Connecter thermostat NEST sur chaudière De Dietrich GT 110
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
18700
Question Forum Chauffage : Connecter thermostat NEST sur chaudière De Dietrich GT 110
Bonjour,
C'est le remplacement d'un thermostat (commande filaire 2 fils) par un thermostat NEST.
OK pour :
1) Connexion des bornes TAM 10 et 11 de la chaudière sur les bornes 2 et 3 de l'Heat Link.
2) Connexion des fils existants de T1 et T2 de l'heat link pour l'alimentation 12 volts au thermostat NEST.
C'est le 3) qui me pose problème :
Pour commander à distance le lancement ou l'arrêt de ma chaudière, je dois utiliser les bornes (1. 2. 3 qui sont les bornes d'un relais 1 off, 2 commun, 3 on de l'Heat Link.
Mais comment les connecter sur la chaudière ?
Comment réaliser cette connexion sur cette chaudière GT 110 ?
P. S. : Aucune production d'eau, chaude ou sonde extérieure sur ma GT 110.
Si quelqu'un a la maîtrise sur ce produit ou peut m’aiguiller, par avance merci.
C'est le remplacement d'un thermostat (commande filaire 2 fils) par un thermostat NEST.
OK pour :
1) Connexion des bornes TAM 10 et 11 de la chaudière sur les bornes 2 et 3 de l'Heat Link.
2) Connexion des fils existants de T1 et T2 de l'heat link pour l'alimentation 12 volts au thermostat NEST.
C'est le 3) qui me pose problème :
Pour commander à distance le lancement ou l'arrêt de ma chaudière, je dois utiliser les bornes (1. 2. 3 qui sont les bornes d'un relais 1 off, 2 commun, 3 on de l'Heat Link.
Mais comment les connecter sur la chaudière ?

Comment réaliser cette connexion sur cette chaudière GT 110 ?
P. S. : Aucune production d'eau, chaude ou sonde extérieure sur ma GT 110.
Si quelqu'un a la maîtrise sur ce produit ou peut m’aiguiller, par avance merci.
02 mai 2017 à 22:22
Réponse 1 du forum chauffage
Connecter thermostat NEST sur chaudière De Dietrich GT 110
Bonjour,
Problème solutionné.
Branchement 1) et 2) et à distance réduction de la température = coupure du chauffage. :)
Le NEST est 100% compatible avec ma chaudière.
Je vais même utiliser son 2ème relais chauffe eau, pour piloter mon cumulus électrique.
Problème solutionné.
Branchement 1) et 2) et à distance réduction de la température = coupure du chauffage. :)
Le NEST est 100% compatible avec ma chaudière.
Je vais même utiliser son 2ème relais chauffe eau, pour piloter mon cumulus électrique.

04 mai 2017 à 21:32
Réponse 2 du forum chauffage
Invité

Connecter thermostat NEST sur chaudière De Dietrich GT 110
Invité

Bonjour,
J'ai une chaudière fuel GTM114 et je ne comprends votre branchement sur le thermostat NEST, les bornes 2 et 3 sont alimentées en 220V et les bornes TAM 10 ET 11 de la chaudière sont branchées (actuellement) sur un thermostat sec (thermostat fonctionnant avec 2 piles) et le thermostat fait uniquement le constat pour allumer ou arrêter la chaudière.
Pouvez-vous me donner plus de détail ?
D'avance merci.
J'ai une chaudière fuel GTM114 et je ne comprends votre branchement sur le thermostat NEST, les bornes 2 et 3 sont alimentées en 220V et les bornes TAM 10 ET 11 de la chaudière sont branchées (actuellement) sur un thermostat sec (thermostat fonctionnant avec 2 piles) et le thermostat fait uniquement le constat pour allumer ou arrêter la chaudière.
Pouvez-vous me donner plus de détail ?
D'avance merci.
12 mai 2017 à 22:56
Réponse 3 du forum chauffage
Connecter thermostat NEST sur chaudière De Dietrich GT 110
De retour de vacances. :)
Oui ça fonctionne la coupure à distance en diminuant la température. :) Nickel.
Oui j'ai une alimentation 220 volts, reprise sur la chaudière qui alimente mon NEST.
Mon ancien thermostat était Également à pile à contact sec, mais avec le Nest ce contact sec se réalise par le wifi.
Les deux enceintes fils du thermostat sont utilisés pour l'alimenter 12 volts uniquement.
Oui ça fonctionne la coupure à distance en diminuant la température. :) Nickel.
Oui j'ai une alimentation 220 volts, reprise sur la chaudière qui alimente mon NEST.
Mon ancien thermostat était Également à pile à contact sec, mais avec le Nest ce contact sec se réalise par le wifi.
Les deux enceintes fils du thermostat sont utilisés pour l'alimenter 12 volts uniquement.
15 mai 2017 à 17:45
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Raccorder thermostat sur chaudière De Dietrich GT 110
- N°5425 : Bonjour. Je souhaite raccorder un thermostat d'ambiance sur ma chaudière a fioul De Dietrich GT 110. Comment le raccorder afin que celle-ci puisse se déclencher ou s'arrêter par le thermostat ? Merci par avance pour vos...
- 2. Chaudière De Dietrich connecter Heatlink thermostat Nest
- N°23695 : Bonjour à tous. J'ai une chaudière De Dietrich Modulens AGC 35 et je cherche à savoir sur quel port connecter le Heatlink de mon thermostat Nest. Le port "on/off OT" serait-il le bon ? Si oui, dois-je raccorder mon...
- 3. Branchement thermostat d'ambiance chaudière De Dietrich GT 110
- N°20282 : Bonjour. Voici le problème, je veux brancher un thermostat d'ambiance 2 fils simples, la chaudière de marque De Dietrich GT 110 fioul. Sur la chaudière sur les bornes branchement thermostat, il n'y a pas de "shunt" mais...
- 4. Installation thermostat Nest sur chaudière De Dietrich GTU1200V
- N°20772 : Bonjour. J'ai un thermostat Google Nest 3ème génération à installer sur cette chaudière mais je ne sais pas comment le connecter à la place du De Dietrich Easymatic actuel. Avez-vous des solutions à me...
- 5. Installer thermostat d'ambiance sur chaudière De Dietrich gt 110
- N°7845 : Bonjour, je possède une chaudière De Dietrich gt 110, avec sonde extérieure, et je veux installer un thermostat d'ambiance sans fil. Est-ce que ce dernier va prendre le relais ? Est-ce compatible malgré que j'ai des têtes...
- 6. Problème Thermostat Nest et chaudière De Dietrich Modulens AGC 25
- N°20051 : Bonjour à tous, Après avoir écumé les forums sans trouver de solution à mon problème (peut-être ai-je mal cherché...), je m'en remets à vous afin de m'aiguiller sur une piste de résolution. Mon installation : Rdc :...
- 7. Installation thermostat Nest HeatLink chaudière De Dietrich CFM240
- N°21121 : Bonjour à tous. Tout d'abord j'espère que vous allez bien. Je me tourne vers vous car j'aurai besoin d'aide dans l'installation de mon thermostat d'ambiance sur une vieille chaudière De Dietrich CFM240. J'ai donc acheté un...
- 8. Brancher thermostat chrono RF 912 sur chaudière De Dietrich GT 110
- N°11331 : Bonjour, j'ai branché mon thermostat chrono RF 912 sur une De Dietrich GT 110, mais pas de résultat. L'ECS (l'eau chaude sanitaire) se met en route et mes radiateurs chauffent également, impossible de couper les radiateurs la...
- 9. Thermostat Crono rf 912 sur chaudière De Dietrich GT 110
- N°10662 : Je n'arrive pas à brancher une thermostat Crono rf 912 sur ma chaudière de marque De Dietrich modèle GT 110. J'ai un "N" sur ma chaudière et 2 arrivées avec du courant. Sur le thermostat, j'ai un "L", un "N", un "com", un "NO"...
- 10. Pas de contrôle eau chaude thermostat Nest chaudière De Dietrich 1.24 City
- N°21251 : Bonjour. Je possède une chaudière chauffage + ECS De Dietrich 1.24 City. J'ai acheté un Google nest thermostat 3ème génération. Cette génération est censée gérer l'eau sanitaire. J'ai branché comme prévu mon TAM...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.