est produit par ma chaudière Franco Belge Optima 3000. (9253510-25/35 kW).
J'avais remarqué ce souci depuis quelques semaines et ce phénomène progresse.
Lorsque je faisais une purge avec le purgeur manuel, il ne sortait plus d'air et pratiquement plus d'eau.
Je soupçonne du calcaire mais je ne sais pas comment intervenir.
Est-ce que je dois ouvrir la trappe et regarder l'état de l'anode.
Est-ce que vous pouvez me diriger dans mes investigations ?
Merci de votre soutien. Noël
Je rencontre un problème de pression d'eau chaude dans le réseau d'eau chaude qui est produit par ma chaudière Franco Belge Optima 3000. (9253510-25/35 kW).
J'avais remarqué ce souci depuis quelques semaines et ce phénomène progresse.
Lorsque je faisais une purge avec le purgeur manuel, il ne sortait plus d'air et pratiquement plus d'eau.
Je soupçonne du calcaire mais je ne sais pas comment intervenir.
Est-ce que je dois ouvrir la trappe et regarder l'état de l'anode.
Est-ce que vous pouvez me diriger dans mes investigations ?
Merci de votre soutien. Noël
04 octobre 2020 à 13:46
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème pression d'eau chaude chaudière Franco Belge Optima 3000
Bonjour,
On est bien d'accord que c'est la pression d'eau chaude sanitaire aux différents robinets de votre logement qui baisse !
Si c'est bien le cas et si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire, vous devrez :
- Vider le ballon d'eau chaude,
- Ouvrir la trappe de visite sur le dessus du ballon,
- Nettoyer et enlever tout le calcaire,
- Démonter et remplacer le groupe de sécurité du ballon,
- Nettoyer l'entrée d'eau froide et la canne d'injection d'eau chaude.
Pensez à vous munir au préalable de :
- Un joint de trappe de visite réf 142342,
- Une anode de protection réf 901400,
- D'un groupe de sécurité inox.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
On est bien d'accord que c'est la pression d'eau chaude sanitaire aux différents robinets de votre logement qui baisse !
Si c'est bien le cas et si vous êtes dans une région où l'eau est calcaire, vous devrez :
- Vider le ballon d'eau chaude,
- Ouvrir la trappe de visite sur le dessus du ballon,
- Nettoyer et enlever tout le calcaire,
- Démonter et remplacer le groupe de sécurité du ballon,
- Nettoyer l'entrée d'eau froide et la canne d'injection d'eau chaude.
Pensez à vous munir au préalable de :
- Un joint de trappe de visite réf 142342,
- Une anode de protection réf 901400,
- D'un groupe de sécurité inox.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute et que vous puissiez recevoir une notification à chaque nouvelle réponse. Si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
06 octobre 2020 à 18:10