FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 626 questions dans le forum chauffage


16525

Question forum dépannage chauffage : Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge

Maca
Membre inscrit
Maca
4 messages
Bonjour,

Problème chaudière Franco Belge 4024BVI, j'ai une erreur E154 code 425 qui apparait sur ma chaudière de temps en temps.
J'ai contrôlé tous les clapets, tout est OK.
Quelle piste me conseillerez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
30 janvier 2014 à 18:38
Code erreur chaudière réponse 1

Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Bonsoir Maca,

Avez-vous une documentation de la chaudière ?
E154/425 correspond à un problème de dépassement de température, problème de décharge thermique, mauvaise irrigation, problème d'air sur le corps de chauffe, problème avec les pompes à contrôler.

Qui a fait les réglages de la régulation chaudière ?
Cordialement.
Flaschman.
30 janvier 2014 à 23:00
Code erreur chaudière réponse 2

Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge

Maca
Membre inscrit
Maca
4 messages
Bonjour,

La pompe de bouclage est neuve, sonde de retour neuve, clapet by pass propre vitesse des circulateurs réglés suivant le manuel pas d'air dans les circuits, purge effectuée sur chaudière.
Radiateur et plancher chauffant bonne température, les réglages chaudière ont été effectués par un technicien Franco Belge au démarrage de la chaudière. La chaudière est de 2007 et ce défaut est toujours apparu de temps en temps.
Aujourd'hui ce défaut arrive 2 à 3 fois par semaine. Un reset et c'est reparti.
Peut-être un problème sur le LMU64.
31 janvier 2014 à 07:26
Code erreur chaudière réponse 3

Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge

flaschman
Membre inscrit
flaschman
184 messages
Mouai, c'est beau l'électronique.

Après voir les réglages de l’automate, les tempos des pompes à l’arrêt et au ré-enclenchement.
Le réglage de la puissance brûleur sur l’ECS, les Max temp Chauffage... Bref, tout ce qui pourrait frôler ce code erreur.
Cordialement.
Flasch.
31 janvier 2014 à 20:33
Code erreur chaudière réponse 4

Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge

Maca
Membre inscrit
Maca
4 messages
Bonjour,
Merci Flaschman pour vos réponses.
Où pourrais-je trouver les bonnes valeurs de réglage pour les comparer à celle de ma chaudière sachant que j'ai un double circuit plancher chauffant et radiateur.
Je pense qu'il faut y aller pas à pas. Quel paramètre à modifier en 1er ?
Cordialement.
P. S. : J'ai coupé momentanément la production d'eau chaude le défaut apparait quand même.
01 février 2014 à 08:22
Code erreur chaudière réponse 5

Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge

BP84
Membre inscrit
BP84
1 170 messages
Bonjour.
Avez-vous remarqué à quelle température la chaudière se coupe lors de la mise en sécurité ?
Si vous êtes en surchauffe, il se peut que l'aquastat chaudière ne coupe plus, et l’arrêt se fait uniquement par l'aquastat de sécurité.
C'est à vérifier.
Cordialement. BP
03 février 2014 à 12:06
Code erreur chaudière réponse 6

Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge

Maca
Membre inscrit
Maca
4 messages
Bonjour,

Je n'ai pas pu voir à quelle température elle se coupe lors de la mise en sécurité.
La sonde de départ ne serait-elle pas en cause ?
Vu sur le forum ce fameux condensateur sur le LMU que beaucoup ont changé le défaut n'est pas le même mais serait-ce une piste sérieuse.
Qu'en pensez-vous ?
Cette panne est très aléatoire et je commence à tourner en rond.
Merci de votre aide.
04 février 2014 à 18:35
Code erreur chaudière réponse 7

Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge


Invité
invité
J'ai eu le même problème, la sonde de départ était en cause dans mon cas.
Mais cette sonde ne doit pas être très fiable, je l'ai déjà changé deux fois en 1 an, les deux étaient fissurées.
Attention, il faut purger le circuit pour pouvoir la changer.

By
07 octobre 2014 à 08:49
Code erreur chaudière réponse 8

Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge

nicomacjohn
Membre inscrit
nicomacjohn
3 messages
Bonjour,
J'ai moi aussi le même code erreur E154 sur ma chaudière Perfinox 4023 BVI, je viens de changer ma carte LMu 64 ainsi que ma sonde de départ chauffage...
Avez-vous d'autres pistes ?
Merci.
28 décembre 2016 à 14:08

Proposer une réponse à Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2025. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 3. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4024 BVI
    N°15546 : Bonjour. J'ai une chaudière Franco Belge Perfinox 4024 BVI qui démarre en chauffage toutes les 45 secondes pour 15 secondes d'activation. Ce problème existe depuis la mise en route du chauffage en octobre. La chaudière à...
  • 4. Panne intermittente chaudière Gaz Franco Belge
    N°5175 : J'ai une chaudière Franco-Belge IDRA 3224 ballon au Gaz, elle a 4 ans. Depuis 5 jours elle met en panne régulièrement (voyant rouge) et redémarre après mise sur arrêt... attente 10 sec... démarrage. Hier, elle l'a fait...
  • 5. Bruit chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra
    N°6535 : Bonjour. Je possède une chaudière à condensation Atlantic Franco Belge Idra condens 4030 bvr neuve, installée depuis 6 mois. Depuis déjà quelques temps à chaque sollicitation de la chaudière, notamment aux périodes...
  • 6. Problème chaudière Franco Belge Perfinox 4100
    N°17076 : Bonjour, Pendant plusieurs jours la chaudière était à l'arrêt chaque matin : Pression d'eau insuffisante 0,5 bar. Après remise en eau (1,5 bar) elle fonctionnait correctement toute la journée. Ne décelant aucune fuite...
  • 7. Erreur 111 surchauffe chaudière Perfinox 4024 BVI
    N°18863 : Bonjour. J'ai une erreur 111 sur ma chaudière Perfinox 4024 BVI. Cela correspond à une surchauffe. Lorsque je regarde la température, celle-ci monte à 92 degrés et l'erreur survient. Merci pour votre aide.
  • 8. Problème chaudière Franco Belge pression diminue fortement
    N°17140 : Bonjour, Alors qu'elle fonctionne correctement en mode chauffage (pression 1,3 bar, température chaudière variant entre 60°C et 70°C - fonctionnement plus intermitent ces derniers jours ou la température extérieure est plus...
  • 9. Erreur E154 sur chaudière Perfinox 4134 BVI
    N°15786 : Bonjour, J'ai une erreur 154, sous-code 404 sur une chaudière Atlantic/Franco-Belge modèle Perfinox 4134 BVI. En me référent à la notice, ce code signifie que la température de retour est plus chaude que la température...
  • 10. Chaudière Franco Belge Atlantic IDRA 4024 S apport d'eau anormal
    N°16943 : Bonjour. Mon installation chauffage central et sanitaire est alimentée par une chaudière murale mixte IDRA 4024 S Atlantic Franco Belge. Mon problème c'est un apport d'eau trop fréquent (tous les 5 ou 7 jours). Je n'ai...
>>> Résultats suivants pour : Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid
Images d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.
forum chauffage chaudieredepannage chaudiereconduit cheminee inox tubage conduit cheminbruleur a granules de bois chauffage br



information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite