Bonjour,
J'ai une question sur un problème de remise en route de chaudière (mes parents qui viennent d'acheter une vieille maison).
La chaudière a l'air assez récente, c'est une Chappée modèle KLISTA + HTE 24 et apparemment fonctionnait il y a plusieurs mois.
Quand on l'a met sous tension, elle s'amorce puis j'ai un code erreur 101 (Surchauffe circuit chaudière d'après la doc).
La pompe n'a pas l'air de s'allumer, je pense que le problème peut venir de là, il y a un bouton power mais il ne se passe rien quand j'appuie dessus, c'est une Grunfos Alpha 2L 15-60 RES.
J'ai fait intervenir quelqu'un qui ne connaissait visiblement pas cette chaudière, qui a testé l'alimentation qui va à la pompe (il y a du jus) et qui m'a conseillé de changer la pompe 400€. Mais il vient de me rappeler en me disant qu'il ne trouvait pas la pièce... et maintenant il me propose de changer de chaudière.
Le problème est que la maison est assez perdue et j'ai du mal à trouver quelqu'un dans les environs...
Si quelqu'un aurait une idée, des choses de base à vérifier surtout pour cette pompe, je trouve bizarre qu'elle ne s'allume même pas.
Bonne journée, merci.
J'ai une question sur un problème de remise en route de chaudière (mes parents qui viennent d'acheter une vieille maison).
La chaudière a l'air assez récente, c'est une Chappée modèle KLISTA + HTE 24 et apparemment fonctionnait il y a plusieurs mois.
Quand on l'a met sous tension, elle s'amorce puis j'ai un code erreur 101 (Surchauffe circuit chaudière d'après la doc).
La pompe n'a pas l'air de s'allumer, je pense que le problème peut venir de là, il y a un bouton power mais il ne se passe rien quand j'appuie dessus, c'est une Grunfos Alpha 2L 15-60 RES.
J'ai fait intervenir quelqu'un qui ne connaissait visiblement pas cette chaudière, qui a testé l'alimentation qui va à la pompe (il y a du jus) et qui m'a conseillé de changer la pompe 400€. Mais il vient de me rappeler en me disant qu'il ne trouvait pas la pièce... et maintenant il me propose de changer de chaudière.

Le problème est que la maison est assez perdue et j'ai du mal à trouver quelqu'un dans les environs...
Si quelqu'un aurait une idée, des choses de base à vérifier surtout pour cette pompe, je trouve bizarre qu'elle ne s'allume même pas.
Bonne journée, merci.
21 avril 2019 à 15:25
Réponse 1 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée Klista + HTE 24
Bonjour,
Effectivement si votre circulateur est bien sous tension et que rien ne s'allume ça ne peut pas fonctionner, essayez de la débrancher et de la rebrancher et regardez l’état de vos fils et de toute façon si c'est votre circulateur qui est HS on peut toujours le remplacer par un circulateur équivalent, pas besoin de changer toute la chaudière.
Effectivement si votre circulateur est bien sous tension et que rien ne s'allume ça ne peut pas fonctionner, essayez de la débrancher et de la rebrancher et regardez l’état de vos fils et de toute façon si c'est votre circulateur qui est HS on peut toujours le remplacer par un circulateur équivalent, pas besoin de changer toute la chaudière.
22 avril 2019 à 10:34
Réponse 2 forum dépannage chaudières
Problème chaudière Chappée Klista + HTE 24
Bonjour,
La pompe de votre chaudière est une pompe modulante, elle reçoit donc une alimentation en 230 V et une commande venant de carte de régulation de la chaudière.
Visiblement la personne qui est venue n'a rien d'un professionnel de la maintenance et n'a fait aucun effort pour vous apporter une solution.
La pièce référence 7313741 est disponible chez un revendeur de la marque comme RGS, DIFF...
Vous pouvez également consulter la liste des professionnels "Station Techniques Agrées" sur le site du constructeur Chappée, sinon pouvez-vous me préciser votre région et ville de localisation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
La pompe de votre chaudière est une pompe modulante, elle reçoit donc une alimentation en 230 V et une commande venant de carte de régulation de la chaudière.
Visiblement la personne qui est venue n'a rien d'un professionnel de la maintenance et n'a fait aucun effort pour vous apporter une solution.
La pièce référence 7313741 est disponible chez un revendeur de la marque comme RGS, DIFF...
Vous pouvez également consulter la liste des professionnels "Station Techniques Agrées" sur le site du constructeur Chappée, sinon pouvez-vous me préciser votre région et ville de localisation.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
24 avril 2019 à 19:22