Problème chauffage chaudière à condensation gaz Chappée Luna 2 28 HTE
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
17251
Question panne chaudière : Problème chauffage chaudière à condensation gaz Chappée Luna 2 28 HTE
Bonsoir,
Je suis nouveau sur votre forum, je suis ravi de faire partie de votre communauté, j’espère trouver les réponses aux différents soucis que nous avons depuis le remplacement il y a un peu plus de 1 an, de notre chaudière à fioul par une chaudière à condensation au gaz de type Chappée Luna 2 28 HTE.
Depuis le montage de celle-ci, nous ne sommes jamais tranquilles plus de 3 mois, il y a toujours des soucis, voici la liste des pièces remplacées : vase d’expansion remplacé, tube by pass, vanne 3 voies, filtre Fernox.
Maintenant ça serait encore la vanne 3 voies qui serait en cause mais le moteur ainsi que le robinet de remplissage, nous ne savons vraiment plus quoi penser, au moins 8 interventions de techniciens différents.
Vu que dernièrement la température demandée était inférieure à la température dans la maison, le chauffage ne s'était pas allumé pendant des jours, là il recommence à faire assez frais.
J'ai remarqué que nous n'avions plus de chauffage, j'ai vérifié au niveau de la chaudière la pression avait chuté à 0.8 bar, j'ai donc remis la pression à 1.5 bar comme indiqué dans la notice, aucun code erreur sur la chaudière, tous les radiateurs sont froids, le voyant est bien allumé en vert sur la partie chauffage de la chaudière, par contre l'eau chaude, elle fonctionne, auriez-vous une idée svp ?
Merci.
Je suis nouveau sur votre forum, je suis ravi de faire partie de votre communauté, j’espère trouver les réponses aux différents soucis que nous avons depuis le remplacement il y a un peu plus de 1 an, de notre chaudière à fioul par une chaudière à condensation au gaz de type Chappée Luna 2 28 HTE.
Depuis le montage de celle-ci, nous ne sommes jamais tranquilles plus de 3 mois, il y a toujours des soucis, voici la liste des pièces remplacées : vase d’expansion remplacé, tube by pass, vanne 3 voies, filtre Fernox.
Maintenant ça serait encore la vanne 3 voies qui serait en cause mais le moteur ainsi que le robinet de remplissage, nous ne savons vraiment plus quoi penser, au moins 8 interventions de techniciens différents.
Vu que dernièrement la température demandée était inférieure à la température dans la maison, le chauffage ne s'était pas allumé pendant des jours, là il recommence à faire assez frais.
J'ai remarqué que nous n'avions plus de chauffage, j'ai vérifié au niveau de la chaudière la pression avait chuté à 0.8 bar, j'ai donc remis la pression à 1.5 bar comme indiqué dans la notice, aucun code erreur sur la chaudière, tous les radiateurs sont froids, le voyant est bien allumé en vert sur la partie chauffage de la chaudière, par contre l'eau chaude, elle fonctionne, auriez-vous une idée svp ?
Merci.
15 mai 2015 à 23:20
Réponse 1 Forum dépannage
Problème chauffage chaudière à condensation gaz Chappée Luna 2 28 HTE
Bonjour,
C'est bizarre autant d'interventions sur une chaudière neuve.
Si l'ECS fonctionne sans problème mais que vous avez de nombreux problèmes de chauffage je pencherais pour un problème au niveau de la régulation. Vous avez un thermostat et une sonde extérieure ?
Qui a effectué la mise en service de votre chaudière ?
Cordialement,
Vivien Guihard
C'est bizarre autant d'interventions sur une chaudière neuve.
Si l'ECS fonctionne sans problème mais que vous avez de nombreux problèmes de chauffage je pencherais pour un problème au niveau de la régulation. Vous avez un thermostat et une sonde extérieure ?
Qui a effectué la mise en service de votre chaudière ?
Cordialement,
Vivien Guihard
26 mai 2015 à 11:12
Réponse 2 Forum dépannage
Problème chauffage chaudière à condensation gaz Chappée Luna 2 28 HTE
Bonjour,
Merci, finalement un nouveau technicien est intervenu, c’était la vanne 3 voies ainsi que le moteur de celle-ci qui était HS.
Lorsque qu'il est intervenu, le technicien avait remplacé le moteur de la vanne 3 voies, mais après son départ, 3 heures après nous avons eu une coupure électrique qui était liée à la chaudière, je m'explique, dés que j’essaie de réenclencher la chaudière, le disjoncteur principal disjonctait.
Finalement nous avons fait intervenir une nouvelle fois le technicien le lendemain, et là en vérifiant la chaudière il s'est aperçu que la vanne 3 voies laissait passer de l'eau, donc changement de la vanne 3 voies et du moteur de celle-ci.
Nous avons eu tous ces soucis à cause de la vanne 3 voies qui aurait dû être remplacée il y a longtemps, sauf que l'avis des différents techniciens qui intervenaient n'était pas les mêmes.
Certains disaient de la remplacer, puis celui qui intervenait après, n’estime pas que cette fameuse vanne 3 voies était la cause de nos soucis.
Bon bref, une longue histoire quoi, en espérant que cette fois nous ne serons plus ennuyés avec cette chaudière.
Merci, finalement un nouveau technicien est intervenu, c’était la vanne 3 voies ainsi que le moteur de celle-ci qui était HS.
Lorsque qu'il est intervenu, le technicien avait remplacé le moteur de la vanne 3 voies, mais après son départ, 3 heures après nous avons eu une coupure électrique qui était liée à la chaudière, je m'explique, dés que j’essaie de réenclencher la chaudière, le disjoncteur principal disjonctait.
Finalement nous avons fait intervenir une nouvelle fois le technicien le lendemain, et là en vérifiant la chaudière il s'est aperçu que la vanne 3 voies laissait passer de l'eau, donc changement de la vanne 3 voies et du moteur de celle-ci.
Nous avons eu tous ces soucis à cause de la vanne 3 voies qui aurait dû être remplacée il y a longtemps, sauf que l'avis des différents techniciens qui intervenaient n'était pas les mêmes.
Certains disaient de la remplacer, puis celui qui intervenait après, n’estime pas que cette fameuse vanne 3 voies était la cause de nos soucis.
Bon bref, une longue histoire quoi, en espérant que cette fois nous ne serons plus ennuyés avec cette chaudière.
26 mai 2015 à 16:21
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°10215 : Bonsoir, Ma chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt. Le code erreur E133 est indiqué. Le gaz arrive bien, la pression est bonne, le détendeur a été changé, je ne trouve pas cette panne qui n'est pas...
- 2. Chaudière Chappée Luna démarre et s'éteint aussitôt code erreur E133
- N°15247 : Bonjour, votre question initialement posée en Question n°10215, a été déplacée ici afin de faciliter la lecture. Cordialement. Patrice bricovideo.com. Bonjour, J'ai actuellement une chaudière de marque Franco Belge de...
- 3. Panne 133 sur Chappée luna 3 2.28 FF HTE
- N°19118 : Bonjour à tous. Après avoir parcouru les forums et contacté plusieurs chauffagistes (le mien m'ayant gentiment planté...) je me permets de poser mon problème ici. J'ai donc une chaudière Chappée Luna 3 2.28 FF HTE. Il y...
- 4. Problème chaudière Chappée Initia 2 28 FF HTE affiche erreur E 168
- N°10669 : Bonjour, j'ai une chaudière Chappée Initia 2.28 FF HTE, problème elle affiche l'erreur E 168 qui apparait, et elle n'est pas répertoriée dans le livret, merci de me renseigner.
- 5. ERR 110 Chaudière Chappée Luna Platinum Duo HTE 3.24
- N°20587 : Bonjour. Depuis le mois de juin je fais "REINIT" pour faire redémarrer la chaudière suite à arrêt avec le motif "ERR 110 Mise ss thermost secur". Suite à ce "REINIT" il y a toujours un écoulement d'eau sous la chaudière...
- 6. Erreur E 128 sur chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE
- N°10981 : Bonjour, ma chaudière à condensation Chappée luna 3 33 FF HTE de fin 2005 qui se met en sécurité E 128 en mode chauffage et ne redémarre pas. L'extracteur et la vanne gaz ont été changés, le réparateur me dit que c'est...
- 7. Chaudière gaz Chappée luna max 2 24 ventouse code erreur 03 E
- N°14255 : Bonjour, Je n'ai plus d'eau chaude, j'ai été voir ma chaudière la pression est descendue en dessous des 0.5 bar, j'ai remis de l'eau puis redémarré. J'ai un code erreur 03 E qui s'affiche sur le manuel, ça correspond à...
- 8. Erreur E111 chaudière Chappée Luna 2 28 FF HTE
- N°5882 : Bonjour, Ma chaudière Chappée à condensation Luna 2 28 FF HTE monte à 95 °c, se met en sécurité E111, se coupe et redémarre à 70 °c. Mon dépanneur a changé la vanne trois voies mais le problème est toujours le...
- 9. Chaudière Chappée HTE Luna 3 Duo erreur absence de gaz
- N°11271 : Bonjour. Depuis que j'ai remis le chauffage, ma chaudière de marque Chappée modèle HTE Luna 3 Duo se met très souvent en erreur "133E" : absence de gaz. Avant l'hiver, elle se mettait en route uniquement pour l'eau chaude...
- 10. Chaudière Chappée Luna condensation erreur E88
- N°12033 : Bonjour. J'ai une chaudière Chappée Luna condensation et j'ai une erreur E88. Qu'est-ce que cela signifie ? Merci.
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite