Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
20101
Question Forum Chauffage : Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
Bonjour.
Ma chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW est en panne, le boîtier de contrôle bloc gaz Honeywell S4564 C1132 étant HS.
Je cherche une alternative à ce boitier, une référence adaptable en remplacement de ce boitier qui ne se fabrique plus.
Je vois que ce problème a déjà été soulevé par d'autres personnes.
Avez-vous une solution ? Merci.
Ma chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW est en panne, le boîtier de contrôle bloc gaz Honeywell S4564 C1132 étant HS.
Je cherche une alternative à ce boitier, une référence adaptable en remplacement de ce boitier qui ne se fabrique plus.
Je vois que ce problème a déjà été soulevé par d'autres personnes.
Avez-vous une solution ? Merci.
10 novembre 2019 à 15:37
Réponse 1 Forum chauffage
Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre une photo du coffret de contrôle de votre chaudière et du schéma de câblage qui se trouve au dos de ce coffret ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pouvez-vous nous transmettre une photo du coffret de contrôle de votre chaudière et du schéma de câblage qui se trouve au dos de ce coffret ?
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
11 novembre 2019 à 13:00
Réponse 2 Forum chauffage
Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
Bonjour, les photos suivent.
11 novembre 2019 à 13:19
Réponse 5 Forum chauffage
Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
Image du jour BricoVidéo. Bonjour à toutes et à tous.
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro. Métro ligne 14 Paris. Fujifilm X100.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
Information à cet emplacement du forum chauffage sera publiée l’image du jour.
À ce jour 72 469 internautes sont inscrits sur les forums de Bricovidéo
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Photo Patrice Faro. Métro ligne 14 Paris. Fujifilm X100.
Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum chauffage.
Pour plus de photos rejoignez-moi sur Instagram : Photos Patrice Faro
25 novembre 2019 à 01:02
Réponse 6 Forum chauffage
Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
Bonjour,
Pour votre problème de coffret, vous pouvez contacter la société ELECTRO STANDARD www.electrostandard.com ou 02.97.56.62.93. Ils peuvent soit :
- Avoir la référence de votre coffret en stock.
- Réparer votre coffret défectueux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
Pour votre problème de coffret, vous pouvez contacter la société ELECTRO STANDARD www.electrostandard.com ou 02.97.56.62.93. Ils peuvent soit :
- Avoir la référence de votre coffret en stock.
- Réparer votre coffret défectueux.
Dans l'attente de votre retour d'infos.
Cordialement.
Mario, Votre Expert Technique Chauffage Indépendant.
25 novembre 2019 à 12:17
Réponse 7 Forum chauffage
Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
Bonjour.
Cette société m'a spécifié un boîtier de contrôle adaptable pour cette chaudière.
J'ai besoin d'un installeur sur Paris, avez-vous des coordonnées à me fournir.
Cordialement.
P
Cette société m'a spécifié un boîtier de contrôle adaptable pour cette chaudière.
J'ai besoin d'un installeur sur Paris, avez-vous des coordonnées à me fournir.
Cordialement.
P
02 janvier 2020 à 13:06
Réponse 8 Forum chauffage
Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
Bonjour,
Les informations fournies par VETC m'ont permis d'obtenir une spécification/référence pour un boitier de contrôle bloc gaz adaptable pour cette chaudière. Voir lien ci-dessous.
Boîtier allumage S4565 c 1025b - BAXI : S17000602
La seule adaptation à faire serait sur le circuit du RESET, sur le coffret d’origine il était interne au coffret Honeywell, sur le nouveau modèle, il est externe.
Il faut donc ajouter un interrupteur impulsionnel entre les bornes 1 et 2 du boitier pour pouvoir réarmer et un voyant rouge entre 2 et 3 (pour visualiser une éventuelle mise en sécurité).
Je cherche une spécification/lien pour pouvoir acheter ce matériel additionnel sur le même site si possible soit pour le matériel :
- 1 Interrupteur impulsionnel pour réarmement,
- 1 Voyant rouge pour visualisation du défaut.
Pouvez-vous me conseiller pour cela ?
Je cherche également un contact pour un installateur sur Paris si vous avez.
Cordialement et bonne nouvelle année.
Les informations fournies par VETC m'ont permis d'obtenir une spécification/référence pour un boitier de contrôle bloc gaz adaptable pour cette chaudière. Voir lien ci-dessous.
Boîtier allumage S4565 c 1025b - BAXI : S17000602
La seule adaptation à faire serait sur le circuit du RESET, sur le coffret d’origine il était interne au coffret Honeywell, sur le nouveau modèle, il est externe.
Il faut donc ajouter un interrupteur impulsionnel entre les bornes 1 et 2 du boitier pour pouvoir réarmer et un voyant rouge entre 2 et 3 (pour visualiser une éventuelle mise en sécurité).
Je cherche une spécification/lien pour pouvoir acheter ce matériel additionnel sur le même site si possible soit pour le matériel :
- 1 Interrupteur impulsionnel pour réarmement,
- 1 Voyant rouge pour visualisation du défaut.
Pouvez-vous me conseiller pour cela ?
Je cherche également un contact pour un installateur sur Paris si vous avez.
Cordialement et bonne nouvelle année.
02 janvier 2020 à 13:36
Réponse 9 Forum chauffage
Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
Bonjour,
Pour tous ceux qui, en lisant ce post, se diraient : mince, investir 250.-€ TTC dans un boitier soi-disant compatible... Et si cela ne marchait pas et vais-je gaspiller lamentablement tout cet argent pour rien ?... ET BIEN NON ! => Les conseils de VETC et Atango sont juste prodigieux ! (merci beaucoup à eux au passage).
Ainsi le Boîtier allumage S4565 c 1025b - BAXI : S17000602 s'adapte parfaitement en remplacement du Honeywell S4564 C1132 !!
Et le bouton "reset" et sa LED indiquant un défaut ne sont effectivement plus là...
Mais franchement, ça, ou changer sa chaudière pour 10K€ TTC, vous avez saisi !.. (je venais juste de recevoir mon devis lorsque j'ai reçu le colis providentiel).
Pour info, je me suis amusé à couper la vanne d'arrivée gaz pour générer un défaut sur le boitier. Une fois le boitier à l'arrêt complet pour cause dudit défaut, il m'a suffit de prendre un cavalier et de mettre en contact 2ms les bornes 1 et 2 du boitier et c'était reparti pour un tour ! Donc pour les plus bricoleurs, vous pourrez vous amuser à déporter une jolie petite LED et un bouton poussoir jusqu’en façade avant pour ne pas avoir à déposer le panneau avant de la chaudière et ré-armer le bouzin. Mais perso, je vais garder la méthode feignasse et mon petit cavalier à 10 cents... Il suffit juste de savoir quoi faire.
Il faut savoir aussi que j'ai pris l'initiative d'appeler la société ExpertByNet, qui n'a pas eu le droit de me dire que ce boitier pouvait effectivement remplacer l'autre. J'imagine que leurs fichiers fournisseurs ne l'autorise pas et que les procédures d’obsolescences programmées sont ce qu'elles sont aujourd’hui ...
Heureusement qu'on nous bassine tous les jours avec l'écologie, etc. En tout cas, je ne leur en veux pas du tout. En tant que professionnels du secteur, ils ne peuvent cautionner ce genre d'adaptation et de fait, engager leur responsabilité en cas de dysfonctionnement de la chaudière => cela pourrait les mener beaucoup trop loin en cas d'expertise....
Par contre, nos chers chauffagistes pourraient proposer de déposer le boitier défectueux et de le faire réparer par un électronicien aguerri (je suis sûr que cela serait possible car les composants n'ont pas l'air d'être super complexes et irremplaçables), mais c'est bizarre... Tous vous diront que le machin est foutu et que donc, il convient de jeter le bébé, l'eau du bain et la grand-mère à la benne pour mettre une rutilante machine bien chère qui ne manquera pas de retomber en panne dans 30 mois (quand la garantie sera échue bien sûr). Mais pour laquelle, cette fois-ci, vous trouverez les fameuses pièces de rechanges (mais pour combien de temps ?..)
Il faut savoir que la mienne venait de fêter ses 19 ans. Celle de mes parents (Viessmann également), vient de passer ses 36 ans et fonctionne sans soucis... N'est-ce pas honteux de constater que les pièces ne se font plus 20 ans après l'achat ?!... bref.
Voilà, j'espère que cela vous aidera à prendre les bonnes décisions dans vos actes de réparations, faire des économies et sauver un petit peu la planète (à défaut d'augmenter le CA des chauffagistes).
J'en profite aussi pour participer à la cagnotte solidaire pour éviter que ce type de forum, ultra utile, ne ferme. Je vais donc envoyer de suite 1% du montant de la chaudière économisée soit 100€.
Bonne continuation et tenez bon !
Pour tous ceux qui, en lisant ce post, se diraient : mince, investir 250.-€ TTC dans un boitier soi-disant compatible... Et si cela ne marchait pas et vais-je gaspiller lamentablement tout cet argent pour rien ?... ET BIEN NON ! => Les conseils de VETC et Atango sont juste prodigieux ! (merci beaucoup à eux au passage).

Ainsi le Boîtier allumage S4565 c 1025b - BAXI : S17000602 s'adapte parfaitement en remplacement du Honeywell S4564 C1132 !!
Et le bouton "reset" et sa LED indiquant un défaut ne sont effectivement plus là...

Mais franchement, ça, ou changer sa chaudière pour 10K€ TTC, vous avez saisi !.. (je venais juste de recevoir mon devis lorsque j'ai reçu le colis providentiel).
Pour info, je me suis amusé à couper la vanne d'arrivée gaz pour générer un défaut sur le boitier. Une fois le boitier à l'arrêt complet pour cause dudit défaut, il m'a suffit de prendre un cavalier et de mettre en contact 2ms les bornes 1 et 2 du boitier et c'était reparti pour un tour ! Donc pour les plus bricoleurs, vous pourrez vous amuser à déporter une jolie petite LED et un bouton poussoir jusqu’en façade avant pour ne pas avoir à déposer le panneau avant de la chaudière et ré-armer le bouzin. Mais perso, je vais garder la méthode feignasse et mon petit cavalier à 10 cents... Il suffit juste de savoir quoi faire.
Il faut savoir aussi que j'ai pris l'initiative d'appeler la société ExpertByNet, qui n'a pas eu le droit de me dire que ce boitier pouvait effectivement remplacer l'autre. J'imagine que leurs fichiers fournisseurs ne l'autorise pas et que les procédures d’obsolescences programmées sont ce qu'elles sont aujourd’hui ...

Heureusement qu'on nous bassine tous les jours avec l'écologie, etc. En tout cas, je ne leur en veux pas du tout. En tant que professionnels du secteur, ils ne peuvent cautionner ce genre d'adaptation et de fait, engager leur responsabilité en cas de dysfonctionnement de la chaudière => cela pourrait les mener beaucoup trop loin en cas d'expertise....
Par contre, nos chers chauffagistes pourraient proposer de déposer le boitier défectueux et de le faire réparer par un électronicien aguerri (je suis sûr que cela serait possible car les composants n'ont pas l'air d'être super complexes et irremplaçables), mais c'est bizarre... Tous vous diront que le machin est foutu et que donc, il convient de jeter le bébé, l'eau du bain et la grand-mère à la benne pour mettre une rutilante machine bien chère qui ne manquera pas de retomber en panne dans 30 mois (quand la garantie sera échue bien sûr). Mais pour laquelle, cette fois-ci, vous trouverez les fameuses pièces de rechanges (mais pour combien de temps ?..)
Il faut savoir que la mienne venait de fêter ses 19 ans. Celle de mes parents (Viessmann également), vient de passer ses 36 ans et fonctionne sans soucis... N'est-ce pas honteux de constater que les pièces ne se font plus 20 ans après l'achat ?!... bref.
Voilà, j'espère que cela vous aidera à prendre les bonnes décisions dans vos actes de réparations, faire des économies et sauver un petit peu la planète (à défaut d'augmenter le CA des chauffagistes).
J'en profite aussi pour participer à la cagnotte solidaire pour éviter que ce type de forum, ultra utile, ne ferme. Je vais donc envoyer de suite 1% du montant de la chaudière économisée soit 100€.
Bonne continuation et tenez bon !
09 mars 2021 à 23:12
Réponse 10 Forum chauffage
Panne boîtier de contrôle chaudière VITOGAZ 100 GU1 24kW
Bonjour rchaf.
L'équipe de Bricovidéo vous remercie beaucoup pour votre don.
Cordialement.
L'équipe de Bricovidéo vous remercie beaucoup pour votre don.
Cordialement.
10 mars 2021 à 00:15
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Panne boîtier de contrôle brûleur chaudière Viessmann Vitogas
- N°19782 : Bonjour, Je possède une chaudière Viessmann Vitogas 100 gu 1 24 kW de 2004. Le boîtier de contrôle du brûleur (Honeywell s4565c 1132) est tombé en panne. Il ne se fabrique plus depuis 2 ans (je n'en trouve pas sur le...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 3. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 4. Panne radiateur électrique LVI fluide caloporteur
- N°4713 : Bonjour. LVI CE609 Vik radiateur électrique à fluide caloporteur, 900 Watts. Mon radiateur ne chauffe plus du tout, la led verte indiquant qu'il est censé chauffer, s'allume 2 secondes puis s’éteint 2 sec et ainsi de...
- 5. Arrêt sécurité chaudière gaz Viessmann Rexola Biferal
- N°6677 : Bonjour, depuis plusieurs mois, notre chaudière gaz (Rexola Biferal de Viessmann) se met de temps en temps en arrêt de sécurité. Quand on s'en aperçoit, on relance la chaudière... et elle repart comme si de rien n'était,...
- 6. Panne chaudière Viessmann Rexola biferral
- N°18208 : Bonjour, Depuis 1992 j'ai mis en service une chaudière Viessmann couplée avec un ballon HoriCell-HG. Depuis cette date, j'ai remplacé à deux reprises la bobine de l'électrovanne gaz ainsi que l'allumeur, pannes classiques...
- 7. Panne A03 défaut allumage chaudière Chaffoteaux et Maury
- N°15327 : Bonjour. J'ai une chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury (modèle Mira Confort) et la panne A03 (défaut d'allumage) se fait régulièrement. La chaudière se met donc en reset et plus d'eau chaude ni de chauffage... Je la...
- 8. Panne E02 ou E03 poêle à pétrole Tectro
- N°18630 : Bonjour. J’ai un poêle à pétrole électronique TECTRO 1330C (QLIMA) acheté en décembre 2014 (bien sûr garantie de 2 ans juste dépassée) qui affiche soit E02 soit E03. Je l’ai entièrement démonté, nettoyé,...
- 9. Boitier de contrôle chaudière vitogas 100 GU défectueux
- N°19813 : Bonjour, J'ai une chaudière Vitogas 100 GU Viessmann qui tourne très bien depuis 12 ans mais le boitier de contrôle (Réf : Honeywell S4565 C 1132) est maintenant défectueux. Le problème c'est que Honeywell ne le produit...
- 10. Défaut d'allumage chaudière De Dietrich
- N°7255 : Bonjour. Ma chaudière de 2004 Elidens DTG1300 De Dietrich ne cesse de se mettre en défaut d'allumage. Elle s'allume avec difficulté. Quand elle marchait bien, il y avait comme une explosion au démarrage. Mon...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froid

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite