Bouilloire nozzle trop petit
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
21888
Question Forum Chauffage : Bouilloire nozzle trop petit
Bonsoir,
J’ai remplacé un chauffe-eau qui est fait pour une buse 0.75 et 0.85 pour une bouilloire qui recommande une buse de minimum 1.00 mais j’ai gardé mon brûleur avec la buse 0.75.
La chambre de combustion est plus grande sur la nouvelle bouilloire.
Je ne réussis pas à ajuster l’entrée d’air pour avoir une belle combustion.
J’ai un smoke testé mais je ne réussis pas à avoir une combustion de 1 ou 2, ça reste toujours à 0.
Si je ferme trop l’air il tombe sans cesse en régénération, si je l’ouvre trop il faillit au démarrage.
La cheminée bouccane blanc comme un char à -30 degrés.
Sur l’ancien chauffe-eau la cheminée montait à 400F et avec la bouilloire il monte même pas à 100F.
Faut-il vraiment je change le nozzle pour un 1.00 ? Merci.
Note du modérateur : cette question provient du Canada.
J’ai remplacé un chauffe-eau qui est fait pour une buse 0.75 et 0.85 pour une bouilloire qui recommande une buse de minimum 1.00 mais j’ai gardé mon brûleur avec la buse 0.75.
La chambre de combustion est plus grande sur la nouvelle bouilloire.
Je ne réussis pas à ajuster l’entrée d’air pour avoir une belle combustion.
J’ai un smoke testé mais je ne réussis pas à avoir une combustion de 1 ou 2, ça reste toujours à 0.
Si je ferme trop l’air il tombe sans cesse en régénération, si je l’ouvre trop il faillit au démarrage.
La cheminée bouccane blanc comme un char à -30 degrés.
Sur l’ancien chauffe-eau la cheminée montait à 400F et avec la bouilloire il monte même pas à 100F.
Faut-il vraiment je change le nozzle pour un 1.00 ? Merci.
Note du modérateur : cette question provient du Canada.
16 janvier 2022 à 20:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-chauffage
Bouilloire nozzle trop petit
Bonjour,
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
N'étant pas sur place pouvez-vous nous transmettre des photos de votre installation.
Dans l’attente de votre retour d’infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
18 janvier 2022 à 16:49
Réponse 2 d'un contributeur du forum-chauffage
Bouilloire nozzle trop petit
Bonjour.
Je publierais des photos plus tard je ne suis pas à la maison.
J’ai un plancher chauffant au glycol, chauffé par une bouilloire Dettson HMT avec brûleur Beckett et une buse 0.75 le fabricant recommande une buse 1.0 a 1.5.
Je publierais des photos plus tard je ne suis pas à la maison.
J’ai un plancher chauffant au glycol, chauffé par une bouilloire Dettson HMT avec brûleur Beckett et une buse 0.75 le fabricant recommande une buse 1.0 a 1.5.
18 janvier 2022 à 17:40