Bonjour.

Je dois remplacer ma boîte de contrôle de la marque 553 SE Riello chaque année.
Elle tombe en panne au même endroit. Câble qui brûle.
Quelle en serait la cause ?
J'ai joint des photos.
Merci de votre aide.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
remplacer boîte contrôle 553 SE Rielloproblème boîte contrôle 553 SE Riello

16 janvier 2022 à 21:13
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage

Remplacer boîte contrôle 553 SE Riello

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Votre brûleur se met-il régulièrement en route ?
Votre brûleur se met-il régulièrement en sécurité ?
L'alimentation en fioul est elle bonne (pas de bulles, pas de baisse de niveau dans le bocal) ?

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
18 janvier 2022 à 16:47
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage

Remplacer boîte contrôle 553 SE Riello

Georgios
Membre inscrit
Georgios
2 messages
Bonjour.
Merci de votre retour.

Votre brûleur se met-il régulièrement en route ?
Généralement, mon brûler est actif uniquement en hiver et pendant les journées froides, je dirais qu'il s'active presque toutes les 1h-1h30.
Non.

Votre brûleur se met-il régulièrement en sécurité ?
Il s'est mis en sécurité 2-3 jours avant que le boitier de contrôle ne tombe en panne. Comme l'année dernière, il s'est mis en sécurité avant de tomber en panne. sinon, il se met jamais en sécurité.

L'alimentation en fioul est elle bonne (pas de bulles, pas de baisse de niveau dans le bocal) ?
Non, le bocal est toujours plein, pas de bulles non plus. Par contre, au moment où il s'est mis en sécurité, le niveau dans le bocal avait baissé. A la reprise, il s'est re-rempli correctement.

Ici, la chaudière est en panne (en attente du nouveau boitier) et le niveau du bocal est toujours bon.
Au niveau de la température de l'eau de la chaudière, je la maintiens à 60°C.
Au niveau de la citerne, il doit encore rester 300 L de Mazout.
La maison est bien isolée, avec un plein de 1000L, je tiens un peu plus d'une année.

C'est la 3ème fois que je change le boitier en 5 ans.
Le dernier changement a eu lieu en Avril 2021. Je ne comprends pas.
Merci de votre aide.
18 janvier 2022 à 18:05
Réponse 3 d'un contributeur du forum-chauffage

Remplacer boîte contrôle 553 SE Riello

VETC
Membre inscrit
VETC
6 569 messages
Bonjour,

Merci pour votre retour d'infos.

Commencez par résoudre votre problème d'alimentation en fioul, ce que vous décrivez n'est pas un phénomène normal, même après un long temps d'arrêt, au redémarrage le niveau de fioul ne doit jamais baisser !!!

Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
19 janvier 2022 à 10:04
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Chauffage

  • 1. Problème boîte de contrôle brûleur fioul Riello Gulliver RG1R
    N°12211 : Bonjour, j'ai un problème avec la boîte de contrôle de mon brûleur fioul Riello Gulliver RG1R, et je voulais savoir si c'était valable de la changer, sinon me donner l'équivalence pour mettre un autre brûleur d'occasion....
  • 2. Remplacer chaudière fuel par chauffage géothermie
    N°34 : Bonjour, peut-on remplacer une chaudière fuel par une installation type géothermie et conserver les radiateurs et canalisations existantes ? Merci pour vos informations.
  • 3. Brûleur Geminox B10 ne démarre plus
    N°19398 : Bonjour à tous et à toutes ! Pour commencer, petite mise en situation : Jeudi dernier au petit matin, alors que je me prépare pour me rendre au travail, j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas recevoir d'eau chaude. Je...
  • 4. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
  • 5. Remplacer brûleur Riello Mectron 5M
    N°21003 : Bonjour. J'ai un vieux brûleur brûleur Riello Mectron 5M qui commence à fuir un peu et fait du bruit. Je voudrais le changer mais je ne sais pas par quel brûleur. Avez-vous un conseil à me donner ? Merci.
  • 6. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
    N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
  • 7. Problème chauffage géothermique compresseur qui a grillé
    N°372 : Bonjour. Deux compresseurs qui permettent le chauffage : un compresseur qui a grillé l'année dernière. De nouveau, problème cette année : le compresseur ne tourne pas, mais est brûlant. Ce compresseur fonctionnait pour...
  • 8. Problème arrivée fuel brûleur Riello 40
    N°17195 : Bonjour à tous et au secours, Je ne suis pas un expert et j'ai un problème mon brûleur ne s'enflamme pas. C'est un Riello 40 je constate que le fuel n'arrive pas au gicleur. Je change le gicleur rien, j'alimente le...
  • 9. Problème fournaise à huile boîte de contrôle saute
    N°7677 : Je possède une fournaise à huile qui ne démarre plus toute seule, le reset de la boîte de contrôle saute constamment, il faut toujours que je la reset et je dois cogner n'importe où mais près de la boîte de contrôle pour...
  • 10. Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
    N°20101 : Bonjour. Ma chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW est en panne, le boîtier de contrôle bloc gaz Honeywell S4564 C1132 étant HS. Je cherche une alternative à ce boitier, une référence adaptable en remplacement de ce boitier qui...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer boîte contrôle 553 SE Riello >>>

Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage

Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid


information Informations sur le forum Chauffage information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite