Problème chaudière Chappée Klista + HTE 24
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
19843
Question Forum Chauffage : Problème chaudière Chappée Klista + HTE 24
Bonjour,
J'ai une question sur un problème de remise en route de chaudière (mes parents qui viennent d'acheter une vieille maison).
La chaudière a l'air assez récente, c'est une Chappée modèle KLISTA + HTE 24 et apparemment fonctionnait il y a plusieurs mois.
Quand on l'a met sous tension, elle s'amorce puis j'ai un code erreur 101 (Surchauffe circuit chaudière d'après la doc).
La pompe n'a pas l'air de s'allumer, je pense que le problème peut venir de là, il y a un bouton power mais il ne se passe rien quand j'appuie dessus, c'est une Grunfos Alpha 2L 15-60 RES.
J'ai fait intervenir quelqu'un qui ne connaissait visiblement pas cette chaudière, qui a testé l'alimentation qui va à la pompe (il y a du jus) et qui m'a conseillé de changer la pompe 400€. Mais il vient de me rappeler en me disant qu'il ne trouvait pas la pièce... et maintenant il me propose de changer de chaudière.
Le problème est que la maison est assez perdue et j'ai du mal à trouver quelqu'un dans les environs...
Si quelqu'un aurait une idée, des choses de base à vérifier surtout pour cette pompe, je trouve bizarre qu'elle ne s'allume même pas.
Bonne journée, merci.
J'ai une question sur un problème de remise en route de chaudière (mes parents qui viennent d'acheter une vieille maison).
La chaudière a l'air assez récente, c'est une Chappée modèle KLISTA + HTE 24 et apparemment fonctionnait il y a plusieurs mois.
Quand on l'a met sous tension, elle s'amorce puis j'ai un code erreur 101 (Surchauffe circuit chaudière d'après la doc).
La pompe n'a pas l'air de s'allumer, je pense que le problème peut venir de là, il y a un bouton power mais il ne se passe rien quand j'appuie dessus, c'est une Grunfos Alpha 2L 15-60 RES.
J'ai fait intervenir quelqu'un qui ne connaissait visiblement pas cette chaudière, qui a testé l'alimentation qui va à la pompe (il y a du jus) et qui m'a conseillé de changer la pompe 400€. Mais il vient de me rappeler en me disant qu'il ne trouvait pas la pièce... et maintenant il me propose de changer de chaudière.

Le problème est que la maison est assez perdue et j'ai du mal à trouver quelqu'un dans les environs...
Si quelqu'un aurait une idée, des choses de base à vérifier surtout pour cette pompe, je trouve bizarre qu'elle ne s'allume même pas.
Bonne journée, merci.
21 avril 2019 à 15:25
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée Klista + HTE 24
Bonjour,
Effectivement si votre circulateur est bien sous tension et que rien ne s'allume ça ne peut pas fonctionner, essayez de la débrancher et de la rebrancher et regardez l’état de vos fils et de toute façon si c'est votre circulateur qui est HS on peut toujours le remplacer par un circulateur équivalent, pas besoin de changer toute la chaudière.
Effectivement si votre circulateur est bien sous tension et que rien ne s'allume ça ne peut pas fonctionner, essayez de la débrancher et de la rebrancher et regardez l’état de vos fils et de toute façon si c'est votre circulateur qui est HS on peut toujours le remplacer par un circulateur équivalent, pas besoin de changer toute la chaudière.
22 avril 2019 à 10:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée Klista + HTE 24
Bonjour,
La pompe de votre chaudière est une pompe modulante, elle reçoit donc une alimentation en 230 V et une commande venant de carte de régulation de la chaudière.
Visiblement la personne qui est venue n'a rien d'un professionnel de la maintenance et n'a fait aucun effort pour vous apporter une solution.
La pièce référence 7313741 est disponible chez un revendeur de la marque comme RGS, DIFF...
Vous pouvez également consulter la liste des professionnels "Station Techniques Agrées" sur le site du constructeur Chappée, sinon pouvez-vous me préciser votre région et ville de localisation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La pompe de votre chaudière est une pompe modulante, elle reçoit donc une alimentation en 230 V et une commande venant de carte de régulation de la chaudière.
Visiblement la personne qui est venue n'a rien d'un professionnel de la maintenance et n'a fait aucun effort pour vous apporter une solution.
La pièce référence 7313741 est disponible chez un revendeur de la marque comme RGS, DIFF...
Vous pouvez également consulter la liste des professionnels "Station Techniques Agrées" sur le site du constructeur Chappée, sinon pouvez-vous me préciser votre région et ville de localisation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2019 à 19:22
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Problème sonde extérieure chaudière Chappée Luna 1.24 FF HTe
- N°22849 : Bonjour. Ma chaudière a gaz Luna fonctionnait bien jusqu’à présent. Elle est raccordée à une sonde extérieure (cf photo) et chauffe une partie de ma grange aménagée en salle de jeux. Récemment elle s’est mise en...
- 5. Problème chaudière Chappée Initia 2 28 FF HTE affiche erreur E 168
- N°10669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans le livret, merci de me renseigner.
- 6. Chaudière Chappée Luna 1.24 FF-HTE problème affiche erreur E 160
- N°14365 : Bonjour, Ma chaudière Chappée Luna 1.24 FF-HTE (chauffage + ECS "eau chauffage sanitaire") a un gros problème. Le cadran affiche l'erreur E 160. Le ventilateur tourne, mais pas assez, d'où le seuil de vitesse du ventilateur non...
- 7. Chaudière Chappée nova HTE 24 sur off
- N°23704 : Bonjour, Ma chaudière Chappée Nova HTE 24 fait des siennes depuis plusieurs semaines, avec un code erreur "b33". L'entretien a été fait, le gicleur a été changé et les réglages ont été effectués, mais rien n'y fait :...
- 8. Problème E 160 chaudière Luna 1 24 FF HTE
- N°7039 : J'ai un problème avec ma chaudière à condensation Luna 1.24 FF HTE. Plus de chauffage et elle indique E 160. Pourriez-vous me renseigner sur ce problème ? Merci.
- 9. Panne chaudière Chappée Sempra Nova HTE 24
- N°19857 : Bonjour, Je suis en panne de chaudière fioul à condensation (Chappée Sempra Nova HTE 24). Les techniciens locaux ne connaissent pas la solution. Voici les symptômes : 1) Je mets la chaudière en route 2) À la fin de...
- 10. Problème thermostat chaudière Chappée initia DUO 3.25 HTE
- N°20620 : Bonjour la communauté. Je sollicite votre aide, en juin dernier j'ai fait remplacer ma chaudière par une nouvelle chaudière nouvelle génération avec thermostat emolife et sans sonde extérieure. Emolife Ref : 1946-0276...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite