Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich GT 110
Actuellement
24 627
questions dans le
forum chauffage
20282
Question Forum Chauffage : Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich GT 110
Bonjour.
Voici le problème, je veux brancher un thermostat d'ambiance 2 fils simples, la chaudière de marque De Dietrich GT 110 fioul.
Sur la chaudière sur les bornes branchement thermostat, il n'y a pas de "shunt" mais bizarre la chaudière fonctionne.
Je branche le thermostat 2 fils sur la chaudière mais la chaudière fonctionne sans tenir compte du thermostat.
Pouvez-vous m'aider pour résoudre ce problème ?
Merci.
Voici le problème, je veux brancher un thermostat d'ambiance 2 fils simples, la chaudière de marque De Dietrich GT 110 fioul.
Sur la chaudière sur les bornes branchement thermostat, il n'y a pas de "shunt" mais bizarre la chaudière fonctionne.
Je branche le thermostat 2 fils sur la chaudière mais la chaudière fonctionne sans tenir compte du thermostat.
Pouvez-vous m'aider pour résoudre ce problème ?
Merci.
19 janvier 2020 à 20:46
Forum Chauffage Réponse 1
Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich GT 110
Bonjour,
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si votre chaudière est déjà équipée d'une régulation climatique en fonction de l'extérieure (exemple : DIEMATIC ou DIEMATIC DELTA) il n'existe pas de possibilité de raccordement d'un thermostat d'ambiance 2 fils, il faut utiliser les accessoires disponibles pour votre régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour mieux vous répondre, pouvez-vous nous en dire plus sur votre installation de chauffage :
- Modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
- Quel est le type de tableau de régulation de votre chaudière ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde d'ambiance ou d'un thermostat d'ambiance ?
- Votre circuit de chauffage est constitué de radiateurs ou de plancher chauffant ?
- Votre installation est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Si votre chaudière est déjà équipée d'une régulation climatique en fonction de l'extérieure (exemple : DIEMATIC ou DIEMATIC DELTA) il n'existe pas de possibilité de raccordement d'un thermostat d'ambiance 2 fils, il faut utiliser les accessoires disponibles pour votre régulation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
20 janvier 2020 à 15:56