FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre daniel62dc

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit daniel62dc sur le forum Chauffage

daniel62dc
a posté 17 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Merci bien, je vais m'y remettre et merci pour l'astuce.
Cordialement.
24 août 2015 à 21:55
forum consulter ce sujet Comment façonner des tubes aciers sur site ?

Bonjour BP84.

Je reviens vers vous car j'ai mis en eau et parmi plusieurs soudure OA, il y a en a une qui suinte et bien sûr c'est celle sur un tube 15/21 qui est près du mur. Elle suinte du côté mur, bien sûr.
Le magasin pro qui m’approvisionne m'a fourni des baguettes "soudofer" NON enrobées qui ressemblent à du cuivre.
Je m'attendais à avoir des baguettes acier pour de la soudure autogène. je lui ai demandé un décapant et il m'a répondu qu'il n'y en avait pas besoin. J'ai pourtant insisté disant que le décapant enrobait mieux la soudure par capillarité.

C'est donc de la soudure hétérogène et la baguette sert de colle (?).
J'ai fait un bain (ramollir le fer) et ajouté la baguette.
Pour de l'hétérogène il me semble que l'on doit seulement obtenir un rouge cerise et ensuite mettre de la baguette ??

Bref, comment réparer ma soudure ?
J'ai essayé mais je ne fais que rajouter de la baguette (ma soudure grossit) et cela suinte toujours mais à un autre endroit.

J'ai en stock des baguettes "soudofer", des baguettes argent, du décapant pour le cuivre et du décapant pour la soudure argent.
Que puis-je employer pour faciliter cette reprise car avec étant à plat ventre, le chalumeau dans une main, la baguette de l'autre, il ne m'en reste plus pour tenir mon miroir... ?
Merci bien.
24 août 2015 à 17:00
forum consulter ce sujet Comment façonner des tubes aciers sur site ?

Publicité

Bonjour,

Merci, je ne savais pas.
Je vais essayer pour les prochains radiateurs. J'en ai encore 2 à faire immédiatement et 6 un peu plus tard.
J'aurais appris plein de choses.
Merci pour tout.
Cordialement.
24 août 2015 à 07:04
forum consulter ce sujet Comment façonner des tubes aciers sur site ?

Bonjour,

Oui c'est vrai. Lorsque je cintre la machine posée comme il faut, je cintre à froid.
Mais dans le cas décrit plus haut, j'ai eu peur que mon "installation" ne résiste pas.
J'ai donc chauffé pour que cela soit plus facile.

Aujourd'hui j'ai eu une baïonnette (2 fois 90° à la suite) à faire.
En 3/8", le cintre le plus court possible avec la Virax faisait une longueur de 11/12 cm (du bout du tube à la fibre neutre extérieure). Trop long pour mon cas. j'ai coupé un morceau et rabouté au chalumeau.
Je ne vois pas comment faire autrement.
Cordialement.
22 août 2015 à 18:55
forum consulter ce sujet Comment façonner des tubes aciers sur site ?

Bonjour BP84

Bien compris merci bien.

Pour info, pour un tube 3/8" retour d'eau radiateur, j'ai fait 2 coudes au sous-sol, un piquage sur un tube distribution d'1/2", et traversée de plancher rectiligne ayant auparavant fileté le bout. (je ne saurais qu'à la mise en eau si cela ne fuit pas...). Il fallait donc cintrer cette partie rectiligne pour raccorder le radiateur. Pour cintrer sans plier le tube il fallait mettre en place la "forme" 3.8" de Virax. J'ai donc chauffé au rouge, j'ai coincé ma plieuse avec la forme 3/8" dans le chambranle de la porte d'en face du couloir et le tube à plier, j'ai pris un tube de plus gros diamètre que j'ai enfilé dans le bout de tube à plier et j'ai plié. Cintre impeccable.
J'étais assez content de ma trouvaille car je n'avais pas de coude-union.
Patrice administrateur demande une photo de ma cintreuse. Je vous la joins. La cintreuse est dans une caisse en bois hyper lourde avec toutes les formes.

Merci pour tout.
Cordialement

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
cintreuse Virax

22 août 2015 à 07:57
forum consulter ce sujet Comment façonner des tubes aciers sur site ?

Bonjour BP84,

Merci beaucoup. Je vais faire cela.
Cependant, afin "de ne pas mourir idiot", j'aurais aimé savoir comment a fait le chauffagiste en 1970 car comme dit dans mon post n°3, "Son tuyau a un cintre à 90° pour le robinet + un cintre à 90° pour le plafond du sous-sol + un cintre à 90° pour le coin du mur et tout cela sans raccord aucun."

J'ai souhaité continuer en fer noir pour plusieurs raisons :
1) En hiver ; lors de la chauffe, il n'y a aucun bruit de dilatation qui réveille les gens la nuit.
2) J'ai investi dans une cintreuse virax d'occasion et je veux l'amortir.
3) j'aime apprendre.
4) Sur les forums, les avis sont très partagés concernant l'électrolyse entre cuivre et fer. D'aucuns disent qu'il faut un raccord laiton entre le fer et le cuivre, d'autres disent qu'il faut mettre un produit anti-corrosion dans le circuit pour supprimer/atténuer l'électrolyse, d'autres disent que cela n'a pas de conséquences, d'autres disent qu'il y a un sens de pose à respecter (d'abord le cuivre puis le fer ou l'inverse je ne sais plus) etc.
Bref, qui croire ?
J'ai donc opté pour l'option la plus sûre : continuer le fer noir comme initialement.

Mon problème est donc résolu et je vous remercie.
Cordialement.
21 août 2015 à 07:11
forum consulter ce sujet Comment façonner des tubes aciers sur site ?

Merci bien.

J'espère que BP84 a une solution.
Cordialement.
19 août 2015 à 15:20
forum consulter ce sujet Comment façonner des tubes aciers sur site ?

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'ai une virax pour cintrer les tubes acier et un chalumeau OA.
Mais cela ne résout pas mon problème.
Exemple pour une traversée de plancher avec le radiateur juste au-dessus : au niveau du radiateur arrivée d'eau chaude, je cintre à l'établi à 90° pour raccorder au robinet.
J'ai donc un morceau de tuyau courbé d'environ 1 m au total.
Étant près du radiateur je passe mon tuyau dans le trou du plancher, je raccorde le coude au robinet.
Maintenant étant au sous-sol j'ai un morceau de tuyau rectiligne qui dépasse du plafond alors que je voudrais qu'il soit courbe pour raccorder au tuyau de distribution.
Que faire si ce n'est de mettre un coude ou une courbe à 90° ayant auparavant fileté le tuyau ?
Alors que sur l'installation existante, le chauffagiste n'a pas installé de coude ou autre.
C'est le tuyau qui est cintré et longe le plafond. Son tuyau a un cintre à 90° pour le robinet + un cintre à 90° pour le plafond du sous-sol + un cintre à 90° pour le coin du mur et tout cela sans raccord aucun.
Bref, j'ai un problème. Que faire ?
Merci. Cordialement.
19 août 2015 à 11:26
forum consulter ce sujet Comment façonner des tubes aciers sur site ?

Bonjour,

Je dois rajouter des radiateurs en fonte sur mon système de chauffage ancien (acier).
J'ai rajouté hier un radiateur avec manchon "union", té, raccord etc. une vrai usine à gaz...
Alors que je vois sur les radiateurs déjà installés les tuyaux avec des courbes dans tous les sens sans aucun manchon "union", raccords etc. Alors que la chaudière est au sous-sol et les radiateurs à l'étage.

Il est impossible de traverser un plancher avec des tuyaux courbés.
Comment faire ? Je suppose que le chauffagiste chauffait au rouge les tuyaux pour les courber après avoir traversé le plancher. Mais dans ce cas, comment ne pas "plier" le tuyau vu qu'il n'y a pas de forme pour faire la courbure ?

Merci de vos réponses (tuyau acier en 1/2" 15/21).
Cordialement.
19 août 2015 à 08:24
forum consulter ce sujet Comment façonner des tubes aciers sur site ?

Merci bien de votre réponse.
Mon installation chauffage étant en acier, pour éviter l'électrolyse je continue en acier.
A ce sujet les informations sont contradictoires. Certains disent que rajouter du cuivre sur l'acier n'a pas d'influence, d'autres disent le contraire...
Bref, je n'ai pas voulu prendre de risque.
Par contre vous avez raison, c'est une grosse galère pour un non-professionnel par rapport au cuivre.
J'ai trouvé une solution avec un raccord "union" à visser et j'ai réussi à faire une "dérivation" (un premier tuyau) vers un nouveau radiateur.
Pour l'instant posé "à blanc" en attendant la pâte à joint et la filasse.

Demain deuxième tuyau.
Bonne journée.
Cordialement.
DC
17 août 2015 à 20:04
forum consulter ce sujet Comment insérer un té acier dans mon installation de chauffage

Bonjour,

Je n'ai pas trouvé la réponse dans le forum.

Je dois rajouter des radiateurs dans mon installation de chauffage en acier noir. Je veux mettre un té car c'est pour rajouter un tuyau en acier noir de même diamètre.
Comment faire ? Si je coupe mon tuyau aux dimensions exactes du té, je ne pourrais pas le visser, il sera trop court.
Si je coupe plus petit, je ne pourrais pas l'insérer car mes tuyaux en 1/4 de pouce sont super rigides.
Autre question : le filetage ? En supposant que j'arrive à mettre le té, il faut un filetage droite/gauche mais la aussi problème car ma filière électrique fait bien 7 ou 8 cm d'épaisseur et c'est peut-être plus large qu'un té.
Quelqu'un a une solution ??
Merci beaucoup.
17 août 2015 à 07:04
forum consulter ce sujet Comment insérer un té acier dans mon installation de chauffage

Bonjour,
Effectivement, c'est possible car j'ai coupé à la scie au lieu du coupe-tube.
Merci du conseil. Hier, j'ai débuté le filetage à la main au lieu d'utiliser la machine électrique.
J'ai réussi à faire un ou deux filets en m'aider d'une clé à griffe et ensuite j'ai pu continuer avec la machine.

Merci.
Cordialement.
14 août 2015 à 15:51
forum consulter ce sujet Pourquoi j'arrive à fileter un bout du tuyau et pas l'autre bout ?

Bonjour à tous,

J'essaie de rajouter des radiateurs en fonte sur mon chauffage en tuyau acier noir.
J'ai une filière électrique d'occasion qui fonctionne bien.
Je prends un bout de tuyau en 3/8' (12/17), la filière qui va bien et je fais mon pas de vis impeccable.
Je veux faire de même à l'autre bout et là impossible. La filière n'accroche pas.
J'essaie avec un autre bout de tuyau et ça marche. Je veux faire l'autre bout, impossible !!

Quelqu'un a une idée ? J'ai bien pensé que ma filière était peut-être usée mais dans ce cas, pourquoi ça fonctionne si je prends immédiatement un autre tuyau pour essayer ??
Merci à tous.

Cordialement.
13 août 2015 à 12:48
forum consulter ce sujet Pourquoi j'arrive à fileter un bout du tuyau et pas l'autre bout ?

Merci BP84
J'avais essayé d'augmenter la pression de la pompe (ce que j'ai omis de dire dans mes posts précédents) mais toujours la même panne.

J'ai un modèle (ancien brûleur ayant le même bloc actif) pour remettre les fils comme à l'origine.
Mais je ferai cela dans quelques temps car je suis pris par le temps et j'ai dû acheter un brûleur d'occasion (qui fonctionne celui-là !!).

Merci pour vos conseils. Dès que j'aurai résolu le problème je ferai un post.
Cordialement.
08 avril 2015 à 20:04
forum consulter ce sujet Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1

Voilà le résultats de mes essais :
1) J'ai changé de pompe, le brûleur démarre immédiatement (ayant déconnecté tous les fils du préchauffage) et s'arrête toujours après environ 15 sec.
2) J'ai augmenté l'air secondaire toujours la même panne.
3) J'ai pris soin de cacher la cellule dans ma main avant l'allumage et ensuite de l'exposer à ce beau soleil d'aujourd'hui : toujours en panne.
4) J'ai changé l’électrovanne.

Par contre, ayant déconnecté le préchauffage, il n'y a plus d'attente aucune avant le démarrage = pas de pré-ventilation du tout, ce que je n'avais pas remarqué avant.
Qu'en pensez-vous ?
Est-ce que quelqu'un aurait bricoler/se tromper en connectant les fils allant au bloc actif LOA 24 ?

Je vous remercie.
06 avril 2015 à 18:55
forum consulter ce sujet Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1

Merci BP84, je vais essayer avec une autre électrovanne.
06 avril 2015 à 07:57
forum consulter ce sujet Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1

Bonjour à tous,

Mon brûleur avec préchauffage ACV BM1 NL1 s’allume normalement avec flamme et s’arrête au bout de 15 secondes environ, mise en sécurité. Chaudière ACV DELTA F30 BF.

J’ai un autre brûleur Stella avec le même bloc actif que l’ACV (Landis et gyr LOA24) et la même cellule photoélectrique QBR1 qui fonctionne parfaitement.
J’ai donc interverti en premier la cellule, la panne reste identique.
J’ai interverti ensuite le bloc actif toujours la même panne.
Pour être sûr, j’ai branché le bloc actif de l’ACV sur le Stella et le Stella fonctionne parfaitement.
Ensuite, j’ai branché un mano pression. Elle reste parfaitement stable à 10 bars préconisée par le constructeur pendant les 15 secondes de fonctionnement. J’ai vérifié la distance de 3mm entre le gicleur et l’accroche flamme.
J’ai refait les mêmes essais avec un bidon au cas où il aurait eu une prise d’air quelque part.
D’ailleurs je ne vois pas où vu que le Stella fonctionne parfaitement avec ma chaudière.
J’ai installé une cellule neuve plus longue toujours la même panne. J’ai vérifié le serrage du gicleur.
J’ai shunté le préchauffage après avoir débranché la phase du préchauffage (j’ai laissé la terre et le neutre branchés) car si le préchauffage est intermittent le brûleur doit se mettre en sécurité normalement vu que le réglage d’air ne serait plus adéquat.
Toujours la même panne.
Le débit d’air primaire et secondaire est réglé comme sur la notice.
En désespoir de cause, j’ai installé le brûleur dans le jardin avec mon bidon. Il démarre normalement et s’arrête après 15 secondes environ.
3 remarques :
1) La flamme qui est au début un peu orange devient presque blanche.
2) Après l’arrêt très brusque, le gicleur a dû émettre un peu de fioul car le fioul s’est enflammé sur le gueulard pendant 20 secondes environ, le temps que le fuel soit consumé.
3) Il n’y a pas de points lumineux dans la flamme ce qui semble indiquer que la combustion se fait correctement.
Voilà, si quelqu’un a une idée, elle sera la bienvenue car je ne vois pas ce que je peux faire de plus.

A part acheter un brûleur neuf bien sûr (LOL).
Merci à tous.
05 avril 2015 à 07:39
forum consulter ce sujet Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1