Panne brûleur fioul n'arrive pas au gicleur
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
8816
Problème Forum Chauffage : Panne brûleur fioul n'arrive pas au gicleur
Invité

Bonjour,
Mon brûleur ne se met pas en marche et le fioul n'arrive pas au gicleur.
Il me semble que la cellule réagit difficilement à la lumière, ratés dans la combustion.
J'ai changé la pompe mais rien n'y fait.
Mon brûleur ne se met pas en marche et le fioul n'arrive pas au gicleur.
Il me semble que la cellule réagit difficilement à la lumière, ratés dans la combustion.
J'ai changé la pompe mais rien n'y fait.
16 avril 2009 à 02:49
Conseil Réparation 1 Chauffage
Invité

Panne brûleur fioul n'arrive pas au gicleur
Invité

Bonjour, vérifiez votre aspiration de cuve, votre filtre de pompe, votre gicleur etc.
Votre cellule n'a rien à voir avec la mise en marche de votre brûleur.
Faites faire un entretien complet par un PRO.
G. B.
Votre cellule n'a rien à voir avec la mise en marche de votre brûleur.
Faites faire un entretien complet par un PRO.
G. B.
Conseil Réparation 2 Chauffage
Invité

Panne brûleur fioul n'arrive pas au gicleur
Invité

Bonjour. Procédez au nettoyage du brûleur de votre chaudière à fioul. Cordialement.
17 mai 2009 à 16:35
Conseil Réparation 3 Chauffage
Invité

Panne brûleur fioul n'arrive pas au gicleur
Invité

Bonjour, j'ai le même cas et voici ce que j'ai fait sur ma chaudière Zaegel-Held, moteur AACO et pompe Suntec : après mise en sécurité de mon brûleur et plusieurs tentatives infructueuses de remise en marche, jai procédé à rechercher toutes les pannes possibles :
Nettoyage de laccroche flamme, du gicleur, du filtre ;
Réglage des électrodes ;
Toujours rien !
Si ce nest que létincelle était très belle mais pas darrivée de fioul ou par intermittence provoquant une flamme de 2 à 3 secondes, déduction logique : la pompe est défectueuse.
Je démonte donc la pompe et fais un contrôle de manière à voir si le moteur entraîne le moyeu de la pompe et je maperçois que ce nest pas le cas.
Je dépose donc la pompe du moteur et jai pu accéder au système daccouplement pompe/moteur en matière noire et dont les ergots étaient usés.
Réparation faite tout est rentré dans lordre et mon brûleur a redémarré.
Tout ça pour un coût de pièce de 5.80 !
En espérant que mon expérience vous soit utile.
C.K.
Nettoyage de laccroche flamme, du gicleur, du filtre ;
Réglage des électrodes ;
Toujours rien !
Si ce nest que létincelle était très belle mais pas darrivée de fioul ou par intermittence provoquant une flamme de 2 à 3 secondes, déduction logique : la pompe est défectueuse.
Je démonte donc la pompe et fais un contrôle de manière à voir si le moteur entraîne le moyeu de la pompe et je maperçois que ce nest pas le cas.
Je dépose donc la pompe du moteur et jai pu accéder au système daccouplement pompe/moteur en matière noire et dont les ergots étaient usés.
Réparation faite tout est rentré dans lordre et mon brûleur a redémarré.
Tout ça pour un coût de pièce de 5.80 !
En espérant que mon expérience vous soit utile.
C.K.
07 novembre 2010 à 13:17
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Problème brûleur fioul chaudière Chappée cf4r
- N°2267 : Salut à tous, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière de marque Chappée cf4r. Il fonctionne 3 ou 4 heures sans s'arrêter puis il se met en sécurité, je n'arrive pas à trouver la panne. Merci.
- 2. Recherche panne brûleur fioul
- N°19580 : Bonjour. Après un arrêt, de la chaudière pour un remplissage de cuve, redémarrage de la chaudière pendant la nuit elle a dû s'étouffer et former des gaz, et s'enflammer, donc mise en sécurité, puis nettoyage du foyer et...
- 3. Fuite fioul gicleur brûleur chaudière
- N°3123 : Bonjour, J'avais une fuite de fioul au niveau du gicleur de mon brûleur de marque ELCO. J'ai changé alors le gicleur et idem toujours cette fuite. J'ai essayé de placer un joint en cuivre et toujours le même résultat....
- 4. Chaudière au fioul en panne après nettoyage
- N°994 : Bonsoir à vous, je découvre en ce moment votre site qui est génial, j'arrive à ma question : je viens de nettoyer ma chaudière de marque CHAPPEE NXR1 au fioul, j'ai démonté le brûleur type 2001, nettoyé le gicleur puis...
- 5. Panne avec le brûleur à fioul
- N°839 : Mon brûleur ne se déclenche pas, il n'y a pas d'étincelle alors que le gicleur est neuf.
- 6. Panne chaudière fioul De Dietrich GTU 125
- N°21210 : Bonjour, Je sollicite votre aide pour une panne sur une chaudière fioul De Dietrich avec brûleur M 100 S. J’ai ce problème depuis quelques jours (heureusement qu’il y a cheminée et radiateurs électriques). Cette...
- 7. Brûleur se met pas en marche fioul n'arrive pas au gicleur
- N°4593 : Bonsoir, j'ai un brûleur Francia ovale FM7 le fioul n'arrive pas au gicleur alors que ma pompe fonctionne car j'ai le retour de fioul à la cuve, d'après la documentation il y a un filtre dans la pompe, pouvez-vous me dire où il...
- 8. Panne sur chaudière Buderus G115
- N°4703 : J'ai une panne intempestive sur ma chaudière Buderus G115 flamme bleue ; elle se met en sécurité à chaque démarrage à froid c'est-à-dire lorsquelle n'a fait aucun cycle de chauffe depuis une heure, je la relance 2 à 3...
- 9. Problème chaudière mise en sécurité incessante
- N°2373 : Bonjour, peut-être pourrez-vous m'aider. Je n'avais pas tellement les moyens de faire le plein de ma cuve à fuel, j'ai donc attendu le dernier moment pour le faire. Vers la fin, ma chaudière (fioul Cythia de Guillot) se...
- 10. Panne brûleur fioul ACV BM1 NL1
- N°17207 : Bonjour à tous, Mon brûleur avec préchauffage ACV BM1 NL1 s’allume normalement avec flamme et s’arrête au bout de 15 secondes environ, mise en sécurité. Chaudière ACV DELTA F30 BF. J’ai un autre brûleur Stella...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite