Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
16525
Question forum dépannage chauffage : Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
Bonjour,
Problème chaudière Franco Belge 4024BVI, j'ai une erreur E154 code 425 qui apparait sur ma chaudière de temps en temps.
J'ai contrôlé tous les clapets, tout est OK.
Quelle piste me conseillerez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Problème chaudière Franco Belge 4024BVI, j'ai une erreur E154 code 425 qui apparait sur ma chaudière de temps en temps.
J'ai contrôlé tous les clapets, tout est OK.
Quelle piste me conseillerez-vous ?
Merci d'avance pour vos réponses.
30 janvier 2014 à 18:38
Code erreur chaudière réponse 1
Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
Bonsoir Maca,
Avez-vous une documentation de la chaudière ?
E154/425 correspond à un problème de dépassement de température, problème de décharge thermique, mauvaise irrigation, problème d'air sur le corps de chauffe, problème avec les pompes à contrôler.
Qui a fait les réglages de la régulation chaudière ?
Cordialement.
Flaschman.
Avez-vous une documentation de la chaudière ?
E154/425 correspond à un problème de dépassement de température, problème de décharge thermique, mauvaise irrigation, problème d'air sur le corps de chauffe, problème avec les pompes à contrôler.
Qui a fait les réglages de la régulation chaudière ?
Cordialement.
Flaschman.
30 janvier 2014 à 23:00
Code erreur chaudière réponse 2
Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
Bonjour,
La pompe de bouclage est neuve, sonde de retour neuve, clapet by pass propre vitesse des circulateurs réglés suivant le manuel pas d'air dans les circuits, purge effectuée sur chaudière.
Radiateur et plancher chauffant bonne température, les réglages chaudière ont été effectués par un technicien Franco Belge au démarrage de la chaudière. La chaudière est de 2007 et ce défaut est toujours apparu de temps en temps.
Aujourd'hui ce défaut arrive 2 à 3 fois par semaine. Un reset et c'est reparti.
Peut-être un problème sur le LMU64.
La pompe de bouclage est neuve, sonde de retour neuve, clapet by pass propre vitesse des circulateurs réglés suivant le manuel pas d'air dans les circuits, purge effectuée sur chaudière.
Radiateur et plancher chauffant bonne température, les réglages chaudière ont été effectués par un technicien Franco Belge au démarrage de la chaudière. La chaudière est de 2007 et ce défaut est toujours apparu de temps en temps.
Aujourd'hui ce défaut arrive 2 à 3 fois par semaine. Un reset et c'est reparti.
Peut-être un problème sur le LMU64.
31 janvier 2014 à 07:26
Code erreur chaudière réponse 3
Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
Mouai, c'est beau l'électronique.
Après voir les réglages de l’automate, les tempos des pompes à l’arrêt et au ré-enclenchement.
Le réglage de la puissance brûleur sur l’ECS, les Max temp Chauffage... Bref, tout ce qui pourrait frôler ce code erreur.
Cordialement.
Flasch.
Après voir les réglages de l’automate, les tempos des pompes à l’arrêt et au ré-enclenchement.
Le réglage de la puissance brûleur sur l’ECS, les Max temp Chauffage... Bref, tout ce qui pourrait frôler ce code erreur.
Cordialement.
Flasch.
31 janvier 2014 à 20:33
Code erreur chaudière réponse 4
Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
Bonjour,
Merci Flaschman pour vos réponses.
Où pourrais-je trouver les bonnes valeurs de réglage pour les comparer à celle de ma chaudière sachant que j'ai un double circuit plancher chauffant et radiateur.
Je pense qu'il faut y aller pas à pas. Quel paramètre à modifier en 1er ?
Cordialement.
P. S. : J'ai coupé momentanément la production d'eau chaude le défaut apparait quand même.
Merci Flaschman pour vos réponses.
Où pourrais-je trouver les bonnes valeurs de réglage pour les comparer à celle de ma chaudière sachant que j'ai un double circuit plancher chauffant et radiateur.
Je pense qu'il faut y aller pas à pas. Quel paramètre à modifier en 1er ?
Cordialement.
P. S. : J'ai coupé momentanément la production d'eau chaude le défaut apparait quand même.
01 février 2014 à 08:22
Code erreur chaudière réponse 5
Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
Bonjour.
Avez-vous remarqué à quelle température la chaudière se coupe lors de la mise en sécurité ?
Si vous êtes en surchauffe, il se peut que l'aquastat chaudière ne coupe plus, et l’arrêt se fait uniquement par l'aquastat de sécurité.
C'est à vérifier.
Cordialement. BP
Avez-vous remarqué à quelle température la chaudière se coupe lors de la mise en sécurité ?
Si vous êtes en surchauffe, il se peut que l'aquastat chaudière ne coupe plus, et l’arrêt se fait uniquement par l'aquastat de sécurité.
C'est à vérifier.
Cordialement. BP
03 février 2014 à 12:06
Code erreur chaudière réponse 6
Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
Bonjour,
Je n'ai pas pu voir à quelle température elle se coupe lors de la mise en sécurité.
La sonde de départ ne serait-elle pas en cause ?
Vu sur le forum ce fameux condensateur sur le LMU que beaucoup ont changé le défaut n'est pas le même mais serait-ce une piste sérieuse.
Qu'en pensez-vous ?
Cette panne est très aléatoire et je commence à tourner en rond.
Merci de votre aide.
Je n'ai pas pu voir à quelle température elle se coupe lors de la mise en sécurité.
La sonde de départ ne serait-elle pas en cause ?
Vu sur le forum ce fameux condensateur sur le LMU que beaucoup ont changé le défaut n'est pas le même mais serait-ce une piste sérieuse.
Qu'en pensez-vous ?
Cette panne est très aléatoire et je commence à tourner en rond.
Merci de votre aide.
04 février 2014 à 18:35
Code erreur chaudière réponse 7
Invité

Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
Invité

J'ai eu le même problème, la sonde de départ était en cause dans mon cas.
Mais cette sonde ne doit pas être très fiable, je l'ai déjà changé deux fois en 1 an, les deux étaient fissurées.
Attention, il faut purger le circuit pour pouvoir la changer.
By
Mais cette sonde ne doit pas être très fiable, je l'ai déjà changé deux fois en 1 an, les deux étaient fissurées.
Attention, il faut purger le circuit pour pouvoir la changer.
By
07 octobre 2014 à 08:49
Code erreur chaudière réponse 8
Erreur 154 chaudière 4024 BVI Franco Belge
Bonjour,
J'ai moi aussi le même code erreur E154 sur ma chaudière Perfinox 4023 BVI, je viens de changer ma carte LMu 64 ainsi que ma sonde de départ chauffage...
Avez-vous d'autres pistes ?
Merci.
J'ai moi aussi le même code erreur E154 sur ma chaudière Perfinox 4023 BVI, je viens de changer ma carte LMu 64 ainsi que ma sonde de départ chauffage...
Avez-vous d'autres pistes ?
Merci.
28 décembre 2016 à 14:08